Lele79
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4

Stato:



Inviato il: 11/12/2022 14:29:47

Buongiorno a tutti sono nuovo nel forum, quindi chiedo preventivamente perdono se non procedo correttamente,ho un piccolo impianto fotovoltaico assemblato da me, con componenti acquistati online,il problema è che sul regolatore segna sempre un consumo, anche alto, nonostante non ci sia alcun carico collegato,se scollego i pannelli il consumo sparisce,se li ricollego il consumo riprende,le batterie non vanno oltre i 12/12,5 , qualcuno può aiutarmi?

 

Lele79
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4

Stato:



Inviato il: 11/12/2022 15:35:43

L'impianto è così composto:
n.2 pannelli poli da 285w hulfcut
n.3 batterie Gel da 135ah l'una
Regolatore di carica Easunpower 80ah mppt
Inverter 1500 picco 3000.per circa 1 anno non ho avuto problema,ora però non so che fare.ho notato che questa estate ad agosto,i pannelli scaldavano molto,e la ventola del regolatore era quasi sempre accesa.

 

Lele79
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4

Stato:



Inviato il: 11/12/2022 15:57:10

Mi spiego meglio,ho scollegato tutto,pure l'inverter, frigorifero,luci, tutto,solo i pannelli sono collegati,sole pieno,sul regolatore leggo:
Corrente in entrata 30/31V tensione batterie 12/12,5 che arriva A13/13.2 nel giro di pochi minuti, autput 12.8 ah e 0,23kw ,se scollego i pannelli il consumo sparisce.

 

Lele79
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4

Stato:



Inviato il: 11/12/2022 16:01:20

Io per sicurezza ho scollegato tutto, non vorrei che prendesse fuoco 🔥 tutto.

 

albynet
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:106

Stato:



Inviato il: 14/12/2022 11:23:13

CITAZIONE (Lele79, 11/12/2022 15:57:10 ) Discussione.php?217154&1#MSG2

Mi spiego meglio,ho scollegato tutto,pure l'inverter, frigorifero,luci, tutto,solo i pannelli sono collegati,sole pieno,sul regolatore leggo:
Corrente in entrata 30/31V tensione batterie 12/12,5 che arriva A13/13.2 nel giro di pochi minuti, autput 12.8 ah e 0,23kw ,se scollego i pannelli il consumo sparisce.


Sei sicuro che nel tempo non hai ritoccato la configurazione del regolatore?
Le misurazioni le rilevi tramite i valori che leggi sul regolatore? (anche lui ha un consumo!)....anche se 230w di consumo mi sembra esagerato!



Modificato da albynet - 14/12/2022, 12:03:07
 

albynet
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:106

Stato:



Inviato il: 27/12/2022 13:23:59

LELE79 ....hai risolto?

 