ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 29/1/2012,17:28

una cosa importante,dopo la prova,se tutto funziona,avrei bisogno di almeno due livelli di tensione che escono dalla sonda,(tensione che esce dal sensore a diciamo lo 0,1% e lo 0,4%)per poi sviluppare una sorta di letture sul logo siemens con ingressi analogici 0-10v...

non ho ne voglia ne il tempo di sviluppare un pptea....anche perche sono gia' possessore di un logo .....



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 29/1/2012,18:50

Sentite....saro' anche matto, ma se metto la batterie dentro una di queste, e sopra sempre all'interno faccio i fori con espulsione forzata?
http://www.ebay.it/itm/SERRA-SERRE-A-PARET...=item1e6aa625f1



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

drmacchi11
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:963

Stato:



Inviato il: 29/1/2012,19:10

ronwal non è chiara la tua frase "sora sempre". cosa intendi ? le tieni dentro casa all'interno di quella tendina ?mahh..... non serve a molto, direi che è meglio una scatola ikea. oppure le tieni all'esterno dentro la solita tendina? come le isoli ? mi mia moglie mi sparerebbe a mettere le batterie a vista dentro una tenda ............. http://www.calshop.biz/smiles/armati23.gif http://www.calshop.biz/smiles/armati23.gif

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 29/1/2012,19:32

no be vorrei tenerla dentro...casa....be la mia (convivente) anche,ma una volta fatto....Intendevo fare dei fori che dall'interno della tenda escono fuori ed applicargli delle ventoline di espulsione...
Se il tutto fosse fatto in policarbonato?

oppure sempre dentro casa con una cosa del genere...
http://www.ebay.it/itm/BAULE-ESTERNO-CASA-...=item25690a595d
tipo scatola ikea.....



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

jumpy75

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:686

Stato:



Inviato il: 29/1/2012,19:34

Sono perplesso sulla tendina..... Tanto vale tenerle all'aria aperta.....

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 29/1/2012,19:35

non so....sono indeciso.....anche mettendole fuori,dovrei ridimensionare il marciapiede per 385kg,che e' fatto tipo un balcone,con sotto della terra,ma che inevitabilmente si assestera' abbassandosi....quindi sotto il marciapiede...vuoto..



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

drmacchi11
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:963

Stato:



Inviato il: 29/1/2012,19:39

oh quest'ultimo va molto meglio ! peccato che non abbia una parte trasparente. a questo innesti i tubi di espulsione come ti dicevo.

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 29/1/2012,19:44

be' della parte trasparente non mi interessa piu' di tanto, ok per i tubi con aspirazione forzata,ma poi dovro' fare dei fori per far entrare aria pulita vero?



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

drmacchi11
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:963

Stato:



Inviato il: 29/1/2012,20:00

esatto ! fai dei fori con la tazza del trapano, oppure ricavi una fessura rettangolare/quadrata col seghetto. il fori lo copri con quelle bocchette in plastica che si applicano all'esterno dei muri per il ricambio di aria dei locali caldaia. direi un 12cm sufficit. esistono le grigliette con una bella spugnetta lavabile che trattiene le polveri !

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 29/1/2012,20:15

ok....si avevo intuito....ho a disposizione le prese d'aria dei quadri con il filtro gia' incorporato di dimensioni 10 per 10 e 15 per 15....il foro andra' fatto opposto a quello di aspirazione per essere efficace vero?...come tubo potrei usare quello spiralato da condizionamento canalizzato....molto flessibile collegato alla parte che si apre....una cosa,posso usare ventole 220v o conviene usare quelle da pc a 12v.....dove le metto?le fisso allo sportello della cassa prima del tubo o vicino al foro nel muro di cemento amato?....grazie...e abbiate pazienza...



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

drmacchi11
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:963

Stato:



Inviato il: 29/1/2012,20:31

la scelta della ventola dipende dalla lunghezza del tubo e dalla portata delle ventola stessa , cerca i CFM che fa la tua ventola da pc 12v. credo che siano meglio queste perchè dovrebbero avere minor possibilità di una "scintilla" rispetto alle 220V , ma qui serve gente come Mixtrb per la risposta !
ora lo invoco..........la collocazione dell'aspirazione deve essere opposta all'entrata aria.

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 29/1/2012,20:57

be se a posto di estrarre,mando in pressione il contenitore?dovrebbero esserci meno rischi anche in caso di scintilla! Poi essendo la scatola piu bassa rispetto al foro di estrazione,dovrebbe di suo creare una corrente naturale....vedi le canne fumarie...



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

drmacchi11
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:963

Stato:



Inviato il: 29/1/2012,21:06

e cosa ci mettiamo per isolazione ? argilla espansa ! isola con un K termico di 0,09 e sopratutto è ottima in caso di incendio come autoestinguente. quindi non sarebbe male "annegare" le batterie nell'argilla espansa ? cosa ne pensate ?

dal sito www.anpae.it/

Reazione al fuoco
La scorza dura dell’argilla espansa si forma a 1200°C: quindi non teme più il fuoco di un incendio.
È incombustibile, non ha alcuna partecipazione al fuoco e non ne subisce alcuna aggressione.
È un materiale di Classe 0, dichiarato incombustibile senza necessità di prove (2).
L’argilla espansa non emette alcun tipo di gas, vapori, fumi, anzi, assicura stabilità e resistenza al fuoco in tutti i manufatti in cui è utilizzata.
In caso di incendio, non reca danno, non sublima, non inquina o intossica, non collassa meccanicamente, non fonde, non genera fumi opachi, addirittura non è necessario rimuoverla o ripristinarla, poiché non perde le sue caratteristiche termoisolanti.
I manufatti realizzati con l’argilla espansa raggiungono valori di resistenza al fuoco (minuti REI) veramente elevati anche con spessori contenuti, grazie alle caratteristiche di incombustibilità e di isolamento termico dei granuli.


 

drmacchi11
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:963

Stato:



Inviato il: 29/1/2012,21:55

puoi mandare il tutto in pressione se assicura una tenuta stagna globale. quel contenitore è difficil da rendere stagno. ammesso che il corpo sia un monoblocco (lo è?) , il coperchio non è di certo ermetico. dunque l'idrogeno è circa 14 volte + leggero dell'aria e quindi crea di suo delle correnti ascendenti. il discorso del sistema in pressione che ripeto per me non è realizzabile con le strutture che vuoi usare, forse resta perfino controproducente. Mi spiego, ipotizziamo che tu riesca e creare un sistema in pressione , questo genera una corrente di aria in pressione, una corrente di aria in pressione in un condotto può determinare l'autoinnesco dell'idrogeno.... questa info è vera per concentrazioni alte di idrogeno (parlo di circuiti ad idrogeno o bombole di idrogeno, quindi ben lungi dal ns. caso...per fortuna! , lo sapete che un kg di idrogeno ha la stessa potenza termica di 2,8kg di benzina.......)
altre due cose mi vengono in mente:
1) abbassare la possibilità di corrente elettrostatica, causa di innesco
2)mantenere il più possibile la temperatura ambinete del sistema, infatti a 20C l'idrogeno è in conformazione molecolare H2 e quindi stabile, se la temp. sale, tengo a scomporsi atomicamente (>50C) e diventa reattivo....... 50C direte ma dove li vedi? certi sottotetti in estate............ quindi una bella cantina è meglio.....

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 29/1/2012,22:17

quello che mi preouccupa e il piccolo volume del contenitore....creare una sorta di scatola tipo la serra delle piante,con materiale tipo carton gesso oppure materiale plastico come il policarbonato,dovrebbe diminuire le possibilità di innesco,aumentando la volumetria dell'ambiente in cui sono no?

per quello ho pensato alla serra!Sempre ventilata!

tutto questo,per assicurare una temperatura bassa l'estate.... Va a finire che scavo una buca adiacente al locale e le butto dentro,così sono sicuro che scintille non ce ne saranno sicuramente!

e anche rivolta a nord,in ombra tutto il giorno!



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 