ale.agos
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:6
Stato:
| Inviato il: 13/04/2024 08:04:28
|
CITAZIONE (Claudio, 13/04/2024 00:54:13 )
se il Seplos è il V3 i dip switch sono puramente decorativi, tappa buco, non hanno nessuna funzione.
Se è il V2 ci sono 2 differenti configurazioni.
I°) Master dip switch 5 ON, Slave dip switch 1 ON e l'inverter vede la capacità totale e connettendoti a BT00 li vedi tutti e due, ma non puoi collegarti con il PC.
II°) Master dip switch 1 ON, Slave dip switch 2 ON, l'inverter vede solo la capacità del Master e per collegarti dei puntare o a BT00 o a BT01 e puoi collegarti con il PC e vedere sia il Master che lo Slave.
Il BMS è il V2
I dip sono settati come da istruzioni seplos per il firmware Voltronics:
5. Connect the Voltronic inverter
Address setting for stand-alone use: 1000 0000 Connect to Voltronic inverter via RS485
Address setting for parallel use: Refer to the table below for the definition of the DIP switch
Such as 2 units in parallel: dial 1000 0000 for the first unit and dial 0100 0000 for the second unit
to connect to the Voltronic inverter via RS485.
Quindi io ho 1000-0000 per la prima batteria, quella con collegato il cavo dell'inverter e 0100-0000 per la seconda batteria confermo che collegandomi con il pc e settando gli indirizzi delle due batterie nel software posso vedere o pack1 o pack2 o entrambi nella visualizzazione multipla. | |
| | |
|