paralleo batterie con steca pi1100
FinePagina

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 6/3/2011,17:46

certo,se si potesse fare con questo tipo di inverter lo avrei gia fatto.....dovrei solo procurarmi altre due batterie.... faccine/biggrin.gif faccine/biggrin.gif faccine/biggrin.gif
Sto' cercando di resuscitare una 130ah......ma manca solo una cella.....sono nelle mani del megapulseee
ForumEA/us/img33/9150/02032011014.jpg





---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 6/3/2011,18:10

Oggi e' stata una giornata abbastanza assolata......ho caricato le batterie......ma ora che il sole e' calato,ho notato che circolavano 100ma dalle batterie agm a quelle d'auto attraverso il diodo ad inverter spento.
A quel punto ho deciso di tornare al vecchio collegamento,come da shema.... le batterie buone rimangono ad una tensione di riposo maggiore di quelle datate,riuscendo a vincere anche la caduta di 0,3v del diodo.....con conseguente passaggio di corrente giusto da mantenerle a 0,3v inferiori alle agm.....
Mi sa che inventero' un modo da scambiarle in automatico ed usare solo una coppia collegata all'inverter,nel momento in cui raggiungo il 50 % di scarica,sgancio le scariche e collego le cariche..... http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/5/9/0/2/4/6/9/1298323603.gif



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

max_linux2000

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2120

Stato:



Inviato il: 6/3/2011,18:41

alcuni regolatori possono ricaricare 2 bachi batterie alla volta ripartendo la corrente 50/50.

in ogni caso tu potresti con un robusto commutatore manuale scambiare i banchi.

ora che hai rimesso il tutto come prima, prova a misurare quanta è la corrente che passa dalle AGM alle altre.

ciao
MaX

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 6/3/2011,18:51

ora sto' usando dei grossi magnetotermici commerciali da alternata 100A pero' funzionano benissimo...
Si avevo pensato di prendere un regolatore ''doppio''.
Vorrei usare un banco di riserva,sul mio regolatore e' presente una uscita di excess energy,con quella piloto un bel irf840 e devio i pannelli su di un altro regolatore caricando il banco di riserva......lo ho provato e funziona.....la cosa che mi scoccia e' dover tenere la riserva stando attenti a girare la ''levetta'' per aumentare l'autonomia...........



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

max_linux2000

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2120

Stato:



Inviato il: 6/3/2011,20:24

beh... la "riserva" è sempre meglio che sia manuale e non automatica, altrimenti ti trovi ad usarla senza rendertene conto e poi ti trovi con le batterie a terra e magari pure danneggiate.

ciao
MaX

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 6/3/2011,21:02

hai ragione........



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

eneo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2068

Stato:



Inviato il: 8/3/2011,08:21

ho da fare acune considerazioni......i pannelli sono pochini per poter caricare l'attuale tuo banco batterie, sono 110wp a 24v contro gli attuali 200Ah...per me meglio se il regolatore e' attaccato direttamente solo alle due batterie nuove in questo modo si rovineranno di meno....e' vero anche che l'inverter che hai deve avere un minimo di batterie con capacita' di 200Ah ma questo dipende dai carichi che ci colleghi.
pertanto se in futuro amplierai i pannelli allora puoi pensare di aumentare il pacco batterie...
ciao

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 8/3/2011,12:29

Ciao eneo,secondo me ti sbagli......va be che sono lo stesso pochini,pero' sono 220wp....ti dico cosi' perche ora con sole abbastanza basso e senza regolatore mppt stanno venendo giu' dai pannelli circa 6 A a 26,5 volt......
quindi quasi 160 w



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

eneo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2068

Stato:



Inviato il: 8/3/2011,12:49

pardon hai ragione, mia svista madornale, sono due + due pannelli...

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 8/3/2011,13:01

be' non sono tanti,ma mi scoccia vedere che quando arrivo alle 12 a casa da lavoro, il banco agm e' gia
passato per i 28,8v a 27,6v di floating.....quindi gia' cariche.......Ho realizzato grazie al regolatore con la funzione excess energy, ed un irf 840 , un accumulo di emergenza con l'altro banco a disposizione....ho collegato il tutto...... e' gia tutto carico.....maledetta energia in eccesso...
Allora ho collegato un dc dc booster da 10A....al banco di emergenza...che a sua volta e' connesso ad un grid tie.....che butta in rete.......ora ho sul contatore enel la potenza da me' consumata pari a 0,00kw.........cosi' mi piace.....(lo connetto io manualmente) faccine/tongue.gif faccine/tongue.gif



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

eneo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2068

Stato:



Inviato il: 8/3/2011,13:18

purtroppo questo e' l'inconveniente quando c'e' il sole energia in eccesso, quando c'e' nuvolo poca energia.....
io ho due pannelli da 180w e pacco batteria da 120Ah, tramite il plc devo travasare energia tra un pacco batteria ad un altro tramite dcdc converter...
notizie in piu' sull'inverter grid ?

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 8/3/2011,18:45

Ma guarda io ho un power jack da 600w,per ora funziona benissimo,non so' oggi entravano dal converter dc dc 9A a 29volt e uscivano circa 240watt sul 220v.....
Si bisogna anche dire che se non si sta' piu che attenti si rischia di aumentare la propria bolletta....
Sto' sperimentando con un logo siemens(mini plc) e sonde amperometriche ad effetto hall,una centralina che mi gestisca sia l'impianto grid che una specie di calcolo SOC...(per l'accumulo in batterie)...

Dimenticavo.....volevo chiederti una cosa eneo....usi pannelli mono 180w 60 celle? cosi' giusto per sapere....



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

max_linux2000

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2120

Stato:



Inviato il: 8/3/2011,19:04

CITAZIONE (eneo @ 8/3/2011, 13:18)
purtroppo questo e' l'inconveniente quando c'e' il sole energia in eccesso, quando c'e' nuvolo poca energia.....
io ho due pannelli da 180w e pacco batteria da 120Ah, tramite il plc devo travasare energia tra un pacco batteria ad un altro tramite dcdc converter...
notizie in piu' sull'inverter grid ?

eneo , mi è ventuo in mente una cosa.

tu hai l'impianto a 24V vero? e vuoi accumulare l'energia in eccesso in alcuni accumulatori auto collegati con diodi, e poi riversare l'enercia nel banco principale con un limentatore dc-dc, giusto?

Perchè non fai invece 2 banchi con batterie auto, e poi li colleghi in serie?

In questo modo ottieni lo stesso 24V, e non ti serve nessun dc-dc per travasare e quindi molte meno perdite (-20% delle batterie e probabilmente altro 5% del dc-dc)
Per quanto male possa andare, penso che sia meglio che travasare l'energian da un a batteria all'altra.

Collegando in serie 2 banchi batteria anzichè le batterie direttamente, non ti devi preoccupare che le stesse siano identiche, basta che i 2 banchi siano relativamente equivalenti.

Unico problema è che i due banchi devono avere una alimentazione a 12V separata, ma penso che non sia un gran problema per te. Al limite dovrai fare un commutatore che carichi contemporaneamente 2 banchi separati.

Lo schema sarebbe questo:

http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/5/0/4/4/4/0/5/1280268253.png

ciao
MaX

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 8/3/2011,19:29

sara' difficile che con doppia caduta dei diodi si riverserebbe corrente nel banco principale......sicuramente ha tensione maggiore,e quindi si avra' passaggio solo quando sono scariche o quasi........



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

max_linux2000

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2120

Stato:



Inviato il: 8/3/2011,19:37

no, io intendo questo:

usare il banco doppio a 24V come banco di emergenza collegato direttamente all'inverter.

Praticamente l'idea sarebbe di avere 3 banchi:

A) Banco principale a 24V
B) Banco 1 con batterie auto e diodi a 12V
C) Banco 2 con batterie auto e diodi a 12V

I banchi B e C li colleghi in serie e con un commutatore scolleghi il banco A e colleghi i banchi B&C in caso di emergenza.

Naturalmente ci sono inconvenienti, ma se le batterie le prendi a gratis o a basso costo presso gli sfasciacarrozze, allora diventa interessante.

ciao
MaX

 