buona sera, possiedo una idro Dal Zotto mod. Marta, vorrei anticipare la partenza del circolatore dalla T preimpostata a T 55°, qualcuno sa come entrare nei parametri.
grazie per l'aiuto

 

wroclaw

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1608

Stato:



Inviato il: 21/11/2011,18:27

perchè vuoi anticipare la partenza del circolatore ?
Il circolatore è prefissato a quella temp. per evitare problemi di condensa nella stufa.

 

arimat8789

Avatar
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 22/11/2011,09:06

per evitare problemi di condensa ho già montato come di prassi una valvola anticondensa a T 55° sul ritorno, voglio far partire il circolatore prima, ma sempre a T > 55° per recuperare anche nel circolo dell'anello by pass la differenza T impostata e l'effetttiva T. 55° raggiunta, quindi con un con risparmio di energia e tempo per arrivare alla T h2o impostata, comunque non entrerebbe acqua < a T 55° in caldaia per effettto della VA installata quindi senza rischio di condensa.
grazie

 

wroclaw

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1608

Stato:



Inviato il: 22/11/2011,11:43

fai una foto del display sinottico della tua stufa e postalo nel prox messaggio.
Vediamo che centralina monta.

 

johnny53
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2

Stato:



Inviato il: 21/11/2014 22:21:59

salve anche io possiedono la termo stufa Marta Idro 20,5kw potrei avere il codice tecnico.!
vorrei abbassare il termostato partenza pompa che e fissato a 60*
grazie

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 22/11/2014 10:04:40

A che temperatura la tua valvola anticondensa comincia ad aprire?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

johnny53
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2

Stato:



Inviato il: 16/12/2014 21:13:02

veramente la valvola anticondensa non l'o montata!
potrei avere i parametri per poter modificare sia la temperatura partenza pompa,che portata aria!
grazie

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 17/12/2014 07:56:42

Se non hai la valvola anticondensa la partenza del circolatore non devi diminuirla, anzi andrebbe aumentata altrimenti in poco tempo butti via la stufa.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 