Inviato il: 18/5/2012,18:38

Desidererei un consiglio su quanti fusibili mettere al pacco batterie da 24V ottenuto con 6 batterie da 12V messe in serie e poi in parallelo. E' sufficiente un fusibile sul primo morsetto positivo oppure devo metterne uno sul positivo di ogni serie di due?



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

The-battery
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:158

Stato:



Inviato il: 19/5/2012,08:44

CITAZIONE (calcola @ 18/5/2012, 19:38)
Desidererei un consiglio su quanti fusibili mettere al pacco batterie da 24V ottenuto con 6 batterie da 12V messe in serie e poi in parallelo. E' sufficiente un fusibile sul primo morsetto positivo oppure devo metterne uno sul positivo di ogni serie di due?

Basta un solo fusibile sul circuito... quindi basta che ne metti uno al polo positivo e sei apposto faccine/smile.gif

però aspetta... mi spiego meglio:

considerando il pacco batterie da 24v (formato come vuoi) alla fine usciranno un filo positivo e un filo negativo... a quel punto metti il fusibile su quel filo positivo!

Oppure puoi mettere un fusibile per ogni serie ma è un po' inutile...

La cosa da NON fare è mettere un fusibile solo su una serie... faccine/smile.gif

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 19/5/2012,09:02

Molte grazie sei stato chiarissimo,
Antonio



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 20/5/2012,18:07

Ho messo un fusibile su ogni stringa di due batterie in serie e poi queste le ho collegate in parallelo. In totale 3 stringhe di 45Ah a 24 V. Il positivo l'ho collegato alla prima batteria del pacco, il negativo all'ultima, spero di non aver commesso errori.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

The-battery
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:158

Stato:



Inviato il: 20/5/2012,20:06

i collegamenti (credo) vanno bene da quello che ho capito a parole... ma comunque per il problema dei fusibile fai una cosa molto semplice... crea un corto circuito unendo gli ultimi due fili... se la corrente si interrompe va tutto bene se no no... così butterai un fusibile... ma almeno vai sul sicuro 100% faccine/wink.gif

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 20/5/2012,21:59

Ho collegato seguendo lo schema centrale della seguente immagine:
http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/3/4/0/3/8/1/5/1256898129.gif

Poi ho aggiunto un fusibile sulle serie da due, se metto in corto i due poli che vanno all'inverter, credo che salteranno tutti e tre i fusibili e non uno.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

VRI
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:23

Stato:



Inviato il: 20/5/2012,22:05

Tieni conto che le batterie hanno un certo amperaggio,se collegate in parallelo!!!!!!

 

The-battery
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:158

Stato:



Inviato il: 20/5/2012,22:10

perfetto... cmq si certo dovrebbero saltare tutti e tre (se tutto funziona correttamente) faccine/smile.gif cmq va bene... Tieni presente quello che ti ha detto leida98... le batterie collegate in parallelo dovrebbero essere tutte dello stesso amperaggio faccine/smile.gif

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 20/5/2012,22:26

Lelda98, scusa, non ho capito a cosa ti riferisci. Sono 6 batterie da 45 Ah collegate in serie due a due e poi in parallelo quindi in totale 135Ah a 24v. I fusibili li ho messi da 60A. Il mio dubbio è sull'utilità di mettere 3 fusibili al posto di uno. Infatti se uno si brucerà escluderà due batterie dal pacco, il carico rimarrà sulle batterie superstiti e potrei non rendermene conto. Invece se ne lascio uno solo all'uscita mi proteggerà l'impianto dal corto e se si brucerà sarà subito evidente, ma in caso di corto dentro il pacco batterie si brucerà tutto l'armadio. Delle due soluzioni quale è la migliore? Voi come avete collegato le batterie? Esiste un modo per evidenziare facilmente i fusibili bruciati?



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

The-battery
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:158

Stato:



Inviato il: 20/5/2012,22:30

calcola

quello che hai fatto tu va bene! ho capito che hai messo i fusibili in modo da proteggere il pacco batteria anche e va benissimo...
Leida98 si riferiva ad altro... diceva cioè che le batterie che hai usato devono essere tutte uguali... se hai messo tutte batterie da 45ah va benissimo e il collegamento fusibili anche va benissimo!
Secondo la mia opinione hai fatto tutto bene faccine/smile.gif

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 20/5/2012,22:35

Ok, molte grazie. Che tu sappia esistono fusibili che in caso di bruciatura indicano lo stato con un led o in qualche altro modo?



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

The-battery
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:158

Stato:



Inviato il: 20/5/2012,22:37

questo non lo so ma in caso di bruciatura lo capisci perchè non passa più corrente... e per vedere se passa o non passa corrente basta un semplice tester... oppure se proprio vuoi compri un led e una resistenza e lo metti appositamente per vedere se il fusibile funziona o meno... se il led è acceso passa corrente altrimenti è spento

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 20/5/2012,22:42

Grazie, proverò a vedere se riesco a farlo, le batterie sono dentro un armadio metallico con ripiani e posto all'esterno, in caso di rottura di un fusibile potrei non notarlo. Grazie dell'aiuto.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

The-battery
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:158

Stato:



Inviato il: 20/5/2012,22:44

"armadio METALLICO".... io avrei preferito la plastica o legno... o comunque qualcosa che non conduce corrente... piccola precauzione... anche se è il pelo sull'uovo... faccine/smile.gif

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 20/5/2012,23:20

Si hai ragione, ma siccome è posto all'esterno... ho preferito qualcosa di più robusto, dove possa avere senso mettere un lucchetto. Poi ho sostituito i ripiani con il legno e rivestito il laterale interno con il truciolato, lo schienale lo rivestirò con un tappeto di gomma. Inoltre metterò una apposita punta in rame per la messa a terra dell'armadio e dell'intero impianto ad isola.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 