Mi ritrovo ospite,per un discreto periodo di tempo,in un appartamento in cui ho riscontrato innanzitutto un'elevata tensione nelle prese (244 Volt A.C.). Questo già
la dice lunga sul fatto che i danni agli apparecchi siano,qui,piuttosto frequenti.
Oltre a ciò,le lampade a filamento,alogene,al neon,etc. sono piuttosto fastidiose,perchè lampeggiano ad una cadenza di 2-3 lampeggii al secondo.Inutile dire che disturbano durante la lettura o durante l'ora di cena,per via dell'effetto ''strobo''.
Collegando il tester digitale sulle prese,non riesco ad accorgermi di nulla,perchè il tester esegue una media dei valori riportando 240-245 Volt Rms :non trovo pertanto la sorgente di questi impulsi di assorbimento,non capisco a cosa sia dovuto.
L'impianto è nuovo di zecca,le sezioni dei cavi sono ottimali.
E' possibile che le fluttuazioni esasperate provengano dall'Enel??????Cosa posso controllare??

 

Libero51

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1276

Stato:



Inviato il: 23/12/2009,19:29

CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 23/12/2009, 19:09)
. . . le lampade a filamento . . . lampeggiano ad una cadenza di 2-3 lampeggii al secondo.Inutile dire che disturbano durante la lettura o durante l'ora di cena,per via dell'effetto ''strobo''.
. . . Cosa posso controllare??

Ciao IFO , se anche le lampadine a filamento lampeggiano mi pare indubbia la presenza di discreti disturbi in rete. Con un tester a lancetta e per tale frequenza tali disturbi dovrebbero essere apprezzabili ma sicuramente un controllo con l'oscilloscopio dovrebbe mettere in evidenza cosa succede in rete 220V. Con una tale tensione dovresti essere abbastanza vicino alla cabina di Media tensione ed il disturbo potrebbe provenire da armoniche dovute generalmente da forti carichi non sinusoidali nelle vicinanze. Che dicono i tecnici dell'ENEL ?

Ciao . . . faccine/sick.gif

 

OggettoVolanteIdentificato

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:721

Stato:



Inviato il: 24/12/2009,11:39

Caro Libero, mi trovo qui sprovvisto di tester analogico e oscilloscopio.Non ho idea di cosa accada lungo i cavi,e non so ancora se sia il caso di interpellare la squadra Enel: il motivo è dettato dal fatto che non vorrei che il guasto fosse dentro casa,e mi addebitassero le spese per la chiamata...sai com'è..
Ignoro se l'effetto strobo sia mai capitato a nessuno,sta di fatto che,ad esempio, in casa il salone è al buio:il circuito elettronico che aziona 5 lampade alogene legge questi ''sbalzi di tensione'' e va in protezione dopo pochi secondi.Il videocitofono ronza e l'immagine salta di continuo.
Le lampadine si accendono ad un' intensità eccessiva,fulminandosi regolarmente.
I neon danno l'impressione che ci stia tremando il nervo di un occhio o la palpebra,flashando a intervalli irregolari.
Per stasera,provo a controllare i morsetti di contatore e resto dell'impianto,sperando sia qualche serraggio debole...ma ne dubito...

 

Libero51

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1276

Stato:



Inviato il: 24/12/2009,15:01

CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 24/12/2009, 11:39)
. . . Non ho idea di cosa accada lungo i cavi,e non so ancora se sia il caso di interpellare la squadra Enel: il motivo è dettato dal fatto che non vorrei che il guasto fosse dentro casa,e mi addebitassero le spese per la chiamata...sai com'è..

Ciao IFO , si so com'è . . . . Se pensi di poter operare in sicurezza con la manualitò necessaria ,per poter escludere anomalie nel tuo impianto, apri il generale ,scollega l'impianto a valle della protezione salvavita ed attaccaci una sola lampadina o il carico che ti mette meglio in evidenza l'anomalia. Vista la continuità del fenomeno escuderei problemi di connessione con il centro stella di cabina MT , ma mi è gia successo di vedere lampadine fulminarsi a raffica , leggere su una presa 300 Volt , precipitarmi a staccare il generale e sentire i televisori del condominio . . . scoppiettare.
Quando telefonando all'ENEL segnalai il guasto e l'ipotesi mi presero in giro ridendo .
Come studende di elettrotecnica mi lasciarono entrare in cabina MT , quando trovarono le sbarre del centrostella calde . . . non ridevano più .

Ciao e Auguri di Buone Feste. . . faccine/sick.gif

 

OggettoVolanteIdentificato

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:721

Stato:



Inviato il: 25/12/2009,14:37

Auguri contraccambiati Libero,e un sereno Natale a tutti i forumisti che leggono.
Debbo dire che oggi ho avuto una sorpresa gradita,ho verificato l'impianto in un appartamento dello stesso stabile. Insomma,pur essendoci 5 contatori Enel,nello stabile tutte le luci sfarfallano,e la tensione pulsa su e giù in ogni appartamento.
Dunque il problema è aldilà delle mie possibilità tecniche,è come se nelle vicinanze ci fosse un enorme fabbrica che ,azionando i macchinari,fa saltellare le tensioni nei cavi.A questo punto,non so se l'Enel ,per contratto,sia obbligata a garantire stabilità di tensione,o si limiti solo a erogare i fatidici 220-240 fluttuanti assicurandosi solo la bontà dell'onda sinusoidale a 50 Hz. Mah....

 

Ferrobattuto

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4117

Stato:



Inviato il: 25/12/2009,19:32

CITAZIONE
A questo punto,non so se l'Enel ,per contratto,sia obbligata a garantire stabilità di tensione

E' obbligata, è obbligata, specialmente se gli spieghi che ti saltano spesso le lampadine e la tensione è sempre troppo alta. Sappi che se a causa degli sbalzi di tensione ti partono gli elettrodomestici sono obbligati a ricomprarteli..... Io al posto tuo li scoccerei volentieri, ma prima assicurati che il tuo impianto sia perfettamente a norma, altrimenti ti troverai con delle ritorsioni.....
Buone Feste a tutti voi.
Ferro

 

OggettoVolanteIdentificato

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:721

Stato:



Inviato il: 27/12/2009,23:03

Uff,stasera ho dovuto chiamare la squadra operativa Enel per verificare se ci fossero guasti nella cabina. A parte il fatto che non capivano nulla ,mi hanno suggerito di controllare i salvavita di tutta la palazzina (???).
Boh.L'unica cosa che hanno fatto è misurare la tensione con un voltmetro sui contatori del palazzo.Il voltmetro segnava 236 Volt.Quello che non sono riuscito a fargli entrare in zucca era il fatto che le lampade nelle case lampeggiassero.Inutile.Ho persino tentato di spiegare a questi tecnici dell'Enel che il loro Voltmetro,digitale,esegue una media matematica dei valori ogni secondo,e non poteva certo rilevare brusche variazioni di tensione.Macchè,tempo perso,per loro ero un marziano,non capivano una mazza.Uno mi ha persino spiegato come funzionasse la messa a terra (???),dicendo che tuttavia per loro non vi era alcun malfunzionamento nelle linee elettriche.
Gli ho suggerito di segnalare comunque i difetti al loro centro operativo,e di tornare domani mattina,con la luce diurna.
Son rientrato a casa,e......ho scoperto una roba inquietante. Ogni volta che premo un interruttore della luce,si sentono friggere i fili dentro l'interruttore per 5-6 secondi!! E lo fa in tutte le stanze!
in poche parole,appena collego un carico sulla linea del contatore,in tutto il palazzo le lampade lampeggiano e gli interruttori friggono all'unisono...... sono senza parole.Non capisco più dove operare,so solo che 5 appartamenti presentano un lampeggio continuo di luci.

 

Libero51

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1276

Stato:



Inviato il: 28/12/2009,06:53

CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 27/12/2009, 23:03)
Uff,stasera ho dovuto chiamare la squadra operativa Enel per verificare se ci fossero guasti nella cabina. A parte il fatto che non capivano nulla ,mi hanno suggerito di controllare i salvavita di tutta la palazzina (???).

Sei sicuro di esserti presentato come . . . IFO e non . . . UFO ? . faccine/sick.gif
Scherzi a parte , ti consiglio di scrivere una relazione all'ENEL , senza polemiche e spiegando i fatti.
Ceca intanto di capire se il fenomeno è preente nelle palazzine vicine .
Procurati un oscilloscopio.
Ciao . . . faccine/sick.gif

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 28/12/2009,09:08

CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 27/12/2009, 23:03)
Uff,stasera ho dovuto chiamare la squadra operativa Enel per verificare se ci fossero guasti nella cabina. A parte il fatto che non capivano nulla ,mi hanno suggerito di controllare i salvavita di tutta la palazzina (???).
Boh.L'unica cosa che hanno fatto è misurare la tensione con un voltmetro sui contatori del palazzo.Il voltmetro segnava 236 Volt.Quello che non sono riuscito a fargli entrare in zucca era il fatto che le lampade nelle case lampeggiassero.Inutile.Ho persino tentato di spiegare a questi tecnici dell'Enel che il loro Voltmetro,digitale,esegue una media matematica dei valori ogni secondo,e non poteva certo rilevare brusche variazioni di tensione.Macchè,tempo perso,per loro ero un marziano,non capivano una mazza.Uno mi ha persino spiegato come funzionasse la messa a terra (???),dicendo che tuttavia per loro non vi era alcun malfunzionamento nelle linee elettriche.
Gli ho suggerito di segnalare comunque i difetti al loro centro operativo,e di tornare domani mattina,con la luce diurna.
Son rientrato a casa,e......ho scoperto una roba inquietante. Ogni volta che premo un interruttore della luce,si sentono friggere i fili dentro l'interruttore per 5-6 secondi!! E lo fa in tutte le stanze!
in poche parole,appena collego un carico sulla linea del contatore,in tutto il palazzo le lampade lampeggiano e gli interruttori friggono all'unisono...... sono senza parole.Non capisco più dove operare,so solo che 5 appartamenti presentano un lampeggio continuo di luci.

La linea elettrica che porta elettricità potrebbe avere un falso contatto...il problema è serio.
Ciao
Bolle



CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua @ 28/12/2009, 09:07)
CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 27/12/2009, 23:03)
Uff,stasera ho dovuto chiamare la squadra operativa Enel per verificare se ci fossero guasti nella cabina. A parte il fatto che non capivano nulla ,mi hanno suggerito di controllare i salvavita di tutta la palazzina (???).
Boh.L'unica cosa che hanno fatto è misurare la tensione con un voltmetro sui contatori del palazzo.Il voltmetro segnava 236 Volt.Quello che non sono riuscito a fargli entrare in zucca era il fatto che le lampade nelle case lampeggiassero.Inutile.Ho persino tentato di spiegare a questi tecnici dell'Enel che il loro Voltmetro,digitale,esegue una media matematica dei valori ogni secondo,e non poteva certo rilevare brusche variazioni di tensione.Macchè,tempo perso,per loro ero un marziano,non capivano una mazza.Uno mi ha persino spiegato come funzionasse la messa a terra (???),dicendo che tuttavia per loro non vi era alcun malfunzionamento nelle linee elettriche.
Gli ho suggerito di segnalare comunque i difetti al loro centro operativo,e di tornare domani mattina,con la luce diurna.
Son rientrato a casa,e......ho scoperto una roba inquietante. Ogni volta che premo un interruttore della luce,si sentono friggere i fili dentro l'interruttore per 5-6 secondi!! E lo fa in tutte le stanze!
in poche parole,appena collego un carico sulla linea del contatore,in tutto il palazzo le lampade lampeggiano e gli interruttori friggono all'unisono...... sono senza parole.Non capisco più dove operare,so solo che 5 appartamenti presentano un lampeggio continuo di luci.

La linea elettrica che porta elettricità potrebbe avere un falso contatto...probabilmente a livello di cabina...il problema è serio.
Ciao
Bolle




---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

OggettoVolanteIdentificato

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:721

Stato:



Inviato il: 28/12/2009,13:50

Oggi un'altra novità.La riporto qui perchè i danni domestici che ne sono derivati in questi anni sono parecchi,e considero onesto scagionare,per questa volta,l'ENEL.
Premessa: in questa palazzina ci sono 5 utenze,ossia 5 contatori.In questi 5 appartamenti,anni fa ,è stata installato l'impianto elettrico usando la serie B-ticino living.
Beh....... il 50% degli interruttori e deviatori è totalmente in avaria!!!
I contatti all'interno di interruttori e deviatori friggono e fanno lampeggiare le lampade e crepitare gli elettrodomestici,col risultato di archi voltaici continui che riversano disturbi nella rete elettrica.Posando l'orecchio sugli interruttori,si sente un brusio continuo,e,sebbene abbia stretto bene i morsetti dei fili,l'arco voltaico si genera nelle lamelle di rame interne.
Ho visto in altri siti che quella serie B-Ticino è uscita difettosa,e ora sono costretto a sostituire interruttori e deviatori difettosi in tutti gli appartamenti.....va beh,lo farò dopo Capodanno,per ora sto a riposo faccine/biggrin.gif

 

Keyosz
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1959

Stato:



Inviato il: 29/12/2009,10:40

Questo si che è un bel problema, bello difficile da essere individuato, complimenti OVI, ma scusa a questo punto non dovrebbe essere la b.ticino ad effettuare la sostituzione? Prova un pò a contattarli?

Voglio dire cambiare gli interruttori difettati di fabbrica mi pare il minimo, anche se in realtà ci sarebbero anche tutti i guasti alle lampadine ed elettrodomsetici....

 

OggettoVolanteIdentificato

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:721

Stato:



Inviato il: 29/12/2009,11:27

Caro Keyosz,che dire?
Un consiglio,il tuo,che non fa una grinza.Noi tutti,da consumatori,cerchiamo sempre di acquistare un prodotto buono e di preservare il bene nel tempo.Se non per sempre,almeno nei limiti dei due fatidici anni di garanzia siamo tranquilli.
Il problema che mi si presenta è proprio quello del tempo: l'impianto a norma è stato fatto con materiale acquistato 13 anni fa..... la b-ticino mi potrebbe rispondere che i deviatori e interruttori sono stati cliccati milioni di volte,e non sono neppure più in garanzia.
Difficile dimostrare (legalmente) le proprie ragioni,anche quando le si abbia realmente o moralmente.
Ci siamo presi la fregatura.......
Stupisce anche il fatto che i negozianti continuino,imperterriti,a vendere questa serie living (ormai sostituita da una nuova),pur sapendo che è difettosa.Però,a dire il vero,a me va pure bene se vendono ancora queste giacenze di magazzino,così posso sostituire i frutti difettosi.

 

Keyosz
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1959

Stato:



Inviato il: 29/12/2009,11:49

Caspita, non avevo colto la sfumatura dei 13 anni!! faccine/biggrin.gif
Serie living... hmm.. sta sera controllo pure io, non sarà mica quella che ho a casa? e chi si ricorda... ma a me di problemi fino ad ora 0, speriamo in bene, mi hai insinuato il dubbio faccine/tongue.gif

 

andrevr
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:134

Stato:



Inviato il: 25/4/2012,17:37

CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 23/12/2009, 20:09)
Mi ritrovo ospite,per un discreto periodo di tempo,in un appartamento in cui ho riscontrato innanzitutto un'elevata tensione nelle prese (244 Volt A.C.). Questo già
la dice lunga sul fatto che i danni agli apparecchi siano,qui,piuttosto frequenti.
Oltre a ciò,le lampade a filamento,alogene,al neon,etc. sono piuttosto fastidiose,perchè lampeggiano ad una cadenza di 2-3 lampeggii al secondo.Inutile dire che disturbano durante la lettura o durante l'ora di cena,per via dell'effetto ''strobo''.
Collegando il tester digitale sulle prese,non riesco ad accorgermi di nulla,perchè il tester esegue una media dei valori riportando 240-245 Volt Rms :non trovo pertanto la sorgente di questi impulsi di assorbimento,non capisco a cosa sia dovuto.
L'impianto è nuovo di zecca,le sezioni dei cavi sono ottimali.
E' possibile che le fluttuazioni esasperate provengano dall'Enel??????Cosa posso controllare??

Hai provato a mettere dei scaricatori di tensione sotto il contatore ? mi raccomando però che la terra che esce dai scaricatori la devi mettere in un picchetto da parte senza collegarla a quello della terra che hai in casa faccine/happy.gif , gli sbalzi sulla rete ENEL ci sono sempre ( anchio ce li ho ) purtroppo però se chiami ENEL ti dicono di chiamare un elettricista e non risolverai mai il problema faccine/clap.gif

 
 InizioPagina
 

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum