Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 14/6/2013,10:36

Certo che puoi collegare pannelli da 36/72 celle ad un regolatore PWM! Anzi in questo modo sei sicuro che avrai sempre potenza sufficiente per tutte le fasi di ricarica, equalizzazione compresa!



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 14/6/2013,20:51

Non è che non li puoi usare con un pwm, rendono solo un po' meno.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

massimoroger
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19

Stato:



Inviato il: 15/6/2013,20:11

ok.. ragazzi ,siete stati chiari....ma a questo punto se acquisto quella tip. di pann..a 21,8V..per progettare il mio impianto a 48v, non mi bastano 2 pann in serie(siamo a circa 44v),!!ne dovrei aggiungere un terzo (circa 66v), in questo modo non vado un po' oltre la tensione stabilita..."credo".....in questo caso dovrei optare per un regolatore mmpp che da quello che o capito da VS discussioni convertirebbe quell' eccesso di tensione in piu' in corrente...??
correggetemi se sbaglio...grazie a tutti..max
buona domenica

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 15/6/2013,20:30

Per l'impianto a 48V devi collegarne 4 in serie non tre, la tensione di 21v è quella a vuoto non in carica. Per sapere cosa è meglio comprare tra un PWM o un MPPT, vi è una interessante discussione sul forum, io preferisco il pwm, però sono scelte...



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

massimoroger
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19

Stato:



Inviato il: 16/6/2013,23:33

ok allora ..la tensione sotto carico e 18v circa*4 pann : 72v..!!
mandando questa tensione al regolat tristar "anch'io sono convinto su questo..!!"bo' sara forse la qualita'/prezzo...! sono tranquillo su tutte le fasi di ricarica equalizzazione compresa (come diceva luca)p.s. potreste spiegarmi in parole povere visto la mia ignoranza...cosa intend. * equalizzazione..!!?
per quanto riguarda inv l'inverter...:visto che sto' puntando inizialmente ai 1000wp per poi forse aggiungere in seguito altri pannelli quale mettere''??meglio uno sui 3000W...48v ovviamente

ciao max

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 17/6/2013,08:15

L'equalizzazione è una fase di carica che viene effettuata dal regolatore, nella quale per un certo periodo (e di solito non più di una volta al mese) la tensione viene portata ad un valore alto, quasi 30V per impianti a 24V, ma con una corrente non elevata.
Questo permette di "livellare" la carica di tutti gli elementi delle batterie, in modo che la tensione sia la stessa per tutti.

Per l'inverter non dipende dai pannelli, ma da cosa vuoi alimentare con l'impianto. Per esperienza personale, vai direttamente sui 3KW, e non lo cambi più!



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 17/6/2013,15:01

CITAZIONE
ok allora ..la tensione sotto carico e 18v circa*4 pann : 72v..!!

Tieni conto che i 48v sono nominali, se colleghi in serie 4 batterie da 12v hai 48v, ma a 12v le batterie non sono cariche. Una batteria ad acido libero raggiunge la carica tra 14,0-14,8V. L'ideale sarebbe un pannello a 30 celle che appunto genera una tensione di circa 15-16V sufficiente a caricare ed equalizzare la batteria. Un pannello da 36 celle ha 6 celle in più del necessario che con un pwm non sfrutti è quindi il pannello a 36 celle lo utilizzi all'85% circa. Per sfruttare tutte le celle converrebbe un regolatore mppt, ma uno di qualità costa caro. Mentre uno pseudo mppt economico carica male le batterie e nel lungo periodo le rovina.

Quindi mentre 1000Wp fatti con pannelli da 36 celle con un mppt ti rendono 1000Wp, con un pwm ti renderanno 800Wp così per raggiungere i 1000Wp ti serviranno non 10, ma 12 pannelli.
Occorre scegliere se spendere per acquistare qualche pannello in più in modo da compensare la perdita, oppure spendere di più per un mppt. Fatti due conti e vedi cosa è per te più conveniente.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

massimoroger
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19

Stato:



Inviato il: 19/6/2013,08:23

ok ragazzi..sempre molto chiari e precisi come al solito faccine/smile.gif vedro' un po' come meglio gestire i collegamenti tra pannelli (visto che immagino di acquistare tipologie diverse..!!)
per quanto riguarda le batterie, inizialmente mettero'...batterie da battaglia..!!!nel senso che o intenzione di mettere in serie batterie(ovv non meno di 4) con diverso amperaggio(tensione 12v)
.. a che genere di problemi potrei andare in contro..!!??
ciao ..a presto.

p.s. a approposito.. sapete, ho visto ieri un programma history ch che è stato venduto il prototipo del primo motore elettr. a c.a. di nicola Tesla a 250000$ a las vegas....

 