FinePagina

walter t
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:78

Stato:



Inviato il: 1/4/2013,00:21

Scusate ragazzi,ho un un regolatore mppt epsolar 45A,150VDC,1040w di ingresso.
Potrei collegargli due stringhe di 4 pannelli 230w/24v in serie+ una stringa di 3 pannelli 230w/24v+(110+140 12v in serie) in serie.
Le tre stringhe le metterei poi in parallelo.La cosa è fattibile oppure ho sbagliato i calcoli??

grazie per eventuali risposte




Modificato da walter t - 1/4/2013, 11:11
 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 1/4/2013,08:14

Direi che puoi collegare in serie 4 pannelli da 230Wp poi sei al limite del regolatore... regolatore permettendo, non avresti potuto collegare gli altri pannelli a 12Vp, sono troppo diversi...



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

walter t
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:78

Stato:



Inviato il: 1/4/2013,14:08

Scusa non è conveniente in termini di produzione in watt,però mi pare che si possa fare,sbaglio?

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 1/4/2013,17:12

Teoricamente sì, ma non ce la farebbe il regolatore di carica, superi limite di corrente e potenza



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

walter t
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:78

Stato:



Inviato il: 1/4/2013,19:03

Una stringa di quattro pannelli in serie sarebbero 230W x 4=920W/8Ah
Se le stringhe sono tre e le metti in parallelo avrai 920W/24Ah.
Dovrebbe starci dentro sia la potenza che la corrente essendo il regolatore di 24V(45A,150VDC,1040w).

I Volt rimangono 144 messi in parallelo.Quindi saresti penalizzato al max nella carica del banco batterie in quanto si avrebbero al massimo 24Ah.

Giusto,o mi sono incasinato!

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 1/4/2013,20:00

Un mppt trasforma la tensione in corrente....se hai in ingresso 920w con 140v in uscita, con in banco a 24v avresti teoricamente attorno ai 40A ..... Sei al limite.....

Se paralleli un altra stringa identica, la potenza raddoppia..... E in uscita si avranno 80A....

Mettendo 3 stringhe da 920w ciascuna avrai una potenza di 2760w.... Il regolatore in questione ne gestisce max 1000 w...... Non è questione di collegamenti.......



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 1/4/2013,20:30

Grazie Ronwal



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

walter t
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:78

Stato:



Inviato il: 1/4/2013,20:31

Mi faresti capire come ottieni i 40Ah.........
se un pannello è 230w,36v,8Ah,se ne metti in serie 4,gli Ah non rimangono 8?

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 1/4/2013,20:35

Quanto fa 920W/24V? 38,33A



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 1/4/2013,20:39

CITAZIONE (walter t @ 1/4/2013, 21:31)
Mi faresti capire come ottieni i 40Ah.........
se un pannello è 230w,36v,8Ah,se ne metti in serie 4,gli Ah non rimangono 8?

non sono Ah......sono A e basta.. faccine/wacko.gif ....non sono batterie.......i pannelli si misurano in A di corto circuito e A alla max potenza......i W si misurano in Wp watt picco...
Elia ha ragione......



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

walter t
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:78

Stato:



Inviato il: 1/4/2013,20:46

Ok grazie, hai applicato la formuletta W/V=Ah,capito.....facevo confusione con gli Ah del pannello.Ma i V del pannello nominali sono 33/36,ma si calcolano i 24 effettivi.

ok,preso visione.

grazie

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 1/4/2013,20:54

Non sono Ah........ Ma A e basta faccine/chair.gif



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

walter t
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:78

Stato:



Inviato il: 1/4/2013,20:56

ok,ok ora è chiaro.
grazie

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 1/4/2013,21:04

Bene.... Ce una grossa differenza....ciaoooo



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

walter t
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:78

Stato:



Inviato il: 1/4/2013,21:19

Ne approfitto.Con 12 pannelli 230wp,quindi con tre regolatori mppt 45ah come prima descritto conviene fare stringhe in serie da DUE O quattro PANNELLI?