| | peppe_l39eolico
| Inviato il: 18/10/2012,17:20
|
ciao luca,una domanda ma i tappi delle batterie li hai lasciati aperti o chiusi? perché se li hai lasciati chiusi il problema e quello.ciao
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 18/10/2012,18:19
|
Ciao Peppe, si i tappi sono chiusi.. li dovrei lasciare aperti? Ma le batterie non hanno degli sfoghi per i gas prodotti in fase di carica?
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048. Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.
| | | | bulover
| Inviato il: 18/10/2012,18:45
|
Le batterie le hai collegate in serie o in parallelo?? ciao Bulover
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 18/10/2012,18:55
|
Ciao Bulover, le batterie ora sono in parallelo; come vedi il regolatore di carica le stava caricando con una tensione di 14,7 volt..
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048. Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.
| | | | bodo81
| Inviato il: 18/10/2012,19:18
|
se i tappi sono chiusi o aperti non vuol dire nulla....anche io su le SMA ho i tappi chiusi da sempre ma non si vede una goccia di acido. hai verificato se il livello del acido e uguale alle altre celle?....forse e troppo piena...se no la cella ha qualche problema e bolle in modo eccessivo
| | | | peppe_l39eolico
| Inviato il: 18/10/2012,19:47
|
si ma secondo me e meglio lasciarli un po lenti non aperti ma almeno lenti cosi che i gas escono.
e puo essere dovuto anche al fatto che era troppo piena
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 18/10/2012,20:04
|
Quando ho preso queste due batterie (corca un mese e mezzo fa') ho controllato il livello del liquido, ed in tutte le celle mi sembrava uguale.. Ma perchè solamente un elemento della batterie dovrebbe bollire più degli altri? Cmq una cosa in effetti non me la spiego.. oggi c'era un bel sole e ha ricevuto una bella carica. Tornato a casa, il sole non c'era più, e la batteria era a 12,5 volt.. però la cosa strana è che fino a ieri avevo 400Wp, oggi 640 Wp, oggi sole, gli altri giorni no, e i giorni precedenti arrivava a 12,4... ho l'impressione che non si stia caricando bene.. eppure ho un desolfatore (Akku Aktivator) sempre collegato..
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048. Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.
| | | | peppe_l39eolico
| Inviato il: 18/10/2012,20:13
|
il carica batterie ti dice che la batterie e carica oppure no ?
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 18/10/2012,20:15
|
Mah la foto l'ho fatta ad ora di pranzo e poi son dovuto andare via.. a quell'ora l'assorbimento di corrente c'era e come.. Per il resto questo regolatore non mi da indicazioni se la batterie è carica o meno (200 euro di regolatore che non ti dice questa cosa... assurdo!!!)
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048. Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.
| | | | peppe_l39eolico
| Inviato il: 18/10/2012,20:27
|
in questi casi mi vien da dire e sti ca--- ma non ha neanche un led ch eti indica lo stato delle batterie ?
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 18/10/2012,21:33
|
No niente.. il regolatore è uno Steca Solarix 2401.. è avanzato perchè ti permette di regolare anche le varie soglie e tensioni.. ma indicazioni di fine carica non ce ne sono...
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048. Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.
| | | | The-battery
| Inviato il: 19/10/2012,11:01
|
secondo me se il problema non è del regolatore, le batterie sono solfatate... perche non provi a vedere nel momento in cui dovrebbero ricaricarsi di più (tipo le due del giorno) se le batterie arrivano sui 14 volts? perche se arrivano sui 14 e poi quando va via il sole scendono a 12.4 significa che sono solfatete oppure (ancora peggio) potresti avere una batteria con elemento in corto che fa scaricare le altre che sono collegate in parallelo.... (in questo caso basta che le stacchi tutte aspetti un po e controlli batterie per batteria che voltaggio hanno...
per il fatto della perdita di acido non saprei... dalle foto sembra una bella quantità quindi mi verrebbe da pensare che sia troppo piena....
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 19/10/2012,11:27
|
Ieri verso quell'orario, come si vede dalla foto, erano a 14,7 volt.. quindi significa che il regolatore stava effettuando l'equalizzazione. Provo a togliere il parallelo: ne uso una per volta e vedo come si comportano.. quindi la prima che escluderei è quella che ha perso un pò di liquido.. varie volte ho controllato la tensione delle batterie singolarmente, ed è sempre allineata..
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048. Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.
| | | | The-battery
| Inviato il: 19/10/2012,11:31
|
CITAZIONE (Luca450Mhz @ 19/10/2012, 12:27) Ieri verso quell'orario, come si vede dalla foto, erano a 14,7 volt.. quindi significa che il regolatore stava effettuando l'equalizzazione. Provo a togliere il parallelo: ne uso una per volta e vedo come si comportano.. quindi la prima che escluderei è quella che ha perso un pò di liquido.. varie volte ho controllato la tensione delle batterie singolarmente, ed è sempre allineata.. si ma fai passare un po' di tempo dopo averle scollegate prima di effettuare il controllo con il voltmetro? perche se le controlli subito è difficile che trovi differenze comunque si io ne controllerei una alla volta o comunque a blocchi se le batterie sono buone da 14.7 possono scendere a 12.9 se sono da recupero possono scendere a 12.6 ma 12.4 in così breve tempo è troppo poco
| |
| | |
|