ciao a tutti lo so che l'argomento è stato già trattato però sono un pò duro :-( senza perdere tempo rispondetemi con un si o un no :-):
1) metto un fusibile auto sul polo positivo proveniente dai pannelli. attualmente ho due pannelli da 100 w penso un 20a basti. ma allora a che servono i cavi grossi se poi faccio passre tutto in un filettino piccolissimo.... serve?

2) fusibile sempre auto sul positivo tra batteria inverter ( inverter da 1600 w di spunto fusibile da un centinaio di ampere... se lo trovo...) Stesse perplessità del punto precedente

3) fusibile 220 v all'uscita inverter circa 4 ampere, tanto 'linverter sulla carta è da 800w continui....

faccio bene ho sbaglio in qualcosa?

grazie a tutti
ciao

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 23/8/2012,16:34

per quanto riguarda le stringe di pannelli se sono in serie niente fusibili,se hai piu stringhe in parallelo (almeno 3) metti un fusibile per ogni stringa.
Per l'inverter e consigliato ....metti che qualche componente interno vada in corto ,che succederebbe ?Fiamme?...
Sul 220 v va benissimo un normale magnetotermico dell'amperaggio che ti interessa....



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 24/8/2012,10:04

Sulle stringhe di pannelli da 100w ho messo fusibili da 8A, ma anche 10A dovrebbe andare bene. Devi guardare quanti A fanno i singoli pannelli a pieno carico, poi raddoppia il valore.

La dispersione nei cavi è direttamente proporzionale alla lunghezza del cavo ed inversamente proporzionale alla sezione. Il fusibile è lungo pochi centimetri, quindi dispersione bassa.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 