Se sei già registrato           oppure    

Orario: 03/05/2024 10:06:12  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

Pagine: (5)   1   2   [3]   4   5    (Ultimo Msg)


Problema con inverter powerstar w7.
FinePagina

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 27/7/2013,13:00

Salve a tutti, sono un possessore di un inverter power star w7 a 24V 3000W ho due batterie AGM da 12V collegate in serie, quindi 24V a 100Ah. Ho notato cali tensione e la luce di casa come se pulsasse quando uso elettrodomestici che assorbono un po'. Da cosa dipende? Saluti e grazie a tutti per la risposta…

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 27/7/2013,13:16

Da una batteria da 100Ah dovresti prelevare 10A, sforzandola 20A che a 24v fanno circa 500W, cosa intendi con l'affermazione

CITAZIONE
quando uso elettrodomestici che assorbono un po'

Non è che hai prelevato, 2000W corrispondenti a 80A da una batteria da 100Ah? Se è così certo che pulsa, ringrazia solo se ancora funziona. faccine/biggrin.gif



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 27/7/2013,14:11

@calcola
Grazie per la risposta…allora è questo il motivo…ho prelevato circa 1500W…quindi aumentando il banco batterie il problema sparirebbe.
Ho fatto questo ragionamento. Le batterie sono come una diga piena d'acqua, se la richiesta è elevata e l'acqua contenuta nella diga è poca, allora si deve attendere che il regolatore pompi altra acqua nella diga, tutto ciò non è immediato…giusto?

 

Sabin

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:522

Stato:



Inviato il: 27/7/2013,14:16

in ogni caso, se richiedi uno sforzo elevato le batterie durano poco
e l'impianto non può funzionare a dovere.
Ti consiglio una coppia di 120 Ah ogni 400 W che prelevi,
in questo modo non ti accorgi del passaggio di nuvole.
Ovviamente devi avere una superficie fotovoltaica adeguata per ricaricarle.



---------------
Inverter UPS Power Star W7 (onda pura) ingresso 24 v... 220V 2 Kw con spunto da 6 Kw? (direi 3Kw)
Pannelli 11,1 mq. Wp 1320 (x120 Wp mq)... n° 5 monoc. 72 celle 750 Wp (SO) su MPPT SolarMate 40A
n° 3 polic. 60 celle 570 Wp (Sud) su PWM 30A... batterie: 2 coppie SMA (trazione) 24V 120 Ah C/10 (+ 2 avviamento 70Ah)
Switch enel/batterie con Arduino Pro Mini

 

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 27/7/2013,14:21

Dalla vostra esperienza che tipo di batterie mi consigliate? Io ho due agm da 100ah, ma mi parlano bene delle batterie ad acido libero da 6V…in ogni caso posso parallelizzare i banchi batterie e a che tensione?
Grazie delle vs risposte, siete sempre gentili e pazienti…

Ps con una superficie da 1850Wp quanto posso ricaricare?

 

prius2008

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:439

Stato:



Inviato il: 27/7/2013,16:16

Ps con una superficie da 1850Wp quanto posso ricaricare?
Per quanto ne so io, con quella potenza dovresti avere un banco da 770ah a 24v. faccine/biggrin.gif
Io ho delle batterie ad acido libero e mi trovo benissimo. Sono elementi da 2 volt.



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25 gradi.
n°4 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo. Inverter ibrido 48v 5KW Mppt per casa. 4 pacchi Lifepo4 da 105ah con relativo bms ed equalizzatore in parallelo. Inverter ibrido Pwm 48v 5Kw per ricarica auto elettrica.

 

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 27/7/2013,16:53

Grazie…come hai calcolato? Dove posso recuperare batterie a buon prezzo?

 

prius2008

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:439

Stato:



Inviato il: 27/7/2013,17:05

Be,mmmmmm, calcolando che le batterie vanno caricate in C10, cioè al 10% della loro capacità, ho diviso 1850 per 24v ed è uscito 77A che è la massima potenza del tuo impianto. Da qui 770ah. però non sono sicurissimo di quello che dico...................aspettiamo esperti................per quanto riguarda le batterie io delle faam che mi ha venduto un amico che fa la manutenzione ai carrelli elettrici.



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25 gradi.
n°4 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo. Inverter ibrido 48v 5KW Mppt per casa. 4 pacchi Lifepo4 da 105ah con relativo bms ed equalizzatore in parallelo. Inverter ibrido Pwm 48v 5Kw per ricarica auto elettrica.

 

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 27/7/2013,22:53

Grazie. Mi sa ke hai ragione…

 

Sabin

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:522

Stato:



Inviato il: 28/7/2013,06:23

CITAZIONE (prius2008 @ 27/7/2013, 18:05)
Be,mmmmmm, calcolando che le batterie vanno caricate in C10, cioè al 10% della loro capacità, ho diviso 1850 per 24v ed è uscito 77A che è la massima potenza del tuo impianto. Da qui 770ah. però non sono sicurissimo di quello che dico...................aspettiamo esperti................per quanto riguarda le batterie io delle faam che mi ha venduto un amico che fa la manutenzione ai carrelli elettrici.

770 Ah con 10 ore di sole,
ma io ne calcolerei 8 in estate
una media di 6 ore x 77 Ah = 462 Ah
Questa dovrebbe essere la capacità media della superficie fotovoltaica.



---------------
Inverter UPS Power Star W7 (onda pura) ingresso 24 v... 220V 2 Kw con spunto da 6 Kw? (direi 3Kw)
Pannelli 11,1 mq. Wp 1320 (x120 Wp mq)... n° 5 monoc. 72 celle 750 Wp (SO) su MPPT SolarMate 40A
n° 3 polic. 60 celle 570 Wp (Sud) su PWM 30A... batterie: 2 coppie SMA (trazione) 24V 120 Ah C/10 (+ 2 avviamento 70Ah)
Switch enel/batterie con Arduino Pro Mini

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 28/7/2013,08:18

700- 800 Ah è la quantità giusta per quei pannelli, vanno scaricate il meno possibile e bisogna fare in modo che si possano ricaricare al più presto. In inverno in un giorno di sole i tuoi pannelli produrranno circa 1800*3=5,3KWh, quindi ti servono 11Kwh di batterie (scaricate al 50%) quindi 11000/24=450Ah, mentre in estate produrranno 1800*6= 10,8KWh, le batterie diventano: 22000/24=916Ah, facendo una media il banco batterie scaricato al 50% deve essere di 700Ah, se un 20-30% in più è meglio.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 28/7/2013,08:41

@calcola
Ti ringrazio moltissimo della tua spiegazione, veramente esauriente...
Ho un amico che possiede batterie ad acido libero di ultima generazione con tappo ermetico e doppio imbuto all'interno, da 240ah a 6V, ne prenderò 4 e penso vada bene così.
VI ringrazio ancora veramente...per tutto l'aiuto che mi state dando, e mi scuso se sono troppo ripetitivo ed assillante...

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 28/7/2013,09:14

Ti consiglio elementi ad acido libero da 2V. Non ho venditori da suggerire.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 28/7/2013,10:34

Grazie, cercherò…

 

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 30/7/2013,15:36

Un ulteriore domanda...secondo voi è possibile caricare le batterie a 48V e prelevare tramite inverter a 24V?

 
 InizioPagina
 

Pagine: (5)   1   2   [3]   4   5    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum