alexamma
| Inviato il: 7/6/2013,06:02
|
Io ho messo un fusibile da 100amp tra inverter e banco batterie,poi due sezionatori uno per il campo fotovoltaico e uno all'uscita 220v dell'inverter.
--------------- l'acqua è poca e la papera non galleggia
| |
| | calcola
| Inviato il: 7/6/2013,06:27
|
Io ho usato dei portafusibili ceramici per barra din, funzionano anche come sezionatori. Devi metterli di poco superiori alla corrente circolante. Es.: se il pannello fornisce 6A, li metti da 8A, interverranno solo in caso di corto su uno dei pannelli. Però per essere efficaci devi metterli prima della morsettiera, dopo non hanno senso.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 7/6/2013,08:12
|
Questi: http://www.ebay.it/itm/CONNECTION-FUSIBILI...#ht_4027wt_1116
ci sono di varie grandezze di corrente.. ho postato il primo link che è venuto fuori..
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048. Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.
| | | | siedrosat
Watt Gruppo:Utente Messaggi:65
Stato:
| Inviato il: 7/6/2013,09:32
|
Grazie a tutti ho deciso di utilizzare 8 portafusibili (2 per ogni modulo su positivo e negativo) con fusibili da 10A poi collegare tutto alla morsettiera e sul cavo della calata inserire un sezionatore da 40a bipolare e collegarmi al regolatore di carica.
Credo che meglio di così non si riesce a fare.
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 7/6/2013,09:38
|
Sul negativo non serve, basta 1 fusibile per ogni linea sul positivo
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048. Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.
| |
| | |
|