ah ok mi pare di capire che hai preso tutte le precauzioni necessarie faccine/biggrin.gif allora va benissimo ottimo lavoro faccine/smile.gif ma che devi fa? un impianto fotovoltaico?

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 21/5/2012,06:30

Un fotovoltaico ad isola, al momento 6 pannelli da 100w e 21 V a circuito senza carico collegati in serie due a due, una centralina MPPT da 30 A 24V, Un pacco batterie da 135A 24V, un inverter onda pura Kema Power da 3000W. I pannelli probabilmente diventeranno 10 o 12 durante l'estate e le batterie diventeranno 8, per il momento tutte uguali di tipo automobilistico e nuove. Per farle durare,(fino a quando non provvederò con qualcosa di più serio) sto realizzando una centralina di controllo con arduino.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

marpad65
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:230

Stato:



Inviato il: 21/5/2012,10:29

Ciao Calcola,

Per una corretta protezione dovresti applicare un fusibile generale in protezione dell'inverter e se vuoi proteggere il banco batterie 1 su ogni ramo rapportato alla corrente massima di quel ramo.
MAI!! N° fusibili uguali alla corrente di maxima,

esempio : 60A protezione inverter, 3 rami uguali in parallelo da 24v con fusibile da 20A.
Se metti 3 fusibili da 60A la corrente di cortocircuito si triplica

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 21/5/2012,13:39

Appunto 60*3=180A; 180A*24=4320W. L'inverter è da 3000w continui con un picco di 6000, quindi sono anche sottodimensionati. Quello prima dell'inverter non mi sembra utile perchè dovrebbe essere di 180A e salterebbe sempre per ultimo, ma in tal caso non ci sarà più corrente perchè si saranno già bruciati gli altri.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Aquila 1
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:181

Stato:



Inviato il: 3/12/2012,23:19

Qualcuno potrebbe postare lo schema del led "spia" per vedere se il fusibile è bruciato?

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 3/12/2012,23:55

Il led funziona solamente se dopo il fusibile vi è un diodo. Se sulle discese monti fusibili e diodi le spie funzionano. Mentre sulle batterie i diodi normalmente non si mettono quindi il led non funziona. Però esistono degli appositi fusibili automobilistici, quelli con le linguette, che sono dotati di spia che si accende quando il fusibile è bruciato, non so come funzionano, però funzionano. Sulle batterie ho messo quelli.

Comunque lo schema l'ho trovato su internet fai una ricerca con' spie fusibili' e vedrai che salta fuori. Io sulle discese ho usato uno schema con un led bicolore, rosso fusibile bruciato, verde operativo.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

rompig

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:44

Stato:



Inviato il: 8/12/2012,20:54

la cosa + semplice x vedere se un fusibile (in un circuito dove ce ne sono tanti ) è di mettere in parallelo al fusibile un led con una resistenza x la caduta di tensione quando si accende il led vuol dire che quel fusibile è bruciato . il diodo con il fusibile non serve a niente ( amper rapportato alla corrente massima di quel ramo ) piu che giusto ma non quella di dividere gli A massimi che puo assorbire l'inverter x il gruppo batterie , se per ipotesi qualche gruppo si scollega tutta la corrente passa x gli altri gruppi e se la corrente che assorbe l'inverter è + alta si bruciano

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 9/12/2012,09:29

CITAZIONE
la cosa + semplice x vedere se un fusibile (in un circuito dove ce ne sono tanti ) è di mettere in parallelo al fusibile un led con una resistenza x la caduta di tensione quando si accende il led vuol dire che quel fusibile è bruciato

Non me ne intendo molto, però dalle prove che ho fatto mi risulta che quello che dici è vero solo se hai un circuito con un solo generatore, ma in un circuito con molti generatori in parallelo (batterie o pannelli), in caso di bruciatura bel fusibile il led non si accende perchè a valle del fusibile c'è comunque tensione. In quel caso funziona solo mettendo in serie al generatore ed al fusibile un diodo. Se non si mette il diodo la funzione indicatore di stato del fusibile viene invalidata. Comunque farò anche la prova che suggerisci e che non ho fatto e spero che funzioni, sarebbe semplice ed utile.

CITAZIONE
il diodo con il fusibile non serve a niente ( amper rapportato alla corrente massima di quel ramo ) piu che giusto ma non quella di dividere gli A massimi che puo assorbire l'inverter x il gruppo batterie , se per ipotesi qualche gruppo si scollega tutta la corrente passa x gli altri gruppi e se la corrente che assorbe l'inverter è + alta si bruciano

se hai letto l'intera discussione avrai notato che il tutto è partito dalla tua stessa riflessione, per cui mi ero chiesto proprio come fare per mettere in evidenza il fusibile danneggiato.
Il fusibile è utile per escludere il ramo guasto del banco batterie prima che danneggi tutte le altre batterie ed il led è utile per mettere in evidenza il ramo difettoso. Gli altri fusibili vanno calcolati leggermente sovradimensionati in modo che tutti insieme dopo la bruciatura del fusibile, riescano comunque a fornire all'inverter l'amperaggio necessario. Dopo la bruciatura del fusibile o si sostituisce il ramo di batterie difettoso oppure vanno aumentati tutti i fusibili degli altri rami, sempre che ciò sia possibile senza rovinare le altre batterie per troppo prelievo. Inoltre l'inverter non lavora sempre al massimo, anzi quasi mai.




Modificato da calcola - 9/12/2012, 18:51


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

maxxx1
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:740

Stato:



Inviato il: 9/12/2012,09:49

calcola se fai come ha detto rompig il led deve accendersi, metti un (led con in serie una resistenza da 1k )inparallelo al fusibile in caso di interruzione del fusibile la corrente scorre nella resistenza e nel led che di conseguenza si accende, col fusibile buona non ci sara' differenza di potenziale hai suoi capi e sara' spento, rispetta la polarita' del led mi raccomando, ovviamente alla fine del circuito i cavi devono essere collegati a un utilizzatore che chiuda il circuito tipo inveter lampadina o qualcosaltro ciaooo

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 9/12/2012,09:58

Come detto, farò la prova ed a rifletterci probabilmente i fusibili con led incorporato che ho messo sulle batterie funzionano in questo modo, infatti si accendono se il fuse si brucia. Però non vi è il rischio che per troppo assorbimento si bruci pure la resistenza?



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

maxxx1
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:740

Stato:



Inviato il: 9/12/2012,12:35

no perche ha una resistenza elevata, se metti una resistenza del valore di qualche chilohomm tra +e- di una batteria la resistenza nemmeno si scalda perche il suo valore è troppo alto per far circolare molta corrente, è la legge di homm

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 9/12/2012,13:19

Ok per la resistenza, sarà così.

Ho appena provato a mettere in parallelo il led ai due morsetti del fusibile, se tolgo il fusibile non si accende, la tensione ai due capi rimane uguale e la corrente scorre dalle altre batterie. Se stacco tutti gli altri fusibili, il led si accende. Il circuito funziona allo stesso modo di quello con il led bicolore scaricato da internet e solo se dopo si mette un diodo. La batteria era alla stessa tensione delle altre. Forse se la batteria è guasta ed ha una tensione più bassa delle altre il led potrebbe funzionare, presumo che in tal caso il negativo del led dovrebbe essere collegato sul polo verso la batteria. Purtroppo non ho una batteria guasta su cui provare. Inoltre ho scoperto che si comportano allo stesso modo anche i fusibili con led incorporato comprati di recente, per non bruciarne uno mi ero fidato del commerciante e non li avevo provati (cosa che oggi ho fatto). Però se il circuito led dovesse funzionare solo con la batteria realmente in corto andrebbe bene lo stesso, avrei raggiunto comunque lo scopo.




Modificato da calcola - 9/12/2012, 18:54


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Sabin

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:522

Stato:



Inviato il: 15/3/2013,14:20

Mi devono arrivare dei fusibili,
secondo voi come mi conviene collegarli?
ForumEA/us/Img0/845/130315batterie12vfusibi.png
avevo pensato lo schema A,
ma leggo che qualche fusibile è saltato per batteria in corto,
lo schema B darebbe qualche vantaggio?



---------------
Inverter UPS Power Star W7 (onda pura) ingresso 24 v... 220V 2 Kw con spunto da 6 Kw? (direi 3Kw)
Pannelli 11,1 mq. Wp 1320 (x120 Wp mq)... n° 5 monoc. 72 celle 750 Wp (SO) su MPPT SolarMate 40A
n° 3 polic. 60 celle 570 Wp (Sud) su PWM 30A... batterie: 2 coppie SMA (trazione) 24V 120 Ah C/10 (+ 2 avviamento 70Ah)
Switch enel/batterie con Arduino Pro Mini

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 19/3/2013,15:47

CITAZIONE
lo schema B darebbe qualche vantaggio?

Secondo me si, così il fusibile ti esclude la serie e protegge la singola batteria della serie.

Quei fusibili che vedo nel disegno sono un caso oppure intendi mettere proprio quelli. Ti consiglierei di mettere portafusibili automobilistici tipo lamella con il loro portafusibile esterno. Costano poco e sono pratici da sostituire in caso di guasto, quelli piccoli arrivano a 30A-40A, mentre quelli grossi fino a 100A.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Sabin

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:522

Stato:



Inviato il: 19/3/2013,19:36

Ho preso quelli grossi a forcella (come nello schema),
perchè li metto direttamente nel bullone da 6 mm dei morsetti,
li ho presi da 60A, circa il doppio del massimo prelievo che prevedo.
Riguardo allo schema, essendo una coppia credo che A e B abbiano la stessa efficacia,
mentre in un impianto a 48V penso che un fusibile ad ogni batteria farebbe la differenza.



---------------
Inverter UPS Power Star W7 (onda pura) ingresso 24 v... 220V 2 Kw con spunto da 6 Kw? (direi 3Kw)
Pannelli 11,1 mq. Wp 1320 (x120 Wp mq)... n° 5 monoc. 72 celle 750 Wp (SO) su MPPT SolarMate 40A
n° 3 polic. 60 celle 570 Wp (Sud) su PWM 30A... batterie: 2 coppie SMA (trazione) 24V 120 Ah C/10 (+ 2 avviamento 70Ah)
Switch enel/batterie con Arduino Pro Mini

 