andrew65
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1

Stato:



Inviato il: 17/9/2011,14:12

Buon pomeriggio a tutti,

circa due anni fa ho acquistato un ups da 2KVA con 4 batterie pb-gel ad 12v 7 ah in serie.

Sfortunatamente dopo questo periodo ho avuto una mancanza di tensione e l'ups è morto, cosa strana perchè rispetto al carico a valle è veramente sovradimensionato.

Controllando il pacco batterie mi sono reso conto che una di queste si è gonfiata.

Ho sositituito le 4 batterie con il modello potenziato a 9 AH ed ho rimesso in carica il tutto
provando la carica ho notato che a vuoto l'ups eroga 55,1 v.

dividendo questo valore per 4 ho un valore di 13,77 a batteria.

normalmente per quanto ne so una batteria in st-by non deve mai superare una tensione di 13,8 v.

dopo un giorno di carica mi sono trovato ad avere le tensioni delle singole batterie squilibrate:

13.87-13.77-13.65-13.97 : 2 di queste sono fuori dal limite massimo ed ho paura che facciano una brutta fine.


Chiedevo se avevate un suggerimento per poter fare in modo di livellare la tensione anche perché non riesco a trovare il modo di diminuire la tensione di carica totale.

Grazie,Andrea

 

Magmatico
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:104

Stato:



Inviato il: 17/9/2011,16:05

13,8 è il valore giusto e ottimale, pochi centesimi di volt in più o in meno non portano pregiudizi, e fino a 14,4 (purché per poco tempo....) non si hanno danni permanenti. Comunque credo che la cosa dipenda dalle batterie e non dall'UPS..... Probabilmente non erano perfettamente allo stesso livello di carica quando le hai montate, oppure hanno subito tempi di immagazinamento differenti. Dovresti provare a smontarle di nuovo, connetterle tutte in parallelo e scaricarle molto lentamente (24 - 36 ore....) fino a 10,5V con una lampadina, poi rimetterle nell'UPS e farle ricaricare. Potresti farlo diverse volte, fino a che non si siano equalizzate. Ma questo per semplice completezza..... O per "pignoleria" se preferisci. faccine/biggrin.gif
Ti sconsiglio vivamente di intervenire sull'UPS, i parametri di regolazione in fabbrica sono sicuramente i migliori. faccine/wink.gif
Ciao.

 