| walter t
Watt   Gruppo:Utente Messaggi:78
Stato:
| Inviato il: 1/4/2013,00:21
|
Scusate ragazzi,ho un un regolatore mppt epsolar 45A,150VDC,1040w di ingresso. Potrei collegargli due stringhe di 4 pannelli 230w/24v in serie+ una stringa di 3 pannelli 230w/24v+(110+140 12v in serie) in serie. Le tre stringhe le metterei poi in parallelo.La cosa è fattibile oppure ho sbagliato i calcoli??
grazie per eventuali risposte
Modificato da walter t - 1/4/2013, 11:11
| | | | eliafino
| Inviato il: 1/4/2013,08:14
|
Direi che puoi collegare in serie 4 pannelli da 230Wp poi sei al limite del regolatore... regolatore permettendo, non avresti potuto collegare gli altri pannelli a 12Vp, sono troppo diversi...
--------------- Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale. http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino
| | | | | | | eliafino
| Inviato il: 1/4/2013,17:12
|
Teoricamente sì, ma non ce la farebbe il regolatore di carica, superi limite di corrente e potenza
--------------- Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale. http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino
| | | | walter t
Watt   Gruppo:Utente Messaggi:78
Stato:
| Inviato il: 1/4/2013,19:03
|
Una stringa di quattro pannelli in serie sarebbero 230W x 4=920W/8Ah Se le stringhe sono tre e le metti in parallelo avrai 920W/24Ah. Dovrebbe starci dentro sia la potenza che la corrente essendo il regolatore di 24V(45A,150VDC,1040w).
I Volt rimangono 144 messi in parallelo.Quindi saresti penalizzato al max nella carica del banco batterie in quanto si avrebbero al massimo 24Ah.
Giusto,o mi sono incasinato!
| | | | ronwal
| Inviato il: 1/4/2013,20:00
|
Un mppt trasforma la tensione in corrente....se hai in ingresso 920w con 140v in uscita, con in banco a 24v avresti teoricamente attorno ai 40A ..... Sei al limite.....
Se paralleli un altra stringa identica, la potenza raddoppia..... E in uscita si avranno 80A....
Mettendo 3 stringhe da 920w ciascuna avrai una potenza di 2760w.... Il regolatore in questione ne gestisce max 1000 w...... Non è questione di collegamenti.......
--------------- 6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly, Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v, 24 elementi 400ah c 5 tubolari
| | | | eliafino
| Inviato il: 1/4/2013,20:30
|
Grazie Ronwal
--------------- Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale. http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino
| | | | | | | eliafino
| Inviato il: 1/4/2013,20:35
|
Quanto fa 920W/24V? 38,33A
--------------- Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale. http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino
| | | | ronwal
| Inviato il: 1/4/2013,20:39
|
CITAZIONE (walter t @ 1/4/2013, 21:31) Mi faresti capire come ottieni i 40Ah......... se un pannello è 230w,36v,8Ah,se ne metti in serie 4,gli Ah non rimangono 8? non sono Ah......sono A e basta.. ....non sono batterie.......i pannelli si misurano in A di corto circuito e A alla max potenza......i W si misurano in Wp watt picco... Elia ha ragione......
--------------- 6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly, Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v, 24 elementi 400ah c 5 tubolari
| | | | walter t
Watt   Gruppo:Utente Messaggi:78
Stato:
| Inviato il: 1/4/2013,20:46
|
Ok grazie, hai applicato la formuletta W/V=Ah,capito.....facevo confusione con gli Ah del pannello.Ma i V del pannello nominali sono 33/36,ma si calcolano i 24 effettivi.
ok,preso visione.
grazie
| | | | ronwal
| Inviato il: 1/4/2013,20:54
|
Non sono Ah........ Ma A e basta
--------------- 6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly, Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v, 24 elementi 400ah c 5 tubolari
| | | | | | | ronwal
| Inviato il: 1/4/2013,21:04
|
Bene.... Ce una grossa differenza....ciaoooo
--------------- 6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly, Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v, 24 elementi 400ah c 5 tubolari
| | | | walter t
Watt   Gruppo:Utente Messaggi:78
Stato:
| Inviato il: 1/4/2013,21:19
|
Ne approfitto.Con 12 pannelli 230wp,quindi con tre regolatori mppt 45ah come prima descritto conviene fare stringhe in serie da DUE O quattro PANNELLI?
grazie
| |
| | |
|