ciao a tutti mi presento velocemente,
io ho un problema, ho sostituito 36 faretti ar111 algeni con dei ar111 a led con trafo dedicato, il mio problema e che la prima linea di 6 faretti funziona correttamente, l'alltra linea composta da 10 faretti funziona bene e l'altra composta da 20 mi fa saltare la corrente non appena premo il pulsante che comanda un rele passo passo che comanda un teleruttore, il problema č che io se tiro su l'interruttore veocemente, sta su senza problemi, qualcuno mi sa dare qualche dritta, premetto sono un elettricista, ciao

 

OggettoVolanteIdentificato

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:721

Stato:



Inviato il: 18/11/2011,02:45

Indichi i faretti,ma non indichi che wattaggio abbiano nč che cosa stia saltando (presumo un magnetotermico tipo C6,C10,C16 etc.).
Il trasformatore che adoperi č fortemente induttivo,bisogna vedere quanti ampere tu stia utilizzando con le lampade.

 

daniled
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3

Stato:



Inviato il: 18/11/2011,06:22

I faretti sono da 9 watt, il magneto che salta e da 10 ma ho provato anche il 32

 

OggettoVolanteIdentificato

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:721

Stato:



Inviato il: 19/11/2011,00:32

Scusa,ma allora quello che scatta č un differenziale,non č un magnetotermico. Hai scritto 10ma, ossia 10 milliAmpere di sensibilitā minima. Quello rileva una fuga di corrente dal cavo di fase verso qualche struttura metallica,o verso una messa a terra,o verso una muratura o soffittatura umida.

Scrivi che trasformatore stai adoperando (modello e marca),se possibile.

 

biass

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:365

Stato:



Inviato il: 19/11/2011,14:11

il problema č il trasformatore ,quando dai alimentazione fa saltare ci vuole un magnetotermico curva K 2poli da 6000KA 10 ampere allora vedrai che non salta +!

Una linea da 20 faretti ,9 watt l'uno , 180watt con un trafo solo? deve essere da almeno 200VA questo trafo, conviene mettere + linee in parallelo ogniuna con il suo trafo piccolo allora non salta + la luce.
Un trasformatore appena messo in tensione assorbe molta + corrente della sua nominale

metti in posizione accesi i faretti poi accendi il magnetico che salta 5 6 volte velocemente e vedrai che sta su ,ma poi appena spegni e riaccendi i faretti, risalta

 

daniled
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3

Stato:



Inviato il: 20/11/2011,01:15

Ho risolto, c'erano due linee mischiate e mi creava problemi, grazie comunque a tutti dei consigli!!

 