Salve ragazzi qualcuno ha LuxPower Tek Inverter SNA 6000 e BMS Seplos V 2.0
Sul manuale cita solo tre batterie nel bat brand ma ce ne sono 21
Si trova da qualche parte elenco di questi 21 Brand ?
Inverter non mi sta comunicando con il BMS
Ho provato sia il Cavo che avevo costruito per Seplos Voltronic che uno diritto di rete ma nulla
Non ho certezza se devo collegarlo alla porta CAN o RS-485 ovviamente ho provato su entrambi
Sul BMS ho messo ultimo FW disponibile che mi mando Seplos CAN1101[V16.06.12_PN01_250219].ehex
La cosa è fresca dato come spiego qui mi si è guastato uno dei due Kin Uno 5K
e quindi ho sostituito con questo SNA 6000 https://youtu.be/2f4M7L38zT8?si=tA47zh1Uf6j55V1K LINK
Lavoro che ho finito ieri sera sul tardi


Modificato da saviothecnic - 15/06/2025, 08:19:15
--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK" In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz 3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48 Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog Bilanciatori Attivi Neey Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E
| | | | Claudio
| Inviato il: 15/06/2025 09:26:02
|
Ciao Savio, il Seplos con Luxpower comunica solo in Can-Bus, se il dip switch è rosso RJ45 inverter 3=L, 4=H, RJ45 BMS 4=L, 5=H, se è blu vedi schema, cosa scegliere nel BMS non so penso Pylontech.
l'SNA 6000 l'ha un mio carissimo amico e come funzionamento si trova benissimo, è un CEI 0-21 l'unico inconveniente che ha riscontrato è la chiusura del software di comunicazione, molti parametri li può configurare da locale ma alcuni li può modificare solo l'assistenza da remoto.

Modificato da Claudio - 15/06/2025, 09:50:11
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 15/06/2025 09:35:58
|
Tu l'hai già registrato all'assistenza?
Immagine Allegata: LUX.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | saviothecnic
| Inviato il: 15/06/2025 11:14:22
|
CITAZIONE (Claudio, 15/06/2025 09:26:02 ) 
Ciao Savio, il Seplos con Luxpower comunica
solo in Can-Bus, se il dip switch è rosso RJ45 inverter 3=L, 4=H, RJ45 BMS 4=L, 5=H, se è blu vedi schema,
cosa scegliere nel BMS non so penso Pylontech.
Grazie del info non avevo apprreso questa info che cambiasse a seconda del colore del SW del inverter a me è blu

Io avevo trovato questo schema ho quindi preso due cavi di rete diritti
Tagliato tutti i cavi e invertito il blu con il binanco blu
e tutti gli altri cavi scollegati ma per ora non sta ancora comunicando inizialmente ho anche provato con un cavo LAN diritto

Le porte ho visto sono queste e non dovrei aver sbagiato quella piu a SX il CAN verso il Seplos
quella interna per la sonda TA

CITAZIONE (Claudio, 15/06/2025 09:26:02 ) 
l'SNA 6000 l'ha un mio carissimo amico e come funzionamento si trova benissimo, è un CEI 0-21 l'unico inconveniente che ha riscontrato è la chiusura del software di comunicazione, molti parametri li può configurare da locale ma alcuni li può modificare solo l'assistenza da remoto.
E si sto notando anche io ho letto un paio di volte il manuale e non vedo come opzione utente abilitazione del AC Copuling sulla prota GEN che a questo punto credo sia una cosa abilitabile solo dal produttore in remoto
Credo d'essermi registrato andando sul IP che si è preso inverter ho visto nelle configurazioni della scheda di rete che puntava al ip 8.208.83.249 ci sono andato e si è aperto il sistema di monotoriaggio e mi sono iscritto
non so se sia la stessa iscrizione anche per assistenza e gestione
Queta è la sua attuale versione di FW

--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK" In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz 3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48 Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog Bilanciatori Attivi Neey Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E
| | | | Claudio
| Inviato il: 15/06/2025 23:37:10
|
il cavo di rete non va bene, il BMS RJ45 4=L e 5=H, se hai il dip switch blu inverter RJ45 5=L e 4=H, sono incrociati.
La pagina del sito LuxPower che uso io è un po' diversa dalla tua perché un amico installatore mi ha concesso i privilegi di amministratore per quell'amico che ha l'SNA 6000
Dove l'hai comperato?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | saviothecnic
| Inviato il: 16/06/2025 23:44:50
|
CITAZIONE (Claudio, 15/06/2025 23:37:10 ) 
il cavo di rete non va bene, il BMS RJ45 4=L e 5=H, se hai il dip switch blu inverter RJ45 5=L e 4=H, sono incrociati.
Si ho anche realizzato un cavo modificando uno di rete diritto
scollegando tutti i cavi e lasciando solo i due incrociati i colori blu e bianco blu ma non andava
Poi alla fine con il cavo di rete normale diritto e protocollo Pylon
mi sono reso conto che la comunicazione con il BMS mi cade se attivo la comunicazione dati
tra i vari banchi batteria devo capire come come risolverlo
Per ora ho lasciato un banco batteria senza comunicazione con gli altri
e questo comunica in modo corretto con inverter
Usando un comune cavo LAN diritto tra la porta CAN del BMS e Inverter
Ovviamente l'inverter vede una sola batteria ma diciamo che essendo fisicamente in parallelo sulla potenza
ad ecezzione degli Ah totali i valori SOC e tensione sono coerenti con l'intero storage batteria
CITAZIONE (Claudio, 15/06/2025 23:37:10 ) 
La pagina del sito LuxPower che uso io
è un po' diversa dalla tua perché un amico installatore mi ha concesso i privilegi di amministratore per quell'amico che ha l'SNA 6000 A ecco ora capisco
CITAZIONE (Claudio, 15/06/2025 23:37:10 ) 
Dove l'hai comperato?
l' ho comprato qui in Italia da SolarPower24 dato che mi è piaciuto come venditore
per assistenza pre e post vendita quando comparai il secondo King UNO
oltre al fatto non trascurabile visto che dovevo rimpiazzare al volo un inverter rotto
Che lo ha a terra pronta consegna in magazzino
Devo capire anche AC Copuling dal menu 31 ho attivato ma non vedo che mi da nessuna
tensione di riferimento sulla porta GEN

--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK" In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz 3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48 Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog Bilanciatori Attivi Neey Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E
| | | | Claudio
| Inviato il: 17/06/2025 12:02:39
|
Se setti i banchi in cascata master e N slave usando la configurazione dip switch CAN non puoi avere il monitoraggio in RS485, solo se hai i bluetooth sulla master puoi vedere tutto da App, se invece setti la configurazione dip switch RS485 puoi avere il monitoraggio di tutti i banchi a rotazione e contemporaneamente avere l'inverter in CAN-BUS che però vedrà come Ah complessivi SOLO il primo banco lasciando la completa gestione al BMS della master.
mi sa che AC Copuling lo può configurare solo da remoto e serve SOLO per sincronizzare un microinverter.

Modificato da Claudio - 17/06/2025, 12:25:32
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | saviothecnic
| Inviato il: 19/06/2025 16:06:18
|
CITAZIONE (Claudio, 17/06/2025 12:02:39 ) 
Se setti i banchi in cascata master e N slave usando la configurazione dip switch CAN non puoi avere il monitoraggio in RS485, solo se hai i bluetooth sulla master puoi vedere tutto da App, se invece setti la configurazione dip switch RS485 puoi avere il monitoraggio di tutti i banchi a rotazione e contemporaneamente avere l'inverter in CAN-BUS che però vedrà come Ah complessivi SOLO il primo banco lasciando la completa gestione al BMS della master.
Grazie non ricordavo che ci fosse una doppia possibilita di settare i DP CAN e RS-485
Per ora con quella Attuale che ho capito dal tuo schema essere quella per RS-485
non mi parla poi con inverter in can
E ovviamente io vorrei sia parlare con SolarAssistant in RS-485 in modo d'avere tutti i dati in MQTT su HA
che con inverter
Proprio stamattina Seplos mi ha inviato questo documento https://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/Z/自动拨码开启方式.docx
Che sembrerebbe si possa configurare una modalita automatica
Dove non si usano i DP che restano a 0 su tutti i BMS stasera la provo e vedo se risolve la problematica
CITAZIONE (Claudio, 17/06/2025 12:02:39 ) 
mi sa che AC Copuling lo può configurare solo da remoto e serve SOLO per sincronizzare un microinverter.
Si io ho scelto per questa opzione per sfruttare un SolarEdge che ho
Speriamo funzioni ma da quanto sto capendo sembra che se faccio abilitare AC Copuling
L'inverter non puo usare la batteria
Ho un appuntamento telefonico sett prox con assistenza e vedremo se facendola abilitare
da loro in remoto funziona come io mi aspetto oppure no
--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK" In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz 3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48 Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog Bilanciatori Attivi Neey Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E
| | | | Claudio
| Inviato il: 19/06/2025 18:39:19
|
se usi la conf. RS485 CAN comunica sempre con l'inverter in CAN-BUS ma l'inverter vedrà solo la batteria master come Ah complessivi, mentre Battery Monitor funziona mostrando i vari banchi uno alla volta.
Avrai Pack 0 e Pack 1 Pack 2 e Pack3
Se usi la conf. CAN l'inverter in CAN-BUS vedrà gli Ah complessivi ma Battery Monitor non funziona.
Se lasci tutti i dip switch a 0 saranno tutti banco 0 e Battery Monitor non sarà in grado di discriminarli.
Se abiliti AC Copuling penso che funzionino anche le batterie, con il Deye attivando la porta GEN come microinverter funzionano anche le batterie.
https://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/Z/BMS-Cascata_1.mp4
Modificato da Claudio - 19/06/2025, 19:03:22
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 19/06/2025 19:12:16
|
abilitando microinverter si deve settare AC Copuling con una frequenza superiore a 50Hz per farlo accendere e spegnere alle % di SOC desiderate.
In questo caso ON al 100% la frequenza della porta va a 52Hz il microinverter si spegne, batt. al 95% OFF ritorna a 50Hz il microinverter si accende.
Immagine Allegata: AC Copuling.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | saviothecnic
| Inviato il: 21/06/2025 18:36:58
|
CITAZIONE (Claudio, 19/06/2025 19:12:16 ) 
abilitando microinverter si deve settare AC Copuling con una frequenza superiore a 50Hz per farlo accendere e spegnere alle % di SOC desiderate.
In questo caso ON al 100% la frequenza della porta va a 52Hz il microinverter si spegne, batt. al 95% OFF ritorna a 50Hz il microinverter si accende.
Non so se il SolarEdge HD Wave ha opzione di comando in frequenza
Ma spero che sia possibile ugualmente usare AC Copuling
Altrimenti per sfruttare questi pannelli
mi tocca salire sulla struttura smontare tutti e pannelli per levare il solaredge
e relativi ottimizzatori e ricablare tutto per farli andare o sul MPPT LuxPower
o su uno degli Epever che ho
Ma visto che la cosa è complessa me la tengo come ultimissima spiaggia
Per la comunicazione con i BMS Seplos ho finalmente risolto spiego qui come fare
https://youtu.be/0DWoVKAWx0I?si=CNQ_-WF-JxLaPkph
LINK
Visto che qualcuno me ha chiesto questo è ultimo FW per Seplos 2.0 CAN1101[V16.06.12_PN01_250219].ehex
Ovviamente agg FW è sempre a vostro rischio e responsabilità
Modificato da saviothecnic - 21/06/2025, 18:47:23
--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK" In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz 3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48 Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog Bilanciatori Attivi Neey Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E
| | | | Claudio
| Inviato il: 21/06/2025 23:54:32
|
il SolarEdge come tutti gli inverter i stringa, non fa altro che spegnersi se sente la frequenza andare oltre gli standard della CEI 0-21.
è uno stratagemma che usa anche E-Distribuzione, quando deve fare manutenzione su una linea che alimenta una zona mette un motogeneralore a monte a 51Hz o a frequenza molto instabile e tutti gli inverter a valle si spengono.
quindi il nuovo firmware Seplos V2 la master fa l'auto assegniazione delle slave, ottimo.
Ben fatto.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | |
|