cicciosvelto
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:4
Stato:
| Inviato il: 28/06/2023 09:21:55
|
ho un alternatore di ottima qualità con inverter quando lo uso funziona tutto tranne la caldaia starter riello si mette in protezione però dall' alternatore escono 230 volt con 50 helz ma alla scheda della caldaia escono 60 volt come mai cosa posso fare | |
| | Claudio
| Inviato il: 28/06/2023 20:17:00
|
Sicuramente la tua caldaia ha problemi a funzionare con alimentazione isolata da terra, devi interporre fra gruppo generatore e caldaia un trafo di isolamento 1/1 e mettere a terra un capo del secondario anche la caldaia deve essere a terra, va in blocco perché ha il rilevamento fiamma con riferimento di terra, il generatore invece è isolato.
Verifica il consumo del circolatore e fai il doppio per scegliere il trasformatore di isolamento.
LINK
Immagine Allegata: caldaia.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | cicciosvelto
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:4
Stato:
| Inviato il: 07/07/2023 18:15:23
|
con il trasformatore di isolamento posso collegare tutto nella terra della casa già esistente che tra fase e terra mi da 230, cosa succede a gli altri elettrodomestici s faccio questa operazione ?