impostazione regolatore per batterie stazionarie
FinePagina

walter t
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:78

Stato:



Inviato il: 20/5/2013,12:37

Scusate, secondo voi l'impostazione del regolatore su un banco batterie stazionarie 48v va bene così:

carica target 58.7 ( se c'è sole di solito raggiunto in 3/4 ore)

mantenimento per 2 ore a 58.7 v

float 56v per 30'



grazie

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 20/5/2013,13:55

Hai indicazioni sul tipo di carica da effettuare sulle batterie stesse?
Info della tensione di carica dei singoli elementi?



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

walter t
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:78

Stato:



Inviato il: 20/5/2013,17:01

Si ho i diversi valori di carica della casa, ma ad esempio se do un mantenimento ed un target troppo basso mi sembra che il banco si scarichi troppo durante la notte

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 20/5/2013,17:26

Si, però se imposti valori più alti rischi di rovinare le piastre, usa i valori indicati dal produttore.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

walter t
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:78

Stato:



Inviato il: 20/5/2013,18:09

Stasera le reimposto a valori della casa.

grazie

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 20/5/2013,19:03

Qualcuno che ne sa più di me, mi ha consigliato di far fare alle batterie una vita tranquilla, scaricarle poco e non forzarle mai durante la ricarica, usare la più alta tensione possibile in modo da ridurre la corrente ai valori più bassi. Mi assicura che usando questi accorgimenti le batterie a piastre tubolari durano...molti anni. Mi ha consigliato di portare le batterie a piastre positive tubolari lentamente e tutti i giorni alla densità di targa 1,26-1,27 Kg/L e di fare in modo che ci arrivino anche durante l'inverno (riducendo i consumi alla produzione o sovradimensionando l'impianto sul lato pannelli).



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

walter t
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:78

Stato:



Inviato il: 20/5/2013,20:29

Scusa ma la densità di targa (elettrolita?) che cos'è,e con quale strumento si misura.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 21/5/2013,07:19

La densità di targa è la densità dell'elettrolita dentro le celle quando queste queste sono cariche. Dovresti consultare la scheda tecnica delle batterie, se non ti è stata data la troverai sul sito del produttore.
Si misura con il densimetro per batterie, lo trovi nei negozi per accessori auto, lo vendono anche su ebay. Per misurare la densità devi poter accedere alla soluzione acida presente all'interno degli elementi, aspirare un po' di soluzione e leggere la misura sull'asta del galleggiante (il vero densimetro) interno allo strumento. Attento che la soluzione di acido solforico dentro le batterie è fortemente caustica, brucia la pelle, se finisce in un occhio acceca, sui vestiti li buca... quindi, guanti protettivi, abiti vecchi, occhiali di sicurezza.




Modificato da calcola - 21/5/2013, 08:30


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

walter t
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:78

Stato:



Inviato il: 21/5/2013,07:27

Di certo si può misurare,con quale strumento,elettronico o........

grazie




Modificato da walter t - 21/5/2013, 08:46
 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 21/5/2013,07:31

Ho risposto modificando il mio post precedente



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

walter t
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:78

Stato:



Inviato il: 21/5/2013,07:47

Ok,grazie mille Calcola

 