Ciao a tutti, avevo bisogno di un aiuto da parte di qualche tecnico per calcolare la resistenza termica dell'intercapedine di un vetro 3-3-12-3-3.
Come potete vedere quà:
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/te...legno%20sv1.pdf

La resistenza termica di cui parlo, sarebbe il valore Rs,j utile per calcolare la trasmittanza termica del componente trasparente (vetro) Ug con cui sono composti i miei serramenti.

Tale valore dovrebbe trovarsi già "preconfezionato" sull'appendice C del UNI 10077-1 per le sezioni di vetro più comuni, io però non riesco a trovare il testo completo dell'UNI 10077-1, e comunque la mia misura non è comune, perciò ho provato a calcolarmelo:

Sapendo che la conducibilità termica (λj) dell'aria secca è 0,026 W/mK, che lo spessore (dj) dell'intercapedine fra i due vetri del termopan è 0,015 m, allora:
Rs,j = (dj/λj) cioè 0.577 W/m²K

Secondo voi ho fatto correttamente o c'è un errore?
Grazie Dega

 

Dynoc
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:200

Stato:



Inviato il: 24/1/2011,10:39

CITAZIONE (dega.81 @ 22/12/2010, 12:56)
Ciao a tutti, avevo bisogno di un aiuto da parte di qualche tecnico per calcolare la resistenza termica dell'intercapedine di un vetro 3-3-12-3-3.

Tale valore dovrebbe trovarsi già "preconfezionato" sull'appendice C del UNI 10077-1 per le sezioni di vetro più comuni, io però non riesco a trovare il testo completo dell'UNI 10077-1, e comunque la mia misura non è comune, perciò ho provato a calcolarmelo:

Sapendo che la conducibilità termica (λj) dell'aria secca è 0,026 W/mK, che lo spessore (dj) dell'intercapedine fra i due vetri del termopan è 0,015 m, allora:
Rs,j = (dj/λj) cioè 0.577 W/m²K

Ciao,
posso sicuramente aiutarti, visto che è il mio lavoro faccine/tongue.gif
ho bisogno però di qualche info in più!
1- non capisco bene la composizione del vetro... se ho capito bene è un vetrocamera con 2 stratificati da 3+3 mm e una camera da 12...? qualche trattamento (tipo controllo solare, basso emissivo?)
2- se è così? perchè nella formula usi 0.015 m di intercapedine!?

fammi sapere, ho anche la 10077-1 completa, ma giustamente la tua composizione non c'è...

-D-
ps. comunque 0.577 W/m2K mi sembra basso...anche perchè quella è una Trasmittanza termica (definita U),
la resistenza termica si misura in m2K/W... attenzione si rischiano errori grossolani!

 

dega.81

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:347

Stato:



Inviato il: 25/1/2011,21:57

CITAZIONE (Dynoc @ 24/1/2011, 10:39)
1- non capisco bene la composizione del vetro... se ho capito bene è un vetrocamera con 2 stratificati da 3+3 mm e una camera da 12...? qualche trattamento (tipo controllo solare, basso emissivo?)
2- se è così? perchè nella formula usi 0.015 m di intercapedine!?

Ciao e grazie della disponibilità.
Ill mio vetro è 3+3+12+3+3, come giustamente noti l'intercapedine è 0.012m non 0.015, ho scritto male...
Il vetro non ha nessun trattamento.

Saluti Dega

 

RedBaronIII
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:6

Stato:



Inviato il: 5/5/2011,14:34

Ciao dega
ti indico questo programmino che fa i conti usando i dati delle norme.
Calumen II della saint-gobin.

Ciao faccine/clap.gif

 