Consiglio fusibili batterie
FinePagina

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 19/3/2013,20:33

Secondo me le configurazioni A e B non sono la stessa cosa, se vi è un corto nella serie con la configurazione A proteggi le altre batterie, ma si danneggia la gemella, con la configurazione B proteggi tutte le batterie anche la gemella.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Ludi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:259

Stato:



Inviato il: 8/4/2013,13:33

Interessante la configurazione B..fusibili da 100a ? Mettendo che siano batterie da 50ah, avremmo un circuito 24v-100ah. Se c'è un corto sull'inverter dovrebbero saltare entrambi i fusibili, ed anche se una delle batterie va in corto ?

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 8/4/2013,14:00

Il calcolo non lo devi fare in questo modo. Di continuo puoi prelevare corrente da una batteria per 1/10 della capacità massima, si dice in C10.

Se hai due batterie in serie raddoppi la tensione, la corrente rimane uguale. Quindi due batterie da 100Ah 12V in serie saranno 100Ah a 24V e potrai prelevare di continuo max 10A a 24V.

Come vedi un fusibile da 100A non ti serve a nulla, su una serie da 100Ah un fusibile da 15-20A è già grande.

Il banco batterie deve essere grande in modo che sommando tutte le correnti C/10 prodotte delle singole serie ti da permetta di alimentare l'inverter. Nell'esempio due batterie da 100Ah in serie ti permetteranno di prelevare 10Ah di continuo e quindi a 24V di alimentare un carico massimo di 240W per il tempo di 5 ore (la scarica massima deve essere del 50%). Così se vuoi alimentare un carico di 1000W ti occorrono 4 serie da due batterie ciascuna. Quindi 8 batterie da 100W che messe in serie e in parallelo costituiranno un banco da 400Ah che in C10 ti permetterà di prelevare giusto 40Ah e per un tempo di 5 ore. I fusibili in tal caso saranno 4 da 15A messi a metà di ogni serie.

Se da una batteria prelevi troppo e troppo velocemente, la solfati e danneggi le piastre, in breve tempo la butti.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Ludi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:259

Stato:



Inviato il: 8/4/2013,14:11

Si, non ho spiegato bene, intendevo, come da schema B, un gruppo di 4 batterie da 50ah. Quindi 100ah su 24v.
I fusibili però dovrebbero prevedere anche la corrente di spunto. I fusibili dovrebbero servire a non far saltare tutto in caso di corti, o delle batterie o dell'inverter, non ad evitare la solfatizzazione..o sbaglio ? Questo calcolando che ci sia un inverter da 300w che potrebbe assorbire, per qualche secondo, anche 600 o più w..

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 8/4/2013,14:37

Se per un assorbimento da 10A metti un fusibile da 15A hai aumentato del 50%, non è poco. Se una batteria va in corto si deve bruciare il fusibile e preservare le altre se lo metti troppo grande non proteggi nulla. In ogni caso se prevedi correnti di spunto troppo elevate ti conviene aumentare le batterie altrimenti non durano.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Danwave

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:76

Stato:



Inviato il: 2/7/2013,15:35

ciao ragazzi io è da 3 giorni che ho realizzato il mio primo impianto ad isola per ora da 1kw di pannelli, un regolatore mppt 40Ah, un pacco di 6 batterie 12V 150Ah ermetiche Kema Power in tre file da due in serie per un totale di 24V x 450Ah. Un inverter Kema Power 3000/6000.

Devo ancora mettere il fusibile prima dell'inverter sul + come raffigura anche l'immagine sul libretto dell'inverter e penso ne metterò uno solo da 50Ah (schema B), o sono pochi calcolando che potrei usare l'inverter anche per alimentare la pompa del pozzo che ha spunti pure sui 5kw per una mezz'ora al giorno..?

Per ora l'impianto va bene e in un futuro prevedo di installare 1kw di pannelli in più per il periodo invernale.. vi tengo aggiornati faccine/wink.gif




Modificato da danwave - 2/7/2013, 17:10
 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 2/7/2013,18:21

CITAZIONE
spunti pure sui 5kw per una mezz'ora al giorno..?

Vuol dire un prelievo di 208A, poco meno della metà della capacità di targa, rovini le batterie e l'inverter va in protezione. Il picco di 6 KW dell'inverter è per pochi minuti, però se è solo uno spunto di pochi secondi per poi scendere a valori più bassi, potrebbe andare bene.

Riguardo i fusibili mettine uno su ogni serie di due batterie. Il fusibile mettilo tra le due batterie della serie, tutti e tre insieme devono sopportare il carico massimo espresso in A. Io ho un impianto simile al tuo, sulle batterie ho messo un fusibile da 100A, mettine tre da 30-40 A e dovresti essere a posto.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Danwave

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:76

Stato:



Inviato il: 2/7/2013,19:30

si infatti lo spunto da 5kw circa è solo per i primi secondi.. ok grazie calcola, quindi solo tra le coppie di batterie in serie, prima dell'inverter no? penso di prendere 5 di quelli a mini lama perchè vorrei mantenere gli occhielli dei cavi e avvitarli ai fusibili anche se non so se le U sono + piccole

http://s14.postimg.org/610mrz271/download.jpg

tu quali tipo hai?

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 3/7/2013,05:49

Si quei fusibili vanno bene, riguardo la dimensione delle asole ne esistono di tanti tipi scegli quello più adatto. Messi tra le batterie di ogni serie proteggono l'inverter e le stesse batterie nel caso in cui una della serie vada in corto.

CITAZIONE
penso di prendere 5

Se ho capito correttamente hai 6 batterie collegate in serie e parallelo per la 24V, quindi in totale sono tre serie di due batterie, ti servono 3 fusibili, non 5.

Il mio pacco batterie è formato da 12 elementi da 2V collegati in serie, ho messo un solo fusibile da 100A tra la 6 e la 7 batteria, è simile a quello della foto solo che al posto delle asole ha due occhielli.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Danwave

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:76

Stato:



Inviato il: 3/7/2013,15:23

5 perchè nel prossimo upgrande penso di prendere altre 2 batterie, comunque farò come hai consigliato ma l'amperaggio dei fusibili non è basso calcolando che l'inverter ha picchi da 6 kw io dovrei calcolare 6000W/24V = 250A divisi per tre fusibili fa 80A l'uno circa?
poi dato che abbiamo lo stesso inverter, l'entrata output che serve per ricaricare le batterie con una qualsiasi 220V, può entrare per esempio mentre anche i pannelli da 1kw stanno caricando o si crea un sovraccarico?




Modificato da danwave - 3/7/2013, 16:48
 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 3/7/2013,20:07

Se cerchi tra le mie vecchie discussioni ne troverai una in cui facendo il tuo stesso ragionamento mi convincevo che fosse corretto mettere 4 fusibili da 60A sulle mie (di allora) 4 stringhe di batterie. Dopo aver sfruttato durante l'estate le batterie per alimentare di tutto e di più e fino al limite dei 3KW dell'inverter, ai primi di dicembre le ho dovute sostituire. Fatta quell'esperienza ho modificato il mio modo di vedere la cosa, ora ho un fusibile da 100A (2200W massimo) e le batterie... ringraziano. Se ci tieni alle batterie, rispettale.

Io ho il kema da 3KW, la funzione ricarica si attivava (ora esclusa) a batterie scariche e, se si attivava di giorno, l'inverter ricaricava contemporaneamente al regolatore, non è accaduto mai nulla.
La funzione ricarica dell'inverter l'ho esclusa in quanto mandava alle batterie corrente "a come capita" e rischiando di rovinarle. Quindi ho preferito aggiungere, in parallelo al cavo che dal regolatore va alle batterie, un alimentatore switching da 15A, quando necessario ha lavorato insieme al regolatore e senza problemi. L'alimentatore switching deve essere limitato nella corrente in uscita.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Danwave

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:76

Stato:



Inviato il: 3/7/2013,21:22

ok metterò 3 fusibili da 40A, ma non ci pensa cmq l'inverter a staccare la corrente in caso di sovrascarica delle batterie o i fusibili bruciandosi?

per quanto riguarda l'imput metterò a monte della 220 esterna un interruttore magnetotermico da 32A che già ho.. per attaccarlo quando necessita, grazie dei consigli

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 3/7/2013,22:44

CITAZIONE
ma non ci pensa cmq l'inverter a staccare la corrente in caso di sovrascarica delle batterie o i fusibili bruciandosi?

certo che l'inverter stacca, ma se la corrente erogata è troppa e le batterie si scaricano troppo velocemente, le piastre si deformano. I fusibili si bruciano se si supera il loro amperaggio, i fusibili vanno calibrati sulla massima corrente prelevabile dalle batterie, non sulla corrente massima sopportata dall'inverter che spesso è sovradimensionato. Il mio attuale pacco di batterie è da 480Ah in C5 al massimo dovrei prelevare 96A (480/5) ed ho un fusibile da 100A, ma raramente lascio carichi superiori a 30-40A e se accade per pochi secondi. Devi calcolare l'amperaggio massimo di scarica in base alla tipologia delle tue batterie, se sono in C10 al massimo potrai prelevare 1/10 della capacità degli accumulatori.

Un'altra cosa di cui tenere conto è che l'inverter stacca le batterie quando queste sono molto scariche a circa 22V, invece se le vuoi far durare devi staccarle a 23,8V.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Danwave

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:76

Stato:



Inviato il: 4/7/2013,09:04

per ora non le ho mai fatte arrivare sotto i 24V al display del regolatore..
però penso di portare il banco batterie a 750 24V in inverno anche, ciao




Modificato da danwave - 4/7/2013, 11:36
 

Sabin

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:522

Stato:



Inviato il: 27/7/2013,14:10

Qualche problemino con i fusibili a forcella.
Sono abbastanza delicati, bisognerebbe fare in modo che
non reggano cavi. Si aprono con facilità.
A volte mi viene da pensare. Tanta premura a mettere cavi di grosso diametro
e poi si va a passare da un fusibile di 1 mmq, ma anche meno.
Per ora ne ho sostituito uno con un pezzetto di filo di quasi 1 mmq
sicuramente non potrà reggere 50A, dovrebbe essere abbastanza simile al fusibile.



---------------
Inverter UPS Power Star W7 (onda pura) ingresso 24 v... 220V 2 Kw con spunto da 6 Kw? (direi 3Kw)
Pannelli 11,1 mq. Wp 1320 (x120 Wp mq)... n° 5 monoc. 72 celle 750 Wp (SO) su MPPT SolarMate 40A
n° 3 polic. 60 celle 570 Wp (Sud) su PWM 30A... batterie: 2 coppie SMA (trazione) 24V 120 Ah C/10 (+ 2 avviamento 70Ah)
Switch enel/batterie con Arduino Pro Mini

 