Se sei già registrato           oppure    

Orario: 19/04/2024 06:55:08  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

Pagine: (5)   [1]   2   3   4   5    (Ultimo Msg)


Cavo comunicazione inverter anenji batterie pylontech
FinePagina

Cristina
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:35

Stato:



Inviato il: 05/04/2023 23:39:39

Ciao a tutti! C'è qualcuno che gentilmente mi può aiutare a capire come vanno collegati i pin del cavo in dotazione con l'inverter Anenji e quello con la batteria pylontech us5000? Non riusciamo a far comunicare le batterie con l'inverter e quindi mi trovo sempre degli errori, sempre diversi, sull'inverter e con le batterie in allarme protezione.
Comprando le batterie indicate nel manuale dell'inverter doveva andare tutto bene e quindi si dovevano collegare senza problemi, ma così non è stato.. Non sappiamo più cosa fare.
Allego le foto dei pin dei cavi in dotazione sperando in un vostro aiuto. La foto con i 5 pin è dell'inverter.
Grazie mille per la disponibilità!
Cristina



Immagine Allegata: IMG-20230329-WA0000.jpg
 
ForumEA/V/IMG-20230329-WA0000.jpg


Scarica allegato

IMG-20230329-WA0001.jpg ( Numero download: 52 )

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 06/04/2023 09:15:07

Devi per prima cosa capire se l'inverter e le Pylon hanno il medesimo protocollo di comunicazione altrimenti non riuscirai mai, per protocollo non vuol dire se tutti e due hanno RS485 o RS232, ma se parlano la medesima lingua.

inverter Anenji ce ne sono di molti modelli, quale è il tuo?



Modificato da Claudio - 06/04/2023, 09:29:13


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Cristina
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:35

Stato:



Inviato il: 06/04/2023 10:51:12

Buongiorno Claudio, intanto grazie mille la gentile risposta.

Il modello dell'inverter è il seguente:

MPPT 11200W Inverter solare ibrido off-grid 100A 230Vac 48V 500Vdc con spina WIFI https://www.ebay.it/itm/394304011586

Non essendo riusciti a fare le dovute impostazioni, giusto ieri sera abbiamo trovato nuovamente la luce saltata, le batterie in allarme e l'errore 08 sull'inverter. Immagino non vada tanto bene per le batterie questi sbalzi...
Grazie ancora per la disponibilità!

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 06/04/2023 14:12:26

Sembra il solito derivato Voltronic, se cosi è la comunicazione Pylontech inverter è solo in RS232.

LINK

Io manderei una richiesta di info a support@anenji.com



Modificato da Claudio - 06/04/2023, 14:21:07


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Cristina
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:35

Stato:



Inviato il: 06/04/2023 16:19:57

quindi deduco che il cavo che mi hanno mandato non è quello che devo usare? Ci sono dei cavi già fatti per collegare le pylon con questo tipo di inverter? oppure devo farlo io collegando quello delle batterie con un rs232 comprato?
Intanto ho chiesto conferma all'assistenza Anenji anche se inizialmente la loro risposta è stata: se l'inverter e le batterie non comunicano devo impostare io un programma personalizzato??
GRAZIE MILLE!

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 06/04/2023 17:19:56

puoi mettere la foto del cavo con in evidenza i connettori?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Cristina
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:35

Stato:



Inviato il: 07/04/2023 09:39:34

Buongiorno Claudio,

foto 1: connettore inverter
foto 2: connettore batterie

In realtà il cavo delle batterie aveva le due estremità come quella nella foto 2 con scritto da una parte inverter e dall'altra batteria, quindi abbiamo provato a unire la parte con scritto batteria con il cavetto arrivato con l'inverter.
Guardando bene le porte che ho sull'inverter vedo che c'è la porta RS232, ma è occupata dal cavo di comunicazione tra i due inverter (funzionamento in parallelo) quindi abbiamo dato per scontato che il cavo di comunicazione tra inverter e batterie fosse Rs485 ed è per questo che abbiamo provato a unire le due estremità di cui nelle foto.
Dall'assistenza Anenji mi dicono che se le batterie sono state prodotte in Cina il protocollo di comunicazione è RS485 e che se non va devo fare io un programma personalizzato, ma non capisco come posso farlo io.

Abbi pazienza, essendo donna io per natura capisco poco di queste cose e cerco solo di salvare il matrimonio :)) Lui è arrivato fin qui ma non sa molto su PIN da collegare ecc. e abbiamo provato con due elettricisti che hanno provato non si sa bene cosa, ma non hanno risolto dato che ogni volta abbiamo poi trovato luce saltata e tutti i tipi di errori sull'inverter.

Grazie mille per la disponibilità!

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 07/04/2023 11:06:42

Non ci sono foto



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 07/04/2023 11:38:48

Dai manuali vedo che la RS485 delle Pylon è 7A-8B mentre l'inverter è 2A-1B

quindi il PIN 7 del cavetto batteria va sul PIN 2 dell'inverter e i PIN 8 della batteria va sul PIN 1 dell'inverter, l'inverter non ha comunicazione in Can-Bus solo RS485.

Segui lo schema, una volta collegati se non si vedono vuol dire che usano due protocolli di comunicazione differenti.



Immagine Allegata: uno.jpg
 
ForumEA/V/uno.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 07/04/2023 11:41:28

Non conosco la velocità della porta dell'inverter quindi dovrai provare a modificare la velocità della porta della Pylon settando i dip switch cercando quella giusta.



Immagine Allegata: due.jpg
 
ForumEA/V/due.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Cristina
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:35

Stato:



Inviato il: 07/04/2023 17:07:09

Ci sto provando da stamattina a mettere le foto ma non va. Abbiamo provato a collegare i cavetti rs485a e b ma non comunicano lo stesso. Abbiamo provato anche a mettere il cavo così come arrivato e quindi nell'entrata rs232 ma senza successo. Dall'assistenza ci hanno detto che dobbiamo usare il dip rs485 :9600 ma tanto non va.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 07/04/2023 18:46:24

Ti ho mandato un messaggi privato, leggilo.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 07/04/2023 18:58:42

Se il cavo è cosi e hai impostato 9600 ma non si parlano non usano il medesimo protocollo.

Ma nei menu dell'inverter non è selezionabile batteria Pylontech?



Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/V/Immagine_54.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Maufedro

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:314

Stato:



Inviato il: 07/04/2023 21:08:43

Se hai settato 9600 e l' inverter accetta questa velocità, è necessario chiudere il can-bus con una resistenza da 120 ohm



---------------
Per ogni problema esistono più soluzioni. ma solo una è la migliore

 

Cristina
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:35

Stato:



Inviato il: 07/04/2023 21:14:22

Nel menu dell'inverter c'è la possibilità di selezionare pylontech ma resta sempre l'errore di non comunicazione con le batterie e dopo un giorno troviamo sempre l'errore di sovraccarico, quindi batterie in allarme e inverter in default.
Proviamo a chiudere il can bus con la resistenza vediamo che succede.

 