Problema inverter zcs azzurro
FinePagina

Gianluca93
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 08/05/2023 20:20:15

Buonasera a tutti,
Ho installato impianto così configurato 4 pannelli ECO-410M-54LHC e inverter AZZURRO 1PH 1100TL-V3 con sensore ct su fase contatore . Sto avendo un problema in quanto nella giornata di ieri ho avuto svariati riavvii dell inverter con errore BUSOVP una volta riavviato continuava la produzione per qualche minuto per poi riavviarsi di nuovo . Oggi tempo nuvoloso ha erogato regolarmente massimo 300w ma nessun riavvia tutto regolare .. non capisco quelle potrebbe essere il problema . C’è qualcuno che può aiutarmi ? Io l’unica cosa che ho visto nei dati tecnici dei pannelli è che hanno max 12ah e l inverter ne sopporta 13 però mi sembra nei limiti



Immagine Allegata: 4860B0B3-9E91-452D-83D4-6911567CD81A.jpeg
 
ForumEA/V/4860B0B3-9E91-452D-83D4-6911567CD81A.jpeg

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4988

Stato:



Inviato il: 08/05/2023 20:32:45

Ciao Gianluca,
non conosco questo inverter ma mi sa che l'errore che ti segnala non è buona cosa..
in rete ho trovato questo:

ID26 BusOVP = La tensione del bus è troppo alta.

prove da fare:

ID26-ID27 sono guasti interni
dell'inverter; disattivare il
sezionatore DC e attendere 5 minuti,
quindi attivare nuovamente il
sezionatore DC. Controllare se il
guasto non è più presente. Se non è
così, contattare l'assistenza tecnica.

questi sono i tuoi pannelli? LINK
come li hai collegati?

Se hai pazienza, qulacuno più esperto di me potra darti info più precise..



Modificato da OrsoMario - 08/05/2023, 21:01:00


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Gianluca93
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 08/05/2023 21:31:24

Si esatto il modello dei pannelli è quello, sono collegati in serie 34v X 4 pannelli l inverter accetta da 60 V a 500v
Non capisco a quale sovratensione si riferisce l’errore ho controllato anche da grafico della giornata i valori e non ho avuto nessun problema o valori fuori norma però continuava a riavviarsi .



Modificato da Gianluca93 - 08/05/2023, 21:43:02
 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4988

Stato:



Inviato il: 08/05/2023 22:23:20

In effetti come voltaggio del FV sei anche un tantino basso, e come Ampere non sfori...

ho guardato bene la targhetta del tuo inverter, e segna max input current 12 A , i tuoi pannelli danno max imp 12,91 A..
non vorrei dire una castroneria ma probabilmente ti và in allarme per superamento degli Ampere.. anche se per poco..
e con cielo nuvoloso non si verifica il problema proprio per la scarsa produzione e un amperaggio disponibile leggermente più basso..



Modificato da OrsoMario - 11/05/2023, 20:47:21


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Gianluca93
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 08/05/2023 22:31:47

Domani dovrebbe rispondermi l’assistenza zcs vediamo.
Invece il settaggio potenza reattiva come va effettuato
Impostazione im Reattiva
Non ho idea di cosa selezionare e se disattivarla
Questo è quello che riporta il manuale


Selezionare “16. Imp Reattiva” e premere il pulsante in maniera prolungata per accedere al menù di impostazione della componente di potenza reattiva prodotta. A display apparirà l’indicazione “Immettere PWD!”, quindi digitare la password “0001” premendo brevemente il pulsante per incrementare la cifra selezionata e premendo in maniera prolungata il pulsante per passare a quella seguente e confermare. Se dovesse comparire a display l’indicazione “Errore, riprova!”, premere nuovamente il tasto e digitare nuovamente la password. Quando la password digitata risulterà corretta, sarà possibile accedere al menù. A questo punto, premendo brevemente il pulsante sarà possibile scegliere l’opzione “1.Abilita” o “2.Disabilita” e selezionarla premendo il pulsante in maniera prolungata. Se viene selezionata l’opzione “1.Abilita”, premendo brevemente il pulsante sarà possibile scegliere l’opzione “Sotto-eccitato”, “Gestore Rete” e “Sovra- eccitato”, e per ognuna di esse si potrà indicare il valore di potenza reattiva prodotta. A display sarà visualizzata l’indicazione “OK” se l’impostazione sarà andata a buon fine; in caso contrario, sarà visualizzata l’indicazione “Errore”.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4988

Stato:



Inviato il: 08/05/2023 22:36:20

Qui lascio il passo a i ragazzi possessori dello ZCS.



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Gianluca93
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 08/05/2023 23:43:27


CITAZIONE

ho guardato bene la targhetta del tuo inverter, e segna max input current 12 A , i tuoi pannelli danno max imp 12,91 A..
non vorrei dire una castroneria ma probabilmente ti và in allarme per superamento degli Ampere.. anche se per poco..
e con cielo nuvoloso non si verifica il problema proprio per la scarsa produzione e un aperaggio disponibile più basso..


Hai ragione però leggo anche Max pv isc 15A l’altra perplessità che comunque parla di tensione l’errore
Ho controllato il grafico e a 1100w di produzione ha segnato 9A dalla stringa fotovoltaica .. nel campo del fotovoltaico sono un po’ ignorante però gli ah non sono come per le batterie “il serbatoio” cioè quando viene richiesto es:posso avere una batteria da 100 A collegata a un dispositivo da 0,5A



Modificato da Gianluca93 - 08/05/2023, 23:47:48
 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4988

Stato:



Inviato il: 09/05/2023 06:42:10

Isc è la corrente di cortocircuito,


CITAZIONE

gli ah non sono come per le batterie “il serbatoio” cioè quando viene richiesto es:posso avere una batteria da 100 A collegata a un dispositivo da 0,5A

più o meno.. in questo caso è il regolatore che ha un limite, Ah sono capienza e gli A sono potenza,
come dicevo poco sopra,il mio è solo un sospetto.. ho immaginato che magari con sole a picco passi i 12 A e il regolatore va in protezione..



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Gianluca93
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 11/05/2023 18:46:51

In questi altri due giorni nessun errore ha continuato a produrre normalmente, oggi senza errori eppure ogni tanto blocca la produzione e sullo schermo appare controllo e si avvia . Qualcuno riesce ad aiutarmi a capire
(É impostato in modalità zero immissione quindi è normale il grafico con quelle oscillazioni ma avendo impostato 60w di immissione non può arrivare a zero )



Immagine Allegata: 014BD263-6BFB-4B9C-96B3-DCACC48D0E31.jpeg
 
ForumEA/V/014BD263-6BFB-4B9C-96B3-DCACC48D0E31.jpeg

 