Mgi
| Inviato il: 18/11/2023 08:37:22
|
volevo togliermi una curiosità legata al superamento potenza erogabile da un inverter in collegamento off-grid, ipotesi inverter da 6 kw l'impianto ne chiede 6,6 kw , cosa succede quando si supera la potenza nominale erogabile da inverter va in protezione e stacca alimentazione al carico ? o dipende dall'inverter che eroga in caso di batterie una percentuale in piu di potenza per un periodo limitato , è chiaro che si tende a dimensionare l'impianto in modo da non dover mai superare la potenza disponibile , ma in una casa tutta elettrica o metti dei limitatori , o hai delle persone che stanno attente, altrimenti potrebbe capitare | |
| | Claudio
| Inviato il: 18/11/2023 09:55:25
|
il mio Sofar toglie energia per 60s poi riparte.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | |
|
Versione Mobile!
|