Fabiofotovoltaico
| Inviato il: 22/12/2022 07:01:38
|
Ho installato un commutatore ats automatico, e da quando è stato installato mi salta il differenziato da 25 a, quest'ultimo salta solo quando l'inverter passa dai pannelli ad Enel. Ho installato questo differenziato subito dopo l'ats e dall'ats la linea raggiunge casa, dove c'è un altro differenziato per proteggere i carichi. Potrebbero andare in conflitto i due differenziato sulla stessa linea? Grazie
Immagine Allegata: IMG_20221221_160852_1.jpg | |
| | Claudio
| Inviato il: 22/12/2022 10:40:44
|
Succede perché quell'ATS è a scatto con zero interruzione, se montavi un motorizzato non a scatto a due teleruttori non succedeva.
Tipo questo LINK
Fai questa prova per vedere se il problema è quello.
Lo metti in manuale alimentando casa con l'inverter, spegni l'inverter e casa si spegne, commuta manualmente su Enel e vedi se il MTD scatta, se non scatta il problema è il tempo di commutazione troppo breve e qualche elettrodomestico non lo sopporta.
Modificato da Claudio - 22/12/2022, 10:46:31
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Fabiofotovoltaico
| Inviato il: 22/12/2022 16:56:31
|
CITAZIONE (Claudio, 22/12/2022 10:40:44 )
Succede perché quell'ATS è a scatto con zero interruzione, se montavi un motorizzato non a scatto a due teleruttori non succedeva.
Tipo questo LINK
Fai questa prova per vedere se il problema è quello.
Lo metti in manuale alimentando casa con l'inverter, spegni l'inverter e casa si spegne, commuta manualmente su Enel e vedi se il MTD scatta, se non scatta il problema è il tempo di commutazione troppo breve e qualche elettrodomestico non lo sopporta.
ho eliminato il differenziato sotto ats e adesso il differenziato di casa non salta, quindi immagino o il differenziato sotto ats era troppo sensibile oppure come dice lei. | | | | Claudio
| Inviato il: 22/12/2022 17:38:56
|
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | emuland
| Inviato il: 24/12/2022 07:52:57
|
metti i puntalini/terminalini a quei cavi, prima che si surriscaldi tutto
--------------- 4A per mmq per Legge Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!
| | | | Fabiofotovoltaico
| Inviato il: 24/12/2022 09:41:28
|
CITAZIONE (emuland, 24/12/2022 07:52:57 )
metti i puntalini/terminalini a quei cavi, prima che si surriscaldi tutto
Grazie, provvederò, mi saprebbe dire che scatola din ci vuole per alloggiare l'ats, ho acquistato una scatola 8 posti ma non si chiude. | |
| | |
|