marcoAlter
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:7
Stato:
| Inviato il: 18/03/2023 10:13:30
|
Sto valutando l'uso di uno di questi inverter ( https://it.aliexpress.com/item/1005004708532285.html);
ANERN SCI02 PRO 6200W w WiFi, batt 48V 623 €
ANERN SCI02 PRO 4200W w WiFi, batt 24V 534 €
vedi anche sito Anern: https://www.anern.com/products/off-on-grid-hybrid-solar-inverter-3.6kw-6.2kw-mppt/
per un impianto FV (2.5 kWp) UPS in un villino, con 6 kW di contratto ENEL.
Non è chiaro nella documentazione se il prelievo da rete, in caso di insufficienza delle batterie, è di tipo ON/OFF (meglio per un UPS) oppure proporzionale.
Qualcuno lo ha usato o lo conosce? Ci sono informazioni aggiuntive?
Ho anche dubbi sulla potenza: 6 KW sarebbe meglio, ma certo batterie da 24V rendono il sistema più semplice.
m.s.
Immagine Allegata: 3-6KW-4-2KW-6-2KW-6200W-3600W-Inverter-solare-ibrido-onda-sinusoidale-pura-120A-MPPT.jpg_640x640.jpg
Modificato da marcoAlter - 18/03/2023, 10:18:07
| |
| | Mgi
| Inviato il: 18/03/2023 11:28:39
|
questo inverter è un clone del voltronic ci sono molte versioni in rete con marchi diversi anche qui sul forum ci sono diversi post ala fine sono tutti simili ,
pro basso prezzo, contro rumorosi, consumano un sacco a riposo, quando sono senza enel molti emettono bifase , lato batteria un po delicatini non devi mettere nulla tra batteria e inverter se no saltano,
questi inverter comunque hanno un ingresso enel e uscita carico la corrente che non produce batteria o solare viene integrata dalla rete enel non immettono nulla in rete ,meglio batteria a 48 volt cosi ci attacchi le 16 celle standard come vedi qui nelle discussioni se questi costano 700 euro e un ibrido di marca ne costa 1800 ci sara qualche differenza ma poi ciascuno fa come vuole ad ogni modo su youtube trovi diversi video di questi inverter basta cercare voltronic o impianto fai da te | | | | marcoAlter
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:7
Stato:
| Inviato il: 19/03/2023 18:00:44
|
Grazie della risposta.
Approfittando ancora della pazienza dei guru del foro, mi sorgono alcuni dubbi:
- Batterie Litio: fai-da-te o già assemblate (24/48 V)? Leggendo qua e là mi pare che il BMS possa creare diversi problemi...
- Uso di un ATS con questo inverter SCI02 PRO 6200W. E' utile? Per sicurezza? Per motivi legali?
- Nativamente un ATS implementa la funzione UPS. Ma è possibile controllare un ATS (e.g. come questo https://it.aliexpress.com/item/4000944514981.html ) controllando la tensione di controllo A?
In altre parole con un contatto in serie alla fase: contatto aperto -> no control, commuta su B ?
Cordialmente | |
| | |
|