Ciao Calcola complimenti per l'impianto, molto pulito ed ordinato.

Una domanda , ho notato che nel quadro DC hai usato dei normali interruttori per staccare i pannelli , come mai non hai usato dei magnetotermici come quelli che hai nel quadro AC?

Ti chiedo questo poichè io ho usato i magnetot. anche nel quadro DC e su quello che stacca le batterie ho notato che tra i morsetti di ingresso e quelli di uscita c'è una caduta di tensione di circa 0,5V , da questo ho dedotto che i magnetot. non vanno usati lato DC , sono da preferire invece dei normali interruttori.

Confermi?

Per staccare le batterie dici che va bene un interruttore oppure un apposto stacca batterie? (vedo che gli stacca batterie sono grossi , forse sono fatti per forti amperaggi non so...)

Ciao e grazie

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 25/6/2012,22:27

Grazie, non è tutto merito mio senza l'aiuto del forum non sarei riuscito. Provo a rispondere alla tua domanda.
Il rivenditore di materiale elettrico a cui mi sono rivolto mi ha detto che i normali magnetotermici non sono adatti, occorrono quelli per le correnti continue e costano parecchio. Quindi ho risolto installando dei normali interruttori bipolari da 16A con dei fusibili a valle, in passato li ho già usati e senza problemi. Ogni stringa al massimo fornisce 5,5A, così ho messo fusibili da 7A o 8 A ora non ricordo. Per evidenziare lo stato del fusibile ho predisposto dei circuiti con dei led bicolore, verdi se il fusibile è ok, rosso se è bruciato. Al momento le spie led non sono ancora state montate, in quanto mancano ancora alcuni pannelli, ma a breve li metterò.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Sostenibile

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:392

Stato:



Inviato il: 25/6/2012,22:38

Grazie mille, sei stato chiarissimo.


 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 25/6/2012,23:00

Ecco le foto dei led.

http://digilander.libero.it/calcola/varie/led1.jpg

ho utilizzato un adattatore per barra din sul quale ho messo un tappo modificato, sotto ho alloggiato la basetta con i circuiti dei led. Alcuni fori sono vuoti perchè devo ancora montare i led, il tutto verrà posizionato a fianco degli interruttori.

http://digilander.libero.it/calcola/varie/led2.jpg




Modificato da calcola - 26/6/2012, 08:13


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 26/6/2012,07:20

Leggo ora che mi chiedi dello stacca batterie, io non l'ho messo, ma ho già sperimentato che è necessario, quindi penso che ne metterò uno. Non posso mettere un normale interruttore perchè a breve arriverò a 25 A di picco, quindi penso di mettere un bipolare per DC da 30-35A oppure un bipolare stesso amperaggio non magnetotermico per la 220., trovo difficile reperire componenti di grosso amperaggio DC.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

SuperMatrix
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:244

Stato:



Inviato il: 27/6/2012,10:56

Questo può andare bene come interruttore ???

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 27/6/2012,13:37

Per quanto mi riguarda, no non va bene, perchè non è per barra din e non posso montarlo nel centralino. penso di montare qualcosa di simile a questo: www.energiasolare100.it/deviatore-32a-2co-p-324.html

oppure http://www.energiasolare100.it/interruttor...va-b-p-327.html

Però per uniformità con gli altri componenti lo prendo di marca ABB



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 14/7/2012,09:36

Se può essere utile, ho saputo che per sezionare l'impianto ed escludere i pannelli, al posto degli interruttori è possibile usare dei portafusibili per barra din. Quando è necessario si può alzare il fusibile per escludere il relativo pannello. Il circuito viene così modificato: non più pannello, interruttore, fusibile, diodo di blocco, ma pannello, portafusibile, diodo di blocco. Si risparmia spazio ed è più funzionale. Sarebbe poi meglio inserire fusibili per DC, la corrente in Amp deve essere circa doppia di quella normale. Io per corrente massimo 5,5 A metterò fusibili da 10. Per staccare il cavo dal regolatore alle batterie si può usare lo stesso portafusibile con fusibile adeguato alla corrente. Io avrò a breve 25A e metterò un fusibile da 40A

Il portafusibile è di questo tipo:
http://static1.tme.eu/katalog_pics/1/c/d/1cdbec574a735be9fec25985fa7d1bec/pmf8x31-1_t.jpg




---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Sostenibile

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:392

Stato:



Inviato il: 14/7/2012,12:36

Grazie per l'informazione Calcola faccine/smile.gif

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 31/8/2012,10:14

Finalmente sono riuscito ad attivare una semplice pagina web che mi permette di visualizzare da remoto lo stato dell'impianto isola 1 quello della videosorveglianza.

La pagina web del secondo impianto è più complessa, permetterà di visualizzare in più anche la presenza della tensione di rete enel, lo stato del contattore a valle dell'inverter-UPS (per evitare la scarica profonda delle batterie quando in caso di batterie scariche manca la tensione di rete per effettuare la commutazione di rientro a enel), le temperature ambientali: interna, esterna, dell'arduino, del vano batterie. Però non è ancora pronta.

http://digilander.libero.it/calcola/varie/cont_solare.jpg

La schermata durante il normale funzionamento a batterie

http://digilander.libero.it/calcola/varie/cont_solare1.jpg

Questa è la schermata con il tempo di attesa per il passaggio a batterie, interviene solo dopo due rientri a batteria con intervallo inferiore a 15 min. Dopo il primo passaggio ad enel la schermata è uguale alla prima solo che su stato visualizza enel.

Non ho fatto tutto da solo, per il software mi sono fatto aiutare.




Modificato da calcola - 27/10/2012, 09:42


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

FlavioG78

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:30

Stato:



Inviato il: 31/8/2012,10:29

Complimenti! I valori di tensione come li hai letti? Hai un regolatore di carica che ti fornisce in uscita l'informazione oppure usi un circuito tuo?

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 31/8/2012,10:35

Una scheda a microcontrollore con un partitore di tensione. La scheda, tramite il partitore, interpreta i valori di tensione in ingresso e li trasforma in un valore numerico compreso tra 0 e 1024, il software fa poi le dovute trasformazioni. Vi è una discussione sul partitore di tensione, sembra una cosa grossa, in realtà sono due semplici resistenze in serie e un diodo zener di protezione.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

albi64
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2

Stato:



Inviato il: 31/8/2012,16:08

Ben fatto, complimenti. faccine/clap.gif

 

SuperMatrix
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:244

Stato:



Inviato il: 25/10/2012,13:07

CITAZIONE (calcola @ 31/8/2012, 11:35)
Una scheda a microcontrollore con un partitore di tensione. La scheda, tramite il partitore, interpreta i valori di tensione in ingresso e li trasforma in un valore numerico compreso tra 0 e 1024, il software fa poi le dovute trasformazioni. Vi è una discussione sul partitore di tensione, sembra una cosa grossa, in realtà sono due semplici resistenze in serie e un diodo zener di protezione.

Puoi girare il link ???? faccine/cool.gif

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 25/10/2012,14:59

Ecco:
http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/1/6/5/3/1/5/7/1340371076.jpg]
Va bene sia per l'arduino che per pptea

Io ho sostituito la resistenza da 10k con una da 5,4K, legge da 0 a 32v.

Comunque se fai una ricerca con partitore tensione trovi la discussione.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 