Domanda semplice;collegare un caricabatterie switching sul banco batterie a fine giornata quando i pannelli solari producono poco e durante la notte, si possono danneggiare i regolatori di carica?
grazie
| |
| | calcola
| Inviato il: 26/5/2013,22:58
|
Ho due impianti con due diversi regolatori, in entrambi ricarico in emergenza con degli alimentatori switching, sull'uscita degli alimentatori ho inserito un diodo.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | |