Riscaldamento a pavimento fai da te II, Analisi teorica e pratica
FinePagina

Dynoc
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:200

Stato:



Inviato il: 13/10/2011,07:19

Si, confermo, e aggiungo che in realtà l'aria "leggermente" si muove, cioè arrivando al soffitto si raffredda, e scende, vicino alle pareti (vedete la forma "a cupola"?),
quindi c'è un leggerissimo movimento "a fontana", dal basso all'alto, e dal centro ai lati della stanza,
tutto ciò deve essere evitato, o molto limitato per garantire il comfort.

-D-

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 13/10/2011,07:27

Io purtroppo sui grafici che rappresentano le temperature degli impianti a pavimento, e quindi anche quello proposto in questa discussione, ho dei dubbi...alcune cose non mi convincono...qualcuno ha qualche simulatore oppure occorre riprodurre ( sarebbe meglio) 'la realtà'?
Bolle



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

Dynoc
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:200

Stato:



Inviato il: 13/10/2011,09:47

Cosa non ti convince?
chiaramente sono schemi semplificati, tutto dipende dalla vera forma della stnza
-D-

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 13/10/2011,10:00


ForumEA/us/img4/8607/riscaldamentoapavimento.jpg

Come detto le temperature non mi convincono...bello se fosse vero...tu hai avuto modo di verificare le temperature?Bolle



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

troccola

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:38

Stato:



Inviato il: 13/10/2011,10:22

CITAZIONE
chiaramente sono schemi semplificati, tutto dipende dalla vera forma della stnza

Infatti secondo me dipende molto dall'arredamento che ci metti sopra, esempio in una camera da letto con armadio, como, comodini e letto, con superficie calpestabile di 4 mq il grafico sarà ben diverso.


Ciao,

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 13/10/2011,10:35

CITAZIONE (troccola @ 13/10/2011, 11:22)
...esempio in una camera da letto con armadio, como, comodini e letto, con superficie calpestabile di 4 mq il grafico sarà ben diverso.

bene, iniziamo a buttare giù qualche cosa di reale? Qualcuno conosce un simulatore o occorre realizzarlo?
Bolle



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

The_ALL

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:170

Stato:



Inviato il: 13/10/2011,19:25

CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua @ 13/10/2011, 11:00)

Come detto le temperature non mi convincono...bello se fosse vero...tu hai avuto modo di verificare le temperature?Bolle
cioe' nel senso vui sapere le temperature di chi ha un riscaldamento a pavimento? o di un tipo in particolare di riscaldamento a pavimento?quando ho fatto la mia casa bifamiliare con mio fratello la mia parte l'ho costruita con riscaldamento a pavimento , e pavimentazione in legno.Ora l'ho lasciata ai miei dato che mi sono trasferito con la mia ragazza, ma dato che passo spesso dai miei posso provare a fornirti qualche dato.Dimmi cosa ti interessa sapere, (oltre ovviamente a che tipologia di riscaldamento che ho usato e misure, che ti fornirò).p.s. mio fratello ha optato per la stube per la sua parte, tutt'altra tipologia

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 13/10/2011,21:38

Perfetto, ti ringrazierei se mi facessi qualche misura...non sono convinto del grafico...il mio dubbio riguarda le temperature dell'aria...indipendentemente dai mobili e connessi...a mio avviso avviene una stratificazione in alto...ipotizzo accada questo:
ForumEA/us/img202/9941/temperatureriscaldament.jpg

Non è che sia una cosa molto diversa da quella che si vede nel grafico ( ed anche nel web/deplian pubblicitari) ...ma non mi convince la temperatura messa in quel modo.CiaoBolle



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 14/10/2011,09:11

Più analizzo la parte teorica per realizzare il simulatore e più affondo...vabbè...parto anche se non so dove andrò...heheheSono apprezzati gli aiuti ...anche per confronto...in questo mondo che è un campo minato...che sembra molto lontano da quello che si legge...forse per le troppe semplificazioni. Cmq in questo momento mi trovo ad avere troppe le parentesi aperte...se non getto alcune basi c'è il rischio che non parta più.Quindi parto dalla fondamenta del progetto e da un ipotetico simulatore: Il tubo.Analiziamo questo oggetto strano che già in passato (per altri versi) ha presentato delle sorprese.Il tubo in un impianto a pavimento è il mezzo mediante il quale l'acqua ad una temperatura di 30/40 °C scorre e ha un unico compito :scambio termico.Vediamo 'filosoficamente' il percorso dell'acqua spinta nel tubo da una pompa:1. parte dalla 'caldaia' ( o chi scalda l'acqua).2. passa per la centralina (chiamata mandata...sembra una parolona ma non è altro che un grosso tubo da cui partono altri tubi ...con possibilità di chiuderne alcuni (foto sotto))3. inizia un percorso per arrivare all'ambiente che deve scaldare (la chiameremo strada di andata)4. percorre l'ambiente da scaldare ( ad esempio una stanza)5. effettua il inverso per tornare alla centralina (chiamata ritorno (il percorso lo chiameremo strada di ritorno))6. entra nuovamente nella caldaia.Per ovvi motivi, la temperatura dell'acqua partendo dalla caldaia ed entrando nella centralina ha la temperatura più alta...poi per forza di cose...visto che il tubo scambia calore...l'acqua è soggetta a freddarsi...e tornerà nella caldaia alla temperatura più bassa....se tornasse alla stessa temperatura vorrebbe dire che il tubo e quindi l'acqua non è riuscita a scambiare nulla...in questa condizione stiamo pompando ( facendio girare l'acqua el tubo ) inutilmente.Spesso negli appartamenti con impianti tradizionali si è in grado di percepire il pavimento più caldo nelle vicinanze della centralina...da dove partono e tornano tutte le diramazioni....perchè i tubi sono isolati in modo non appropriato.Per far capire meglio di cosa stiamo parlando ...vediamo questa centralina ( sono stati isolati i tubi di sola andata... faccine/sick.gif)

ForumEA/us/img23/8347/centralina20riscaldamen.jpg

Ovvio che nel riscaldamento a pavimento il tubo non deve essere isolato termicamente.Veniamo alla prima domanda che mi sono posto: e' indifferente il percorso che viene fatto seguire ai tubi negli impianti a pavimento? Sotto vedete alcune realizzazioni.
ForumEA/us/img43/71/posizionamentotubi.jpg

Infine..una domanda semplice semplice...ma quanti metri di tubo occorrono per una stanza? ( faccine/ohmy.gif maronna...maruzzella ) Cè un percorso minimo? Si può risparmiare sul numero delle curve?faccine/blink.gif Cavolo mi sembra di essere precipitato in un algoritmo frattale... faccine/biggrin.gifScherzo...Bolle



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 17/10/2011,10:46

In attesa di qualche confronto ho realizzato un Software per calcolare i metri di tubo che sono necessari per riempire una stanza....anche perchè occorre capire con precisione i costi dell'impianto. Come ho anticipato prima dalla faccina...son rimansto sopreso dalla lunghezza del tubo...il sw effettua un angolo a 90°...ovviamente va realizzata la curva.Salta fuori che realizzando un percorso a chiocchiola una stanza di 5x5 metri (25mq) con i tubi distanti 10 cm ...i metri necessari sono 245 metri di tubo!!!!!
ForumEA/us/img403/6057/percorsotubiimpiantoapa.jpg
Vedremo quali sono i percorsi da seguire...quali sono le differenze...ed altro.Bolle



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

The_ALL

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:170

Stato:



Inviato il: 18/10/2011,10:40

questi sono i gradi di una stanza chiusa
http://us.123rf.com/400wm/400/400/experimental/experimental1101/experimental110100184/8742860-illustrazione-di-riscaldamento-a-pavimento-di-coperta-con-i-gradi-di-temperatura-in-camera.jpg

forse i gradi che avevi visto si riferivano a stanze aperte


Comunque i tubi non possono essere messi cosi' stretti come hai provato a chiocciola.

Appena posso scannerizzo i dati della casa

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 18/10/2011,10:56


ForumEA/us/img694/3543/8742860illustrazionedir.jpg

Questo si che mi torna...i dati li hai presi tu? faccine/clap.gif

CITAZIONE (The_ALL @ 18/10/2011, 11:40)
forse i gradi che avevi visto si riferivano a stanze aperte
Bè i gradi si riferiscono a stanza chiuse e per me sono volutamente alterati...tipo la pubblicità dei prodotti sui cartelloni pubblicitari che è molto più bella del prodotto reale. faccine/biggrin.gif
CITAZIONE (The_ALL @ 18/10/2011, 11:40)
Comunque i tubi non possono essere messi cosi' stretti come hai provato a chiocciola.
Bè...la distanza dipende da molti fattori...vedremo di calcolare anche quella in modo ottimale. Cmq dimmi a che distanza sono messi tubi nella tua abitazione. Nell'esempio di prima facendo passare i tubi a 20 cm i metri di tubo sono 125...sono cmq tanti se paragonati ad un impianto tradizionale.Qualcuno sa il costo del tubo di multistrato al metro?Ciao e grazieBolle



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

sun_son
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1224

Stato:



Inviato il: 18/10/2011,11:04

>...ma quanti metri di tubo occorrono per una stanza?

dipende da quanta energia devi fornire alla stanza per riscardarla/raffreddarla.

Il processo di calcolo e' inverso.
1) Quanta energia hai bisogno nella stanza/casa?
2) quanta energia e'capace di trasferire il tuo scambiatore?
- scambiatore formato da tubo di multistrato, domopack...pavimento....etc
3) quindi calcoli i mt lineari di tubo ovviamente considerando la sua superficie di scambio (sempre formata da multistrato, domopack etcc,). Il calcolo e' simile ad uno scambiatore di un boiler. Certo li visto che sono gia' fatti troverai minore resistenza dei fighetti.
Considera inoltre che l'energia che non scambi subito per conduzione e irragiamento usando il tuo sistema di scambio ( a meno delle perdite ) ti rimane nell'impianto di riscaldamento e se hai un sistema intelligente e'solo questione di tempo, tale energia viene, prima o poi, irradiata nella casa. Certo sarebbe meglio prima che poi. La stessa cosa la fa il massetto ....ma molto, molto, molto dopo. Il massetto poi la irradia con la sua inerzia termica, anche se avrai dovuto aspettare giorni e avrai fornito energia a go go prima di tirare su la temperatura del massetto di qualche grado.

Ps: questo sistema viene trovato un po' ostico ...vai a capire perche' :-). Considera inoltre che troverai persone che si fermano sulla virgola e non sul punto. :-).

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 18/10/2011,11:17

Bene...
ora si che si parte sul serio... faccine/smile.gif

CITAZIONE (sun_son @ 18/10/2011, 12:04)
dipende da quanta energia devi fornire alla stanza per riscardarla/raffreddarla.

certo,
ma è un complicato equilibrio...che si poggia sui delta termici...interno casa, esterno casa e sotto impianto...perchè anche mettendo un 5 cm di polistirolo il pavimento dissipa...come dissipano tetto e pareti...nel dimensionare i tubi non c'è solo la lunghezza...ma anche il diametro...ed il costo. Insomma le variabili sono molte...come molte sono le situazioni.
Ora rispetto il tuo sistema c'è un'unica differenza sostanziale ...il pavimento è sollevato e ha una intercapedine di aria, dovuta solo ad un motivo di comodità...per il resto è tutto praticamente uguale.
Bolle




---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 18/10/2011,11:36

Sun,la conducibilità termica del multitrato si agira sui 0.4-0.5 W/mk ed il costo per il 16mm di diametro si agira sui 4Euro al metro...è il materiale economicamente/prestazionalmente migliore? faccine/unsure.gif Avevi fatto qualche ricerca in merito?
ForumEA/us/img717/619/caratteristichemultistr.jpg
Ciao
Bolle



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 