Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Stufe Termostufe Termocamini


Problema con valvola anticondensa su caldaia policombustibil
FinePagina

Swan94
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 08/02/2023 23:59:06

Buonasera a tutti, ho un problema con la mia caldaia (perdonate la mia ignoranza e le mie imprecisioni)
vorrei le Vs. opinioni / consigli

E' il primo inverno che scaldo con caldaia biomassa combinata legna/pellet (funzionante anche a nocciolino e tritati vari) da 28kw Metaltek

Impianto composto da caldaia + puffer solo acqua tecnica da 1000 litri

1 circolatore per nr 2 fancoil (attivi solo di giorno, quando sono presente, per riscaldare il mio laboratorio)
1 gruppo di rilancio con valvola miscelatrice (per impianto a pavimento per casa da 90mq) anche questo comandato da termostato centrale ( a breve vorrei aggiungere le teste termostatiche con termostato per ogni stanza)

Caldaia appena montata, la valvola anticondensa 55 gradi, come consigliato sul manuale della caldaia, posta sul ritorno tra puffer e caldaia, comincia a fare uno strano ticchettio, chiamo il termotecnico che mia ha installato il tutto, che arriva e la chiude semplicemente, dicendo che ogni tanto le valvole anticondensa fanno tribulare e quindi è meglio eliminarle (chiudendo la valvola a sfera dell "acqua calda in uscita dalla caldaia"), quindi facendo circolare l'acqua direttamente tra il puffer e la caldaia (??).
Contatto anche il tecnico della caldaia, che mi afferma però (secondo me giustamente) che la valvola anticondensa è praticamente fondamentale.

Insisto con il termotecnico, ordino una valvola anticondensa nuova e la faccio sostituire.
Ora ho un altro tipo di problema, che non so come risolvere, è da un paio di giorni che caricando la caldaia a legna anche moderatamente va in ebollizione scaricando dalla valvola di scarico termico appena arriva a 95 gradi (mai successo prima che raggiungesse 90 e passa gradi in pochi minuti, e mai successo proprio che andasse in ebollizione), pur avendo il puffer praticamente freddo e le utenze collegate, quindi risc. a pavimento e fancoil diretti.

Ovviamente la soluzione del termotecnico è sempre quella di chiudere e lasciare "bypassata" la valvola.
Adesso sono 2-3 giorni che la sto usando cosi con la valvola bypassata ma non riesco a tenere in termperatura nulla, appena attacco il riscaldamento a pavimento mi ritrovo il puffer abbattuto a 30-40 gradi (partendo da 65-70, e ovviamente con la fiamma a legna accesa)

L'unica cosa che ho notato è che quando l'acqua comincia ad arrivare intorno ai 75 gradi sento dei gorgoglii un po strani, che prima non avevo mai sentito

La temperatura di avvio pompa (tra caldaia e puffer ) è di 65 gradi

Scusate se ho omesso qualche dato importante

Ringrazio in anticipo per gli eventuali aiuti

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2634

Stato:



Inviato il: 09/02/2023 09:35:08

Non saprei dirti se il termotecnico ha ragione a escluderla ma io ho caldaia pellet con puffer 1500 litri, anch'io solo acqua tecnica e la vac non c'è l'ho... avevo chiesto in fase di lavori come mai non la mettevano e mi disse il tecnico che con puffer è inutile, a parte la prima volta che si accende poi c'è sempre acqua calda anche nel ritorno e appunto come dici anche tu il circolatore caldaia lavora solo da una certa temp in su, io però ce l'ho tarata a 55°, 65° mi sembra troppo alta e il set puffer è tarato a 65° di massima e 55° la minima, i gorgoglii che senti potrebbero essere bolle di aria nel circuito, dovresti provare a circolatore impianto fermo a spurgare il puffer dal punto più alto, presumo dove hai il circolatore impianto, li dovresti avere uno sfiato...



Modificato da beppepore - 09/02/2023, 09:39:56


---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio

 

stufodelgas

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1568

Stato:



Inviato il: 09/02/2023 14:01:03

La valvola anticondensa non dovrebbe fare nessun ticchettio e se nella prima installazione funzionava a dovere forse era il caso di ignorare il rumore
Dopo la sostituzione evidentemente qualcosa non va, o la valvola difettosa o forse è stata installata a rovescio? Non so se sia tecnicamente possibile ma con la caldaia che ti va in ebollizione ovviamente non apre
Io ho il puffer e la vac l'ho messa. Prima sulla caldaia a pellet e ora su quella a legna. Anche con il puffer proprio inutile non è... non sempre dal puffer arriva il ritorno caldo e quella valvola alla lunga è una salvaguardia contro le condense in caldaia.
Soprattutto bruciando legna!!
Per un oggetto che costa 80 euro vale la pena non metterla?
Tieni conto che alcuni generatori obbligano la valvola per rispondere a guasti in garanzia
Le due montate sono Esbe e la prima ha lavorato 10 anni senza problemi. La seconda non ha ancora compiuto un anno e fa il suo dovere

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2634

Stato:



Inviato il: 09/02/2023 16:42:21

CITAZIONE (stufodelgas, 09/02/2023 14:01:03 ) Discussione.php?217230&1#MSG2

La valvola anticondensa non dovrebbe fare nessun ticchettio e se nella prima installazione funzionava a dovere forse era il caso di ignorare il rumore
Dopo la sostituzione evidentemente qualcosa non va, o la valvola difettosa o forse è stata installata a rovescio? Non so se sia tecnicamente possibile ma con la caldaia che ti va in ebollizione ovviamente non apre
Io ho il puffer e la vac l'ho messa. Prima sulla caldaia a pellet e ora su quella a legna. Anche con il puffer proprio inutile non è... non sempre dal puffer arriva il ritorno caldo e quella valvola alla lunga è una salvaguardia contro le condense in caldaia.
Soprattutto bruciando legna!!
Per un oggetto che costa 80 euro vale la pena non metterla?
Tieni conto che alcuni generatori obbligano la valvola per rispondere a guasti in garanzia
Le due montate sono Esbe e la prima ha lavorato 10 anni senza problemi. La seconda non ha ancora compiuto un anno e fa il suo dovere

Non voglio insistere perchè non sono esperto in impianti ma sinceramente avendo il circolatore caldaia settato a 55° non so in quale occasione puo entrare acqua fredda in caldaia...forse alla prima accensione essendo fredda l'acqua del puffer finchè non è a regime puo essere che tra accensioni e spegnimenti continui un po di acqua fredda entri ma è solo in quell'occasione poi per 4 mesi non puo piu capitare,la mia caldaia ha il set puffer a 55° minimi e 65° massimi,quando scende di temperatura e riparte la caldaia tra accensione e controllo fiamma prima che va a regime scende ancora qualche grado ma non va sotto i 50° sempre a detta del tecnico mi disse che le vac sono soggette a blocchi ,dunque se non è indispensabile meglio non metterla,del discorso:quello che non c'è non si puo rompere...



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio

 

stufodelgas

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1568

Stato:



Inviato il: 09/02/2023 18:42:36

Ogni impianto fa storia a se ma il mio ritorno del puffer è sempre intorno ai 30-35 gradi. Adesso fa freddo ho i termosifoni a 40 gradi, il ritorno è a quella temperatura che ti ho scritto. Quando farà meno freddo questi numeri si abbasseranno con il ritorno ancora più freddo.
Swan94 brucia anche la legna e triti vari con soprattutto la prima che aumenta di molto il rischio condensa e la vac io la metterei per quello che costa

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2634

Stato:



Inviato il: 09/02/2023 20:00:01

Come mai tieni la temperatura così bassa nell'impianto? a 40° sono solo un po' più che tiepidi...



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio

 

stufodelgas

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1568

Stato:



Inviato il: 09/02/2023 21:12:07

dopo il cappotto quella temperatura è sufficiente

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2634

Stato:



Inviato il: 09/02/2023 21:17:25

CITAZIONE (stufodelgas, 09/02/2023 21:12:07 ) Discussione.php?217230&1#MSG6

dopo il cappotto quella temperatura è sufficiente

Capito...



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio

 

Swan94
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 12/02/2023 23:22:14

Ringrazio tutti per le risposte, abbiamo effettivamente verificato e in pratica la valvola "chiude" il lato del puffer, mandandomi in ebollizione in pochi minuti la caldaia, il termotecnico continua a sostenere che vada bypassata, adesso ho contattato il negozio che mi ha venduto la valvola e verifichiamo come procedere.

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2634

Stato:



Inviato il: 14/02/2023 14:36:13

Ok,ma non lascia circolare l'acqua perchè si è bloccata? io pero ti cosiglio di abbassare il set circolatore caldaia a 55° , la mia Klover ha quel set di fabbrica,non l'ho messo io dunque credo che sia regolare...



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio

 

Swan94
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 14/02/2023 18:06:07

Esatto, appena apro la valvola di bypass (poi magari metto una foto) sento proprio che blocca il flusso dal puffer verso la caldaia e quindi in poco tempo mi manda in ebollizione tutto.
La circolazione l'ho impostata ora a 55 gradi, come consigliato anche dal tecnico metaltek.
La precedente valvola l'ho cambiata perchè da quando ha cominciato a fare il ticchettio strano, poi bypassata dal mio termotecnico, mi rallentava il riscaldamento, ovvero ci mettevo nettamente di piu a mandare in temperatura l'acqua del puffer

 