Inviato il: 22/08/2023 19:07:45

Dovrebbe essere spento Charging Switch e acceso solo Discharge Switch

Se ti dice che eroga 0.5A da qualche parte hai qualcosa che assorbe corrente non si scappa mi sa che il tuo inverter usa la batteria per stare acceso anche se ha altre fonti.




Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/V/Immagine_98.jpg



Modificato da Claudio - 22/08/2023, 19:13:43


---------------
Inverter ZCS Azzurro HYD6000-ZSS-HP, 8000W pannelli, 28kWh lifepo4.

 

pipap
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:13

Stato:



Inviato il: 30/04/2025 08:28:37

Buongiorno , una domanda , pacco 16s seplos 2.0 dato che devo calibrare pacco e non va sotto 49.5 v cosa devo disabilitare per non far staccare il seplos a.0 soc e far arrivare a 48v che poi stacca inverter? Grazie paolo



---------------
-----------------------
syrio 5000 x2 parallelo MPPT
2 x 48v 16s 280ah case hakadi
PAnnelli 18x450w
syrio 5000 PWM in funzione UPS
LIFEP04 48V 200Ah - BMS BAtrium
PAnnelli 8x260W

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15716

Stato:



Inviato il: 30/04/2025 10:02:16

48V?????
Scherzi vero?
Tensione minima cella 3.2V=51.2V ritorno a rete.
Percentuale residua 20%



Modificato da Claudio - 30/04/2025, 10:06:24


---------------
Inverter ZCS Azzurro HYD6000-ZSS-HP, 8000W pannelli, 28kWh lifepo4.

 

pipap
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:13

Stato:



Inviato il: 30/04/2025 10:11:49

50v vado rete e 52 vado batteria?
I miei mppsolar non ci arrivano
Cavolo



---------------
-----------------------
syrio 5000 x2 parallelo MPPT
2 x 48v 16s 280ah case hakadi
PAnnelli 18x450w
syrio 5000 PWM in funzione UPS
LIFEP04 48V 200Ah - BMS BAtrium
PAnnelli 8x260W

 

pipap
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:13

Stato:



Inviato il: 30/04/2025 10:12:22

Bulk ?
Floating?



---------------
-----------------------
syrio 5000 x2 parallelo MPPT
2 x 48v 16s 280ah case hakadi
PAnnelli 18x450w
syrio 5000 PWM in funzione UPS
LIFEP04 48V 200Ah - BMS BAtrium
PAnnelli 8x260W

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15716

Stato:



Inviato il: 30/04/2025 10:15:31

Bulk 57.6V
Float 54.4/54.5V
Cut Off 48V



---------------
Inverter ZCS Azzurro HYD6000-ZSS-HP, 8000W pannelli, 28kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15716

Stato:



Inviato il: 30/04/2025 10:18:20

52V ingresso in isola
51V ritorno a rete



---------------
Inverter ZCS Azzurro HYD6000-ZSS-HP, 8000W pannelli, 28kWh lifepo4.

 

Albertone

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:707

Stato:



Inviato il: 21/03/2026 06:58:18

Riassunto ......
E' tutto normale, al limite superiore e a quello inferiore, anche da nuove, lo sbilanciamento celle anche di 100 o 150mV è normalissimo, quando in uso o in standby da un paio di ore scendono a circa 3.350V con 3/5mV, quando la prima cella raggiunge il parametro 0 la corrente di carica scende a 10A non modificabile e le celle diventano rosse, non sono errori ma ti sta dicendo cosa sta facendo, sono solo avvisi del raggiungimento dei parametri che hai settato.
La limitazione e lo standby lavorano sulla tensione cella non su quella complessiva, che non va mai toccata.

Parametro 0 limitazione ON
Parametro 1 limitazione OFF
Parametro 4 fine carica standby

I parametri di tensione complessiva non devono mai intervenire ne di minima ne di massima.

Quando la prima cella raggiunge il parametro 0 lui limita a 10A quando raggiunge il parametro 4 lui mette la corrente di carica a zero, chiude i mosfet destinati alla carica ma non toglie tensione lasciando aperti i mosfet di scarica, accetta solo la funzione di scarica, per poter rientrare nella funzione di carica il SOC deve scendere sotto il 96%.

Esempio corrente di carica 40A, la cella 6 arriva a 3.550V, la corrente scende a 10A, la cella con solo 10A scende di tensione, quando arriva a 3.500V riparte a 40A e cosi via fino a quando 10A saranno sufficienti a portare la cella a 3.650V, a questo punto chiude i mosfet di carica, ma lascia aperti quelli di scarica senza lasciare l'inverter o il regolatore senza batteria.

i parametri devono essere coerenti fra loro, se non ti fa abbassare 04 è perché non è coerente con altro parametro.

E poi perché cosi basso? quando la prima cella arriverà a 3.460V cesserà immediatamente la carica = 3.460V per 1 secondo.

Questo BMS non ha tensione di mantenimento, raggiunta la soglia impostata può solo andare in scarica, anche se metti 3.650V a quella tensione ci rimarrà 1 secondo, dopo 10 minuti saranno sicuramente meno di 3.500V.

Buongiorno , una domanda , pacco 16s seplos 2.0 dato che devo calibrare pacco e non va sotto 49.5 v cosa devo disabilitare per non far staccare il seplos a.0 soc e far arrivare a 48v che poi stacca inverter? Grazie paolo

48V?????
Scherzi vero?
Tensione minima cella 3.2V=51.2V ritorno a rete.
Percentuale residua 20%


50v vado rete e 52 vado batteria?
I miei mppsolar non ci arrivano
Cavolo

Bulk 57.6V
Float 54.4/54.5V
Cut Off 48V

52V ingresso in isola
51V ritorno a rete

 