Elena978
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 28/12/2024 08:57:12

CITAZIONE (GIOVA73, 20/12/2024 11:28:09 ) Discussione.php?217594&2#MSG29

CITAZIONE (Elena978, 19/12/2024 07:45:11 ) Discussione.php?217594&2#MSG27
CITAZIONE (GIOVA73, 16/12/2024 11:08:20 ) Discussione.php?217594&2#MSG26
ID 19 errore mai visto che non è presaggio di nulla di buono, anche a seguito delle notizie dei lavori sulla rete che potrebbero creare problemi alle elettroniche dei vari dispositivi, spero che avrai montato dei SPD di tipo 2 sul tuo impianto, e non sarebbe male anche uno di tipo 3 in ingresso AC dell'inverter.
se non risolvi il problema con i settaggi impacchetta tutto e invia al centro assistenza.

Scusa Giova ma per sbaglio ho carcellato il messaggio della risposta che mi avevi dato, comunque ti confermo che l'eletricista misura 220 volt circa con i puntali sotto l'inverter, se toglie l'alimentazione all'inverter e al fotovoltaico e alimentato con batteria il display dell'inverter segna circa 60 volt di tensione in entrata ma e' falso perche' l'alimentazione alla macchina non c'e, come se l'inverter avesse preso una memoria interna e segna una tensione errata con alimentazione e falsa senza alimentazione.
salve purtoppo sono stata fuori per lavori e non ho potuto rispondere, cosa sono i SPD di tipo 2 e il tipo 3 Ac all'inverter presumo interruttori di stacco ?

sono scaricatori che proteggono il tuo impianto in caso di sovratensioni dovute a manovre sulla linea o lavori in cabina MT, considera che già partiamo che la qualità della corrente e tensione è piena di sporcizia per via di tanti motivi, linee obsolete e grossi carichi induttivi dei vicini o dipende dove vivi, officine dedite a lavorazioni in cui si usano compressori, grossi inverter e saldatrici, in conclusione dobbiamo proteggere il nostro impianto perchè le elettroniche sono molto sensibili e in caso di una brutta sovratensione devono avere una 'diga' a monte, che sarebbero gli spd

 

Paolo63
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:105

Stato:



Inviato il: 09/05/2025 19:03:46

Salve mi accodo qua :inverter HYD 6000 non HP accesa spia rossa ,il magnetotermico che da tensione allo stesso non rimane più inserito , se metto in "EPS" si accende inverter ma magnetotermico non sta inserito , funziona ma non essendo collegato i pannelli non producono, 2 batterie Weko 4k4 cariche. Errori id02 ,id03 e id04.Controllato il fusibile dello scaricatore tutto ok. In funzione da 3 anni sempre ok . Versione del software V2.80 che sia il caso di aggiornare?



Modificato da Paolo63 - 09/05/2025, 19:16:35


---------------
Inverter Zucchetti Azzurro 1PH 3680TLM V1 --- 12 x 335 Wp 4,02Kwp + aiutino da 4,8 kw ,Scaldabagno 60 Lt 1200 w ,
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=99627

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15585

Stato:



Inviato il: 09/05/2025 19:26:32

V 2.80 è molto vecchio ma non è quello il problema, l'interruttore che non stà su è solo magnetotermico o magnetotermico differenziale?

Gli errori 01 e 03 Enel fuori gamma, tensione o frequenza, 02 e 04 Enel mancante.

metti un foto.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Paolo63
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:105

Stato:



Inviato il: 10/05/2025 00:14:28

Questo e' quello che ho nel mio impianto ma è uguale all'altro solamente non rimane su l'interruttore.

Scarica allegato

Screenshot_20250510_001018_com.android.gallery3d_resized_20250510_121040691.jpg ( Numero download: 48 )



---------------
Inverter Zucchetti Azzurro 1PH 3680TLM V1 --- 12 x 335 Wp 4,02Kwp + aiutino da 4,8 kw ,Scaldabagno 60 Lt 1200 w ,
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=99627

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15585

Stato:



Inviato il: 10/05/2025 12:51:50

mi sembra chiaro il messaggio.

E' intervenuto lo scaricatore, fulmine o extratensione oltre i 275V.

Sostituiscilo e spera non ci siano altri danni.


https://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/Z/Paolo63_1.jpg




Modificato da Claudio - 10/05/2025, 12:57:01


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Paolo63
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:105

Stato:



Inviato il: 10/05/2025 15:54:06

Aggiornamento: Sostituito scaricatore con uno identico ma non funziona ugualmente. Ho provato con un magnetotermico differenziale da 25A 4,5 kV che avevo e ora tutto funziona !!! Partito il magnetotermico differenziale. Poi mi e' stato detto che la settimana scorsa un fulmine e' caduto non molto lontano dalla casa dei miei genitori. Probabilmente ha compromesso il magneto lasciandolo in funzione ma poi distaccandolo e' andato in corto. Gia' comprato il Differenziale identico all'originale da sostituire. Grazie delle istruzioni e spero che la mia esperienza sia di aiuto anche ad altre persone.



---------------
Inverter Zucchetti Azzurro 1PH 3680TLM V1 --- 12 x 335 Wp 4,02Kwp + aiutino da 4,8 kw ,Scaldabagno 60 Lt 1200 w ,
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=99627

 

Paolo63
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:105

Stato:



Inviato il: 10/05/2025 16:07:25

CITAZIONE (Claudio, 10/05/2025 12:51:50 ) Discussione.php?217594&3#MSG35

mi sembra chiaro il messaggio.

E' intervenuto lo scaricatore, fulmine o extratensione oltre i 275V.

Sostituiscilo e spera non ci siano altri danni.


https://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/Z/Paolo63_1.jpg



Possibile che essendo rosso funzioni lo stesso ? Perche' lo scaricatore e' nel mio impianto ed è regolarmente in funzione.



---------------
Inverter Zucchetti Azzurro 1PH 3680TLM V1 --- 12 x 335 Wp 4,02Kwp + aiutino da 4,8 kw ,Scaldabagno 60 Lt 1200 w ,
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=99627

 

Paolo63
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:105

Stato:



Inviato il: 10/05/2025 16:27:36

Ho aperto lo scaricatore e non mi pare fuso. Secondo me quando si fonde, la plastica rossa scatta in avanti e il colore rosso diventa più evidente e netto.



Immagine Allegata: IMG_20250510_161533_resized_20250510_041944009.jpg
 
ForumEA/Z/IMG_20250510_161533_resized_20250510_041944009.jpg


Scarica allegato

IMG_20250510_161541_resized_20250510_041943784.jpg ( Numero download: 35 )



---------------
Inverter Zucchetti Azzurro 1PH 3680TLM V1 --- 12 x 335 Wp 4,02Kwp + aiutino da 4,8 kw ,Scaldabagno 60 Lt 1200 w ,
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=99627

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15585

Stato:



Inviato il: 10/05/2025 16:39:12

la cartuccia è andata, la sua funzione di scaricare a terra l'ha fatta non va in corto ma ormai la cartuccia non è più utilizzabile, non scaricherà più se arriva altro fulmine, ti avvisa solo che è da sostituire.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Paolo63
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:105

Stato:



Inviato il: 10/05/2025 16:56:00

CITAZIONE (Claudio, 10/05/2025 16:39:12 ) Discussione.php?217594&3#MSG39

la cartuccia è andata, la sua funzione di scaricare a terra l'ha fatta non va in corto ma ormai la cartuccia non è più utilizzabile, non scaricherà più se arriva altro fulmine, ti avvisa solo che è da sostituire.

Ok, già ordinato scaricatore
Grazie



---------------
Inverter Zucchetti Azzurro 1PH 3680TLM V1 --- 12 x 335 Wp 4,02Kwp + aiutino da 4,8 kw ,Scaldabagno 60 Lt 1200 w ,
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=99627

 