quanto durerà questa batteria?
FinePagina

maxxx1
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:740

Stato:



Inviato il: 11/9/2012,23:40

dico sta ultima cosa poi vado a dormire perche sono fuso pero' io una cosa come la tua l'avrei vista cosi:
avrei usato uno scaldabagno piu' grande possibile tipo 80 o 100 litri, avrei cercato una resistenza da adattare da 12 volt con piu' wat possibili a costo di costruirmela chissa se esistono candelette giganti per motori disel l'avrei messa nello scaldabagno cercando di usare la placca della vecchia resistenza lasciando l'attacco per il termostato originale, intendo dove va alloggiata la sonda in modo da poter sfruttare il termostato originale dello scaldabagno, poi sarei arrivato con i pannelli tutti in parallelo e con i cavi di grossa sezione fino a vicino allo scaldabagno montato un magnetotermico e collegando la resistenza direttamente ai pannelli tanto 12 o 18 volt per lei non fa alcuna differenza, in questo probabilmente avresti eliminato il 99% delle perdite ma secondo me la mattina presto ti saresti ritrovato con l'acqua tiepida mentre la sera probabilmente avresti avuto tutta l'acqua bollente che volevi, e tutti i soldi risparmiati in inverter batteria e regolatore di carica li avrei buttati sui pannelli, pero' ripeto è solo una mia idea, unaltra ancora piu' semplice ma parecchio costosa sarebbe stata con tutti i soldi comprare solo pannelli ma dovresti arrivare a 12 per avere messi in serie una tenzione continua vicino a 220 volt e collegarli direttamente allo scaldabagno cosi' comè senza modificare nulla dello scaldabagno stesso avresti avuto grosso modo poco meno di 1200w senza grosse perdite dovute a cavi inverter eccecc, non linciatemi se ho detto qualche eresia ma con le rinnovabili sono solo all'inizio ciaooo

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 12/9/2012,07:21

Il rendimento del pannello è massimo quando i raggi solari sono perpendicolari, tale condizione era migliore un mese fa. Fino a metà agosto le mie cinque stringhe da 5,5 A a 24v, davano in totale 28A tanto da mandare in tilt il regolatore, ora al massimo danno 21A.

L'idea di maxxx1 di collegare i pannelli direttamente allo scaldabagno mi sembra ottima. Aggiungo che potresti collegare in serie i pannelli in modo da diminuire le dispersioni, una resistenza a 36 o 50 v già fatta la puoi sempre comprare. Se ne colleghi 2 la tensione sarà di 32-33V, con tre di 48V.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

nicola1163
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:401

Stato:



Inviato il: 12/9/2012,16:31

purtroopo credo di essere all'ipotesi peggiore, LA TRUFFA.
Mi sono arrivati gli ultimi due pannelli e prima di incollarli sul tetto ho provato come mi avete consigliato la corrente di cortocirquito. misura fatta alle 14 con sole fortissimmo da terra orientando il pannello esattamente verso il sole con inclinazione variabile fino a raggiungere il max.

questa è col pannello appoggiato a terra in piano
http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/7/4/1/7/4/9/5/1347462901.jpg

questa è inclinata verso il sole:

http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/7/4/1/7/4/9/5/1347462902.jpg

misure pressoche uguali per entrambi i pannelli.

questi DOVREBBERO ESSERE I VALORI DI FABBRICA:

http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/7/4/1/7/4/9/5/1347462904.jpg

questi sono i pannelli:

http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/7/4/1/7/4/9/5/1347462933.jpg

Hai voglia discorrere di errori di progettazione, cattiva esposizione, ecc, ecc, questi A VUOTO DANNO 2 AMPERE MENO DEL DICHIARATO, sotto carica immaginate cosa ci rimane, per questo ottengo valori schifosi.
che fareste a questo punto voi? e io che ne ho comperati 5!
Scusate ma mi prende male , apro un altro post, per avvisare altri.
ciao



 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 12/9/2012,18:42

I miei sono questi:

www.ebay.it/itm/100W-SOLARPANEL-SOL...=item3f1bcd4bf3

4 sono policristallini, 8 sono monocristallini comprati dallo stesso fornitore tedesco, presi all'asta costano meno.

Gli ultimi due, comprati due settimane fa e non ancora montati, li ho presi da un altro venditore tedesco, questi ultimi ho l'impressione che rendono un poco meno, però ancora non posso dirlo con sicurezza perchè quando li ho controllati la ringhiera del balcone faceva ombra a qualche cella.

p.s. Scordavo di dire che i primi 12 fino a metà agosto davano a pieno carico 5,5A come in etichetta, ora rendono circa 1A meno, ma sono fissi.




Modificato da calcola - 12/9/2012, 20:13


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

nicola1163
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:401

Stato:



Inviato il: 12/9/2012,19:05

sinceramente non mi viene neanche voglia di montarli..... otterò altri 4 ampere da due pannelli (sotto carico) blea.... che schifo :-(( attualmente i tre su danno meno di 10, con 5 arriverei si e nò a 13.... devo brindare se arrivo a 14.... ma chi me lo fa fare??

 

maxxx1
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:740

Stato:



Inviato il: 12/9/2012,20:08

nicola non so che dirti... non sono un esperto ma i miei provati ad agosto orientandoli direttamente verso il sole davano quello che era scritto sull'etichetta anzi la corrente di cortocircuito era leggermente superiore, pero' non so se provandoli oggi darebbero gli stessi risultati, comunque se leggi i miei messaggi sopra ti ho messo un paio di idee che credo possano aiutarti un po' a risparmiare ampere e ad avere piu' resa, comunque io credo che se esposti direttamente verso il sole dovrebbero darti la corrente di cortocircuito uguale a quella sull'etichetta anche se non siamo a luglio ovviamente poi esposti sul tetto cambia tutto per via dell'inclinazione, ci vorrebbe che qualcuno provasse con un pannello sicuro se oggi come oggi riesce ad ottenere la corrente di cortocircuito eponendolo perpendicolare al sole, io non posso farlo perche i miei sono montati su un tetto scomodissimo e non ho un pannello a terra per provare mi spiace

 

nicola1163
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:401

Stato:



Inviato il: 12/9/2012,20:34

grazie maxxx1, ti assicuro che non è luglio/agosto ma se tu inclini il pannello verso il sole con il giusto orientamento non credo che cambi molto. almeno in corto il valore si deve avvicinare a quello di targa.... nessun assorbimento.... i volts infatti sono quelli, circa 21 e qualcosa. Si sa infatti che ad esempio se si rompe il vetro i volts restano gli stessi ma calano gli ampère. Strano è che i due pannelli danno gli stessi valori, circa 4.8 ampere in corto. quindi probabilmente per gli altri è lo stesso, solo che con il carico diminusce a meno di 3 per pannello.
Quindi non è uno è una vera truffa dati dichiarati non conformi.
Quello che mi scoccia è avere 500 watt di pannelli che ne rendono come 250 costano un pacco e oltre tutto occupano più spazio di 250 watt. veri!

 

nicola1163
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:401

Stato:



Inviato il: 12/9/2012,20:53

chissà perchè poi un venditore tedesco, evidentemente più onesto vende un pannello da 80 watt esttamente con le caratteristiche del mio:
http://www.ebay.it/itm/Pannello-Solare-Fot...=item564af7d875

stessi ampere a vuoto, stessa corrente, evidentemente un'altra onestà!

Dati tecnici:

- potenza nominale: 80 Wp

- tolleranza: +-3%

- tensione MPP: 17,64 V

- corrente MPP: 4,54 A

- tensione di corsa a vuoto: 21,88 V

- corrente di corto circuito: 4,98 A

- misure: 1205mm x 545mm x 35mm

- numero di cellule nel modulo: 36 celle monocristalline

- tensione di sistema ammissibile del modulo: 1000 V DC

- produttore Sunlink
- peso : 8 kg

 

maxxx1
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:740

Stato:



Inviato il: 12/9/2012,20:59

ci vorrebbe qualcuno che fa una prova con un pannello sicuro in questo periodo, io so che i miei a luglio davano valori leggermente superiori a quelli dell'etichetta oggi purtroppo non posso piu' provarli pero probabilmente al sole diretto credo che dovrebbero dare lo stesso valore o leggermente meno i tuoi sembrano dare quasi un ampere in meno , sei sicuro di aver variato l'inclinazione in modo da essere perpendicolare al sole e cercando di ottenere il valore massimo? sicuro che sul pannello non cera la minima ombra nemmeno quella di un dito per reggerlo in posizione, ti chiedo questo perche anche un acella parzialmente in ombra puo' abbassare il rendimento dell'intero pannello, comunque montati i 5 pannelli col sole a picco divresti quasi avere i tanto cercati 25w, spegnendo completamente l'inverter quando non lo utilizzi dovresti recuperane parecchi di ampere (evita assolutamente di lasciarlo acceso quando non lo utilizzi) quindi a conti fatti dovresti riuscire a far andare il tuo impianto, ovviamente usa l'inverter quando il sole è piu' forte in modo da sfruttare al meglio l'energia prodotta dai pannelli nelle restanti ore di luce gli amper prodotti dovrebbero riuscire a ricaricare la batteria, speriamo bene.... anche se come ho scritto sopra io avrei usato un sistema senza inverter per fare quello che hai fatto tu

 

maxxx1
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:740

Stato:



Inviato il: 12/9/2012,21:21

mmm mi puzza allora, in effetti sembra identico al tuo anche come dimensioni, evidentemente saranno fatti tutti in cina e poi quando arrivano ogni importatore ci mette la sua etichetta come succedeva un tempo coi condizionatori si trovavano 20 marche diverse perfettamente identiche compreso il telecomando con prezzi diversi anche di molto, probabilmente non sara' nemmeno il venditore che ci incolla l'etichetta ma chi li importa....

 

nicola1163
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:401

Stato:



Inviato il: 12/9/2012,21:23

lo so è che sembra impossibile trovare una resistenza da 12v circa 300 watt, almeno in italia.... L'inverter l'ho spento ho fatto come dici tu un timer collegato all'interruttore che accende inveter e carico. il mio si faceva fuori circa 0.6 ampere a vuoto. Purtroppo temo di non farcela comunque.... il problema è che con soli 14 a dai pannelli a mezzogiorno il sistema che ne assorbe 25 con perdite facciamo 28-30, per due ore, si ciuccia una trentina di ampere dalla batteria che dopo le 14 non ricarichi più.... comunque proverò in vari modi.
Ho visto adesso che il venditore ha avuto il 10 settembre questo feedback da un francese:

vends des panneaux 100watts belges =80watts Acquirente:
I
D utente rqbert2012 ( Punteggio di Feedback 1 )
10-set-12 09:09 Conversazione sul Feedback


Risposta da trad4u_online (10-set-12 10:57):
client ignorant!! 100W= max puissance panneaux solaire dans conditions idéales!

quindi non sono il solo.... è prorio una truffa! il venditore gli dice che è ignorante, ma io ho la conferma che non lo è! adesso gli scrivo una bella mail e minimo un feedback negativo è una contestazione se la becca....

 

nicola1163
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:401

Stato:



Inviato il: 12/9/2012,21:39

già..... infatti la sxc solar dell'etichetta.. NON ESISTE! come guadagnare circa 20 euro in più a pannello... che su 100 euro sono tantissimi! purtoppo essendo in belgio che gli fai? sarebbe già tanto se non truffasse altri..... ma purtroppo lo farà di continuo e resterà impunito.......

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 12/9/2012,21:45

scusate se mi intrometto... oggi come oggi conviene aquistare pannelli a 60 celle da conto energia certificati e caricare banchi A 24 volt .... con normali regolatori pwm..... sicuramente senza incorrere in questi problemi ..... con i miei 6 bosch da 240 w ora ho a mezzo giorno 1200w con un inclinazione di 20 gradi ..... ma ho avuto anche picchi da 1700 w con 1440 w installati.....



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

maxxx1
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:740

Stato:



Inviato il: 12/9/2012,21:47

mi spiace io non so consigliarti su come comportarti, non ho nemmeno misure di pannelli da 100w per farmi un idea se i tuoi siano effettivamente da 100 o da 80, certo che se fossero da 80 effettivamente si spiegherebbe la resa purtroppo credo che il francese abbia ragione fatti un giro su ebay magari controlla le misure date dei pannelli da 100w e di quelle da 80 credo che cosi' potrai farti un idea, comunque credo che con 5 pannelli a mezzogiorno anche se da 80w almeno 20 ampere dovresti averli, certo ti ha fatto un bel danno perche se decidi di collegarli in serie e mandare il totale direttamente su una resistenza magari da 110 volt sei legato alla corrente massima dei pannelli da 80w
mi spiego meglio se aquisti un pannello da 120 w se lo metti in parallelo a quelli da 80 nn hai problemi ma un domani decidessi di collegarnli tutti assieme in serie come ho ipotizzato qualche post indietro e mandare tutto alla resistenza saresti limitato dalla corrente di 4,80 ampere dei pannelli da 80w anche se aggiungi pannelli da 120, una soluzione da parte del venditore sarebbe mandarti un pannello da 100w effettivi gratis in modo da recuperare i 100w che mancano

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 12/9/2012,21:50

prova a diminuire la potenza con un variluce tra' l'inverter e la
resistenza......cercando di dimensionare il
carico alla
produzione..... ora non so che resistenza hai,
ma
dovrebbero esserci dei variluce da 1000w



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 