| | | | calcola
| Inviato il: 12/4/2013,12:56
|
Sembra che l'inverter, oltre alla funzione ups, contenga anche un regolatore di carica fotovoltaico da 50A. Quindi se lo compri il regolatore non ti serve, è già dentro l'inverter.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | Ludi
| Inviato il: 12/4/2013,13:00
|
Si, visto..diciamo che vorrei prendere anche un mppt essendo che ho preso pannelli da 36 celle e lo spazio per i pannelli è limitato. L'inverter sembra davvero buono, consumo sotto i 20w tra l'altro. Ho visto che lo aveva eliafino qui sul forum.
| | | | eliafino
| Inviato il: 13/4/2013,07:51
|
Si, ottimi prodotti... li ho tenuti per 6 mesi poi ho fatto il salto qui sotto...
--------------- Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale. http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino
| | | | calcola
| Inviato il: 13/4/2013,08:10
|
Un salto nel vuoto e senza paracadute... ma non avresti potuto metterne un secondo in parallelo?
CITAZIONE Si, visto..diciamo che vorrei prendere anche un mppt essendo che ho preso pannelli da 36 celle e lo spazio per i pannelli è limitato. Sicuramente con un regolatore mppt avrai qualche vantaggio, ma proprio perchè hai pochi pannelli il poco guadagno che otterrai, vale la spesa? Ammettiamo un 10% di guadagno, il 10% di poco rimane poco, mentre il 10% del tanto... giustifica la spesa.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | eliafino
| Inviato il: 13/4/2013,09:18
|
Si, con uno in parallelo arrivavo a 3000Wp, ora sono a 3600Wp, sarebbero 3 i regolatori in parallelo... poi conto di raddoppiare i pannelli entro fine anno, 5 regolatori da 1500Wp o 2 regolatori da 5400Wp?
L'mppt arriva dove il pwm non può fare molto, fa rendere meglio i pannelli anche con bassa illuminazione... non guadagni solo un 10%
--------------- Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale. http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino
| | | | calcola
| Inviato il: 13/4/2013,09:27
|
Ma anche se guadagni un 30%, con 1KWp di pannelli quanta energia mediamente potrai recuperare? Se devi acquistare un regolatore è conveniente prenderne uno mppt, ma se è già presente nell'inverter mi sembra una spesa superflua.
Comunque il mio tristar-ts60 è un pwm e funziona già con 9v di tensione, vuol dire che già alle prime luci inizia a caricare e termina dopo il tramonto quindi dipende anche dal PWM che usi.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | eliafino
| Inviato il: 13/4/2013,09:48
|
Nell'inverter può richiedere di toglierlo, risparmiando soldini... ... verso le 7.30 stamattina avevo 465W, alle 6.38 punte di 40W con 1A sulla batteria. Sono ormai le 11 e la giornata non è proprio luminosa, c'è foschia... sono già a 5,9kWh prodotti e i pannelli ora sono a 2,6kW di produzione. Il regolatore mi sta facendo lavorare i pannelli ad una tensione più bassa rispetto quella nominale, aumentando la corrente, per poi convertire tutto verso la batteria. L'mppt spreme i pannelli cercando sempre il miglior compromesso possibile.
Modificato da eliafino - 13/4/2013, 11:01
--------------- Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale. http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino
| | | | ronwal
| Inviato il: 13/4/2013,09:57
|
CITAZIONE (calcola @ 13/4/2013, 10:27) Comunque il mio tristar-ts60 è un pwm e funziona già con 9v di tensione, vuol dire che già alle prime luci inizia a caricare e termina dopo il tramonto quindi dipende anche dal PWM che usi. Che inizia a caricare con 9v non ci credo... . Dovresti avere un banco a 6v..... Si accende al max....
--------------- 6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly, Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v, 24 elementi 400ah c 5 tubolari
| | | | Ludi
| Inviato il: 13/4/2013,13:03
|
In effetti potrei evitare un mppt da 260 euro..più dogana. Ne ho visto anche uno a 160 spedito, sembra lavori bene. Con un mppt su 10 pannelli è come se ne guadagnassi 2-3 in più che non potassio mettere per questioni di spazio..e vista meno di 3 pannelli. Poi sembra che tenda meglio anche quando è velato, non mi sembra una scelta sbagliata.
| | | | bodo81
| Inviato il: 13/4/2013,14:17
|
CITAZIONE (calcola @ 13/4/2013, 10:27) Comunque il mio tristar-ts60 è un pwm e funziona già con 9v di tensione, vuol dire che già alle prime luci inizia a caricare e termina dopo il tramonto quindi dipende anche dal PWM che usi. impossibile almeno che tu non scarichi le batterie sotto i 9V
| | | | calcola
| Inviato il: 15/4/2013,06:38
|
Non so come faccia, però sulla scheda tecnica vi è scritto che inizia a funzionare già a 9V, nel momento in cui scrivo sono le 7,33 e già manda 1A alle batterie, il vecchio regolatore nelle stesse condizioni neanche l'ombra. I pannelli sono dietro una collina ed il sole arriva verso le 10,00. Ieri, già alle 13,30 circa ha ricaricato le batterie fino a 29,6V partendo da 24V e sono 480Ah a 24V. www.energiasolare100.it/regolatore-...2448v-p-73.html
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | ElettroshockNow
| Inviato il: 15/4/2013,07:13
|
Non mi stupirebbe se avesse un piccolo step-up nelle prime fasi di carica .....stiamo comunque parlando di una ferrari dei regolatori Pwm Bisognerebbe aprirlo e vedere ciò che nasconde all'interno..... Disposto ?
ElettroshockNow
| | | | calcola
| Inviato il: 15/4/2013,09:19
|
CITAZIONE Bisognerebbe aprirlo e vedere ciò che nasconde all'interno..... Disposto ? Non serve, dovrei avere il manuale corredato di foto per la riparazione.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | eliafino
| Inviato il: 15/4/2013,11:00
|
Data: 2013-04-15 07:33:55 Tensione pannelli: 109.4V Corrente pannelli: 5.4A Potenza pannelli: 591W Tensione MPPT: 49.7V Corrente MPPT: 11.9A
--------------- Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale. http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino
| |
| | |
|