milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:2
Stato:
| Inviato il: 14/8/2012,08:48
|
Salve, mi sto cimentanto in questa impresa. Ho un piccolo impianto ad isola, composto da 5 pannelli da 100w, e 3 batterie a gel da 100a più 4da 80a "quelle dell'auto". Un regolatore di carica quelli eco da 50 €. Chiedo suggerimenti per un inverter che mi permetta di utilizzare tale impianto, e quando le batterie avranno una carica insufficiente esso automaticamente passi alla corrente del gestore.
In attesa di un Vostro gradito aiuto, vi ringrazio anticipatamente
| |
| | Aquila 1
| Inviato il: 14/8/2012,12:01
|
Quanti A e il regolatore? Cosa vorresti alimentare?
| | | | marzo76
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:2
Stato:
| Inviato il: 14/8/2012,13:38
|
10 A, vorrei alimentare l'intero appartamento, con carichi composti da pompa acqua 2 tv 1 lavatrice 1 forno elettrico e una lava stoviglie. E luci stanze. ho una blolletta bimestrale di circa 250 €
Modificato da marzo76 - 14/8/2012, 14:59
| | | | jumpy75
| Inviato il: 14/8/2012,15:06
|
Ciao Marzo76, perdona la franchezza ma credo il tuo impianto riesca a mandare avanti un appartamento,inoltre l'isola è a 12v o 24v?
Calcolando che a 12 v hai:
Piombo gel: 12x300 = 3600W Batterie auto: 12x320= 3840W
In totale hai 7440W da poter consumare. Ora, considerando che un forno consuma 2000Wh, tenendolo acceso per tre ora avresti consumato già tutta l'energia accumulata nel tuo pacco batterie o quasi. Magari per il momento potresti pensare di alimentare soltanto le luci del tuo appartamento, sicuramente non avresti problemi.
J.
| | | | calcola
| Inviato il: 14/8/2012,16:39
|
Di sicuro il regolatore di carica è insufficiente, se metti i pannelli in parallelo avrai circa 25-27A, se li metti in serie a 24v avrai 12-13A. Il tuo regolatore è troppo piccolo ti ci vuole un 30 A per evitare surriscaldamenti. Comunque le tue batterie non ti permettono il collegamento a 24v.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| |
| | |
|