cristiano2B
| Inviato il: 9/1/2013,09:52
|
CITAZIONE (calcola @ 30/12/2012, 10:11) Lo schema è sempre lo stesso come ti dicevo in quel 3d, la cosa è molto strana anche perchè non si capisce perchè si bruci sempre il D1 e non il D3-5-7, etc. per cui non so risponderti, dal punto di vista elettronico, non ha senso quello che ti succede o perlomeno non c'è una spiegazione elettrica. Inoltre il mio invito "Piuttosto, prova a misurare la tensione su ogni singola batteria e la tensione che hai sui terminali di carica e di scarica del banco, in tutte le fasi, ossia: carica, scarica e stand-by." era teso ad avere maggiori informazioni possibili, capisci che sto facendo una diagnosi on-line, ci sono enormi possibilità di sbagli dovuti ad info mancanti, è come un dottore che ti visita per telefono... Saluti.
| |
| | calcola
| Inviato il: 9/1/2013,15:13
|
Grazie cristiano, da una settimana ho risolto il problema diodi. Infatti ho tolto tutte le vecchie batterie e le ho sostituite con 8 batterie uguali da 45Ah l'una, comprate tutte insieme a giugno 2012. Le batterie sono tutte identiche, le avevo sull'impianto di campagna, dove ho messo delle batterie da trazione da 2V. Quelle tolte le portate a casa. I diodi non servono più.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| |
| | |
|
Versione Mobile!
|