Nel senso di togliere quello e metterne un altro al suo posto...
Potrebbe essersi formato dell'ossido sui contatti...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Canna77
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 06/12/2019 13:29:06

No contatti buoni, controllati ieri dopo che ho sostituito la candeleatta, considera che la stufa fa così da quando la installai nel 2007 la cosa che non capisco è perché non ci sia un modo tramite il menù per disabilitare tale funzione, mettiamo il caso che stesse funzionando con termostato esterno e questo si guasti, un utente come lo esclude per fare tornare la stufa nelle condizioni normali?

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 06/12/2019 13:39:51

In teoria, con il ponticello, la stufa dovrebbe utilizzare la sua sonda...

A stufa spenta, che temperatura ambiente leggi sul display?



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 06/12/2019 13:55:35

Ho dato un'occhiata al manuale....
...prova un po' a togliere il ponticello e accendi la stufa....
Magari ho capito male, ma quei due morsetti sono l'ingresso del termostato esterno...avendo messo il ponticello è come se avessi messo un termostato con il contatto sempre chiuso...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 06/12/2019 14:02:09

.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Screenshot_20191206-140049__01.jpg



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Canna77
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 06/12/2019 14:02:14

CITAZIONE (marcosnout, 06/12/2019 13:55:35 ) Discussione.php?53164839&13#MSG183

In teoria, con il ponticello, la stufa dovrebbe utilizzare la sua sonda...

A stufa spenta, che temperatura ambiente leggi sul display?


A stufa spenta lampeggia off orario.

Per il fatto del ponticello quando la presi il ponticello non c'era ma la stufa aveva questa impostazione il ponte lo misi dopo aver parlato con un tecnico appunto spiegando il problema, mi consigliò il ponte nei morsetti ma la cosa non a ha avuto gli esiti spersti

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 06/12/2019 14:04:46

Leggi sopra...da come c'è scritto sul manuale, il ponticello simula un termostato in "chiamata"



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Canna77
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 06/12/2019 14:11:05

CITAZIONE (marcosnout, 06/12/2019 14:04:46 ) Discussione.php?53164839&13#MSG187

Leggi sopra...da come c'è scritto sul manuale, il ponticello simula un termostato in "chiamata"


Ok oggi faccio prova quando la accendo senza il ponte poi ti faccio sapere, ma credo che come scritto da me sopra la situazione non cambia, tra i parametri tecnici che trovo in rete non si parla di questo ma solo delle varie temperature e velocità, comunque magari ci aggiorniamo

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 06/12/2019 14:16:24

Verifica anche la temperatura che tu hai impostato sla stufa...perche se per caso tu avessi impostato il massimo (compare scritta "Hot"), il termostato della stufa risulterebbe disabilitato...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 06/12/2019 14:18:43

Allego il PDF del manuale...

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/004275101_mu_ventilate_REV019_201109_ITA%20(3).pdf



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Canna77
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 06/12/2019 21:39:08

Tolto il ponte, stufa a 35gradi ma ancora ton attivo, c'è un modo per resettare tutti i parametri della stufa?

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 07/12/2019 04:09:57


CITAZIONE

Tolto il ponte

ok, lo hai fatto a stufa spenta e spina staccata?

CITAZIONE
stufa a 35gradi ma ancora ton attivo,

se 35 sono i gradi ambiente da te impostati/richiesti...probabilmente la stufa non riuscirà mai a raggiungerli. Per provare/testare il funzionamento del termostato occorre impostare una temperatura "soddisfabile", considerando che l'isteresi è impostata a +/-3°.

CITAZIONE
c'è un modo per resettare tutti i parametri della stufa?

se c'è è nel menù protetto, alla voce "banca dati".



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Canna77
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 07/12/2019 08:19:12

CITAZIONE (marcosnout, 07/12/2019 04:09:57 ) Discussione.php?53164839&13#MSG192

.


CITAZIONE
c'è un modo per resettare tutti i parametri della stufa?

se c'è è nel menù protetto, alla voce "banca dati".


Purtroppo il display non è parlante, solo numeri e lettere

Questa la procedura per entrare nel menu tecnico

premere i tasto 3 e 5
poi con il tasto 5 devi mettere il 4
sul display D1
poi con il tasto 2 o 3 metti il 40 sul display D2 poi premi il tasto 5.
con il tasto 4 o 5 ti sposti nelle varie voci del menu parametri .....con i tasti 2 o 3 puoi cambiare i valori .....con il tasto 1
1 15' tempo di accensione
2 07' tempo di avviamento
3 200' intervallo minuti tra le pulizie del braciere
4 Alimentazione pellet nella fase di accensione
5 Alimentazione pellet in kg/h nella fase di avvio
6 Alimentazione pellet in kg/h a potenza 1
7 Alimentazione pellet in kg/h a potenza 2
8 Alimentazione pellet in kg/h ra a potenza 3
9 Alimentazione pellet in kg/h a potenza 4
A Alimentazione pellet in kg/h a potenza 5
B Soglia di temperatura minima accensione/spegnimento
C Soglia massima di modulazione della temperatura fumi
D Potenza x intervento pulizia braciere
E Tempo Pulizia automatica braciere
F Velocità ventola estr. fumi x pulizia braciere
G Velocità ventola estr. fumi durante accensione
H Velocità ventola estr. fumi durante avviamento
I Velocità ventola estrattore fumi a potenza 1
J Velocità ventola estrattore fumi a potenza 2
K Velocità ventola estrattore fumi a potenza 3
L Velocità ventola estrattore fumi a potenza 4
M Velocità ventola estrattore fumi a potenza 5
N Velocità Ventilatore tangenziale a potenza 1
O Velocità Ventilatore tangenziale a potenza 2
P Velocità Ventilatore tangenziale a potenza 3
Q Velocità Ventilatore tangenziale a potenza 4
R Velocità Ventilatore tangenziale a potenza 5
S Soglia di compensazione



Modificato da Canna77 - 07/12/2019, 08:29:25
 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 07/12/2019 09:29:36

Purtroppo non conosco a sufficienza questa versione di scheda...
Probabilmente oltre al codice 40 (che dà accesso ai parametri) vi sono altri codici per le altre funzioni/sottomenu, ma non li conosco...

Ti rinnovo questa domanda...
Il ponticello lo hai tolto a stufa spenta e spina staccata?
Perché potrebbe essere parte della procedura (non vi sarebbe altro motivo...)



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Canna77
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 07/12/2019 15:57:52

Ok grazie per il tuo aiuto ,tolto con stufa in off display acceso, fino a che non avrò una soluzione continuo così, la cosa principale è che la stufa mi scaldi a dovere la mia casa.

 