Se sei già registrato           oppure    

Orario: 06/05/2024 06:25:36  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Accumulatori

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (21)   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   [21]    (Ultimo Msg)


In Parallelo con allegria!, Batterie in parallelo con Diodi Schottky
FinePagina

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 14/10/2012,18:42

Cristiano, grazie della risposta, però mi spiace dirti che la mia interpretazione del messaggio di maxx1 è esatta, ne ho avuto conferma dall'autore dello schema, maxlinux, in MP da me interpellato. I diodi d1 e d9 sono sempre attivi e sono stati messi per restituire al regolatore di carica la tensione effettiva delle batterie al netto delle cadute di tensione operate dai diodi. In modo da caricarle tutte alla stessa tensione. Sono indispensabili per una corretta gestione delle batterie.
Molte grazie dell'interessamento



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

cristiano2B
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:114

Stato:



Inviato il: 14/10/2012,19:25

CITAZIONE (calcola @ 14/10/2012, 19:42)
I diodi d1 e d9 sono sempre attivi

quando il regolatore è in funzione e quindi la sua tensione è maggiore delle batterie,
il nodo D1 - D2 (entry D9) è ad un potenziale inferiore, rispetto al nodo D1 - regolatore (exit D9),
in queste condizioni, D9 non conduce.

La cosa strana è che max solitamente nei sui schemi, mette correttamente il cavo del sensore del regolatore,
direttamente al polo positivo della batteria.
Questo per far regolare meglio la tensione di carica del banco, proveniente dal regolatore, appunto.

Purtroppo in questo circuito non ce n'è traccia, molto strano...

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 14/10/2012,20:24

Non so, non è il mio campo, però la mia centralina non funziona se prima non si collega la batteria, se non metto nulla oppure metto i diodi d1 ed il d9 funziona, mentre se metto solo il d1 non funge quindi dal d9 qualcosa passa sempre. In pratica perchè funzioni o non metto nulla oppure devo metterli tutti e due. Del cavo che dici sullo schema non vi è traccia, forse perchè non tutti i regolatori ne sono dotati, così lo schema è più generico.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

maxxx1
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:740

Stato:



Inviato il: 14/10/2012,21:16

sono contento che maxlinux ti abbia interpellato in privato, d9 conduce sempre e solo per alimentare il regolatore e ovviemente anche per portare una tenzione di riferimento per il fine carica è ovvio che il fine carica effettivo sara' solamente quello della prima batterie per questo nel mio post ho scritto che se lo usassi io metterei la batteria con amperaggio piu' grosso per prima

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 14/10/2012,22:00

grazie, seguirò il tuo consiglio, sposto all'inizio la più grossa delle tre.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

cristiano2B
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:114

Stato:



Inviato il: 15/10/2012,07:19

CITAZIONE (calcola @ 14/10/2012, 21:24)
Non so, non è il mio campo, però la mia centralina non funziona se prima non si collega la batteria

corretto.

CITAZIONE (calcola @ 14/10/2012, 21:24)
se non metto nulla oppure metto i diodi d1 ed il d9 funziona, mentre se metto solo il d1 non funge quindi dal d9 qualcosa passa sempre. In pratica perchè funzioni o non metto nulla oppure devo metterli tutti e due.

ma in che condizioni? di sera o di giorno?



CITAZIONE (calcola @ 14/10/2012, 21:24)
se non metto nulla oppure metto i diodi d1 ed il d9 funziona,

se non metti nulla, la centralina sarà sempre alimentata, quindi funzionerà sempre.
nel caso D1+D9: D1 conduce di giorno, D9 conduce di notte: centralina sempre funzionante.




Modificato da cristiano2B - 15/10/2012, 08:43
 

cristiano2B
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:114

Stato:



Inviato il: 15/10/2012,07:42

CITAZIONE (calcola @ 14/10/2012, 21:24)
mentre se metto solo il d1 non funge quindi dal d9 qualcosa passa sempre.

i diodi conducono o non conducono, non parzializzano la corrente, lo ripeto:
considerali degli interruttori, così si è certi di non fare mai confusione.

se metti solo il D1, il regolatore funzionerà solo di giorno, perchè alimentato dai pannelli.
di sera non funzionerà perchè il D1 non conduce e quindi la batteria non potrà alimentarlo.

Come avevo già scritto in precedenza, il circuito è corretto in tutte le sue parti,
l'unica cosa che mi fa dubitare è che il gruppo R1 e D9 in realtà non compensi affatto la caduta di tensione dei diodi,
facendo "vedere" la reale tensione delle batterie al regolatore.
in questo circuito, il regolatore vedrà sempre la tensione batteria + caduta del diodo.

Invece la R1 è molto consigliata (anche se non indispensabile) perchè di notte,
limita di molto la dispersione dovuta alla resistenza dei pannelli, sulla BAT1.

Proprio per questo motivo consiglio a calcola di porre la BAT1 come la più grande del pacco.

Piuttosto, prova a misurare la tensione su ogni singola batteria e la tensione che hai sui terminali di carica e di scarica del banco,
in tutte le fasi, ossia: carica, scarica e stand-by.
Io ho delle variazioni importanti da batteria a batteria e vorrei capirne il motivo.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 15/10/2012,13:55

Ti ripeto non me ne intendo, però ti posso dire che se prima non collego le batterie il regolatore non si accende e questo avviene sempre con il sole e con il buio, per farlo accendere o non metto il diodo 1 oppure devo mettere il D1 ed il D9. Tra l'altro le istruzioni prescrivono di collegare al regolatore prima le batterie e poi i pannelli e di non scollegare mai le batterie con i pannelli attaccati. Comunque se tolgo il diodo9 quando i pannelli erogano corrente, le spie del regolatore iniziano a lampeggiare tutte come se fosse in corto. Quindi l'esperienza pratica ed il conforto dell'opinione di altri frequentatori del forum mi suggerisce che non è come dici, probabilmente l'elettronica dei regolatori non è uguale in tutti. Più di questo non so dirti. Riguardo la possibilità da te suggerita di variare le caratteristiche del diodo9 per variare il punto di fine carica ritengo che possa essere una buona idea, purtroppo non ho le competenze per poter fare delle prove.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

cristiano2B
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:114

Stato:



Inviato il: 15/10/2012,18:27

CITAZIONE (calcola @ 15/10/2012, 14:55)
Comunque se tolgo il diodo9 quando i pannelli erogano corrente, le spie del regolatore iniziano a lampeggiare tutte come se fosse in corto.

ma tu hai lo stesso circuito come da schema?
i collegamenti batterie-regolatore-diodi sono identici?

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 15/10/2012,19:09

Certamente, sono collegati allo stesso modo, fin li riesco. Di impianti ad isola ne ho tre, però solo uno con batterie diverse tra loro.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

cristiano2B
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:114

Stato:



Inviato il: 15/10/2012,19:39

allora non ho proprio idea del perchè il regolatore ti da quell'alert.
ora ci penso meglio...

 

danielecolantonio
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4

Stato:



Inviato il: 14/9/2013,18:19

Salve ragazzi, trovo molto interessante quest'ultimo schema proveniente dalla spagna..ma volevo sapere se mettendo pacchi batterie da 24v il valore di R1 era sempre di 500 ohm?
Grazie anticipatamente

 

wimax
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:17

Stato:



Inviato il: 02/11/2014 21:05:34

finalmente vedo una buona disposizione dei diodi.. c'è qualcuno che scrive e presenta schemi solo con fesserie su svariati forum e non ci capisce nulla... P.S. sono stato molto corretto nello scrivere....

 
 InizioPagina
 

Pagine: (21)   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   [21]    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum