boxer2
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:1
Stato:
| Inviato il: 29/12/2009,16:14
|
Ciao ragazzi, ho ristrutturato casa ed ho cercato di farlo nell'ottica del risparmio energetico. Infissi a 6 camere, elettrodomestici classe A+....ed in ultimo faretti a led (3W) per tutta la casa. Appena istallati ho riscontrato un problema. Quando l'interruttore è spento (contatore generale acceso) i faretti (tutti) mi lampeggiano con una frequenza di 5 secondi. Pensavo ad una dispersione di corrente, ma provandolo diretto sul contatore centrale, mi fa la stessa cosa. Mi sapete dire cosa può essere? Ho comprato 30 faretti e con quello che costano vorrei capire se sono difettosi o se un problema di questo tipo di faretto.
Grazie a tutti e buon 2010
boxer2
| |
| | qqcreafis
| Inviato il: 6/3/2010,15:13
|
probabilmente una tensione indotta
purtroppo le lampade led hanno un sitemma di alimentazione fatto con un condensatore e basta. (quindi fanno una pessima luce pulsante a 25Hz) Dato il costo ci si aspetterebbe di meglio.
Sono quindi direttamente collegati alla rete senza elettronica e diconseguenza basta un picco di corrente sulla linea che si ha un'induzione.
Controllare che gli interruttori stacchino la fase
--------------- ODE AD UNO STUDENTE MERITEVOLE (Sermone) Allora Xyz è stato bravo! noi dobbiamo riconoscere che è stato molto bravo, bisogna dirlo ! In un mondo dove tutto SEMBRA uguale a tutto. In un mondo dove chi abbruttisce la dignità dell’intelligenza umana si arroga meriti. In un mondo in cui si dice che i giovani non hanno speranza perché “tanto non troveranno lavoro” perché tanto non “non avranno la pensione”. Xyz è stato bravo! ha capito tutto, ha fatto un compito perfetto. Xyz ci da una SPERANZA. Xyz non ha seguito le falsità che ci circondano. Xyz si è impegnato ed è riuscito nel suo intento.
| | | | dudu loris
| Inviato il: 6/3/2010,18:23
|
Ciao boxer2, che fai qui non dovresti essere sul ring? anche io ho installato i led, sono più piccoli di 3 watt, dove li hai presi e quanto li hai pagati? Chissà come sarà casa tua, effetto "discoteca", vabbè scherzo, forse dovresti far controllarle da un tecnico.
| | | | NonSoloBolleDiAcqua
| Inviato il: 6/3/2010,18:36
|
CITAZIONE (boxer2 @ 29/12/2009, 16:14) Ciao ragazzi, ho ristrutturato casa ed ho cercato di farlo nell'ottica del risparmio energetico. Infissi a 6 camere, elettrodomestici classe A+....ed in ultimo faretti a led (3W) per tutta la casa. Appena istallati ho riscontrato un problema. Quando l'interruttore è spento (contatore generale acceso) i faretti (tutti) mi lampeggiano con una frequenza di 5 secondi. Pensavo ad una dispersione di corrente, ma provandolo diretto sul contatore centrale, mi fa la stessa cosa. Mi sapete dire cosa può essere? Ho comprato 30 faretti e con quello che costano vorrei capire se sono difettosi o se un problema di questo tipo di faretto.
Grazie a tutti e buon 2010
boxer2 Sono stato chiamato da una persona che aveva un problema simile al tuo: quando spegneva l'alimentazione delle lampade a led ( le sue erano da 1 W) alcuni led continuavano a rimanere accesi. A luce completamente spenta facevano luce...poca ma illuminavano. Ero incredulo anche io...ma poi gli ho fatto staccare l'interruttore generale e i led si sono spenti. A te capita la stessa cosa...ma le lampade lampeggiano ...giusto? Ciao Bolle PS:Non preoccuparti...non dipende dalle tue lampade a led...e in genere non hanno condensatori all'interno.
--------------- Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux). Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).
| | | | Ferrobattuto
| Inviato il: 6/3/2010,20:33
|
Metti degli interruttori bipolari, di quelli che interrompono tutt'e due i fili. Di solito hanno un simbolo sulla levetta esterna e hanno quattro connessioni sotto. Quelli che ho io sono della Ticino, ma se ne trovano di molte marche. In questo modo stacchi entrambi i fili di alimentazione e non hai problemi di induzioni o dispersioni varie. Ciao
| |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|