Albertone
| Inviato il: 21/03/2026 06:58:18
|
Riassunto ......
E' tutto normale, al limite superiore e a quello inferiore, anche da nuove, lo sbilanciamento celle anche di 100 o 150mV è normalissimo, quando in uso o in standby da un paio di ore scendono a circa 3.350V con 3/5mV, quando la prima cella raggiunge il parametro 0 la corrente di carica scende a 10A non modificabile e le celle diventano rosse, non sono errori ma ti sta dicendo cosa sta facendo, sono solo avvisi del raggiungimento dei parametri che hai settato.
La limitazione e lo standby lavorano sulla tensione cella non su quella complessiva, che non va mai toccata.
Parametro 0 limitazione ON
Parametro 1 limitazione OFF
Parametro 4 fine carica standby
I parametri di tensione complessiva non devono mai intervenire ne di minima ne di massima.
Quando la prima cella raggiunge il parametro 0 lui limita a 10A quando raggiunge il parametro 4 lui mette la corrente di carica a zero, chiude i mosfet destinati alla carica ma non toglie tensione lasciando aperti i mosfet di scarica, accetta solo la funzione di scarica, per poter rientrare nella funzione di carica il SOC deve scendere sotto il 96%.
Esempio corrente di carica 40A, la cella 6 arriva a 3.550V, la corrente scende a 10A, la cella con solo 10A scende di tensione, quando arriva a 3.500V riparte a 40A e cosi via fino a quando 10A saranno sufficienti a portare la cella a 3.650V, a questo punto chiude i mosfet di carica, ma lascia aperti quelli di scarica senza lasciare l'inverter o il regolatore senza batteria.
i parametri devono essere coerenti fra loro, se non ti fa abbassare 04 è perché non è coerente con altro parametro.
E poi perché cosi basso? quando la prima cella arriverà a 3.460V cesserà immediatamente la carica = 3.460V per 1 secondo.
Questo BMS non ha tensione di mantenimento, raggiunta la soglia impostata può solo andare in scarica, anche se metti 3.650V a quella tensione ci rimarrà 1 secondo, dopo 10 minuti saranno sicuramente meno di 3.500V.
Buongiorno , una domanda , pacco 16s seplos 2.0 dato che devo calibrare pacco e non va sotto 49.5 v cosa devo disabilitare per non far staccare il seplos a.0 soc e far arrivare a 48v che poi stacca inverter? Grazie paolo
48V?????
Scherzi vero?
Tensione minima cella 3.2V=51.2V ritorno a rete.
Percentuale residua 20%
50v vado rete e 52 vado batteria?
I miei mppsolar non ci arrivano
Cavolo
Bulk 57.6V
Float 54.4/54.5V
Cut Off 48V
52V ingresso in isola
51V ritorno a rete |