Ciao lorenz61, se un giorno volessi mettere un'inverter più potente devi mettere un relè collegato all'uscita carico che ti comandi l'interuttore on/off dell'inverter, collegando il contatto libero del relè ( Comune + Normalmente Aperto)in parallelo all'interuttore on/off dell'inverter. faccine/biggrin.gif



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25 gradi.
n°4 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo. Inverter ibrido 48v 5KW Mppt per casa. 4 pacchi Lifepo4 da 105ah con relativo bms ed equalizzatore in parallelo. Inverter ibrido Pwm 48v 5Kw per ricarica auto elettrica.

 

lorenz61
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 13/6/2013,20:53

correggimi se ho capito male, cosi facendo quando il crepuscolare interviene eccita la bobina del rele' chiudendo il contatto e alimentando l'inverter,
ma cosi' facendo la bobina non risulta sempre eccitata consumandomi milliamper per tutto il tempo dell'accensione delle lampade?
grazie

 

prius2008

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:439

Stato:



Inviato il: 14/6/2013,08:35

Ciao lorenz61, esattamente. Per tutto il tempo che sono accese le lampade il relè rimane eccitato, ma sono pochi milliampere, si può fare. Al momento non vedo altre soluzioni. faccine/wink.gif
Un saluto!



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25 gradi.
n°4 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo. Inverter ibrido 48v 5KW Mppt per casa. 4 pacchi Lifepo4 da 105ah con relativo bms ed equalizzatore in parallelo. Inverter ibrido Pwm 48v 5Kw per ricarica auto elettrica.

 

lorenz61
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 15/6/2013,13:57

grazie ho capito come collegare anche se adesso visto il consumo che ho ( sono ancora in fase sperimentale)l'uscita del regolatore va piu' che bene-
il mio impiantino formato da :
un pannello monocristallino 20 w 12v
regolatore ep solar 10 A
inverter 70 W
lampada da giardino con due lampadine da 60 led l'una (foto) autocostruito
ora vengo alla domanda :
accendo al crepuscolo e le lampade restano accese per 8 ore da timer impostato, misurando l'assorbimento ho notato che il tutto mi consuma 500 milliamper ora , percio' 4 A tot-
il pannello 20 w eroga 1,6 A h
noto come riferimento che la batteria risulta in carica piena ( lampeggio led regolatore) attorno alle 12,30 di giorno
percio' dopo circa 6 /7 ore dal sorgere del sole.deduco che , o il pannello non produce 1,6 ah nelle 6/7 ore di luce perche' se il consumo delle lampade e' 4 A tot dovrebbe arrivare in 3/4 ore alla piena carica.
spero di essere stato chiaro.magari sbaglio anche a prendere il lampeggio del led regolatore come riferimento visto che dal manuale dice, led verde lampeggiante batteria alla massima carica-
il mio quesito e' in previsione di un utilizzo anche invernale dove le giornate di sole sono limitate grazie

Immagine Allegata: 20130615_143333

http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/9/2/7/1/3/3/4/1371301108.jpg


 

lorenz61
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 15/6/2013,13:59

CITAZIONE (lorenz61 @ 15/6/2013, 14:57)
grazie ho capito come collegare anche se adesso visto il consumo che ho ( sono ancora in fase sperimentale)l'uscita del regolatore va piu' che bene-
il mio impiantino formato da :
un pannello monocristallino 20 w 12v
regolatore ep solar 10 A
inverter 70 W
lampada da giardino con due lampadine da 60 led l'una (foto) autocostruito
ora vengo alla domanda :
accendo al crepuscolo e le lampade restano accese per 8 ore da timer impostato, misurando l'assorbimento ho notato che il tutto mi consuma 500 milliamper ora , percio' 4 A tot-
il pannello 20 w eroga 1,6 A h
noto come riferimento che la batteria risulta in carica piena ( lampeggio led regolatore) attorno alle 12,30 di giorno
percio' dopo circa 6 /7 ore dal sorgere del sole.deduco che , o il pannello non produce 1,6 ah nelle 6/7 ore di luce perche' se il consumo delle lampade e' 4 A tot dovrebbe arrivare in 3/4 ore alla piena carica.
spero di essere stato chiaro.magari sbaglio anche a prendere il lampeggio del led regolatore come riferimento visto che dal manuale dice, led verde lampeggiante batteria alla massima carica-
il mio quesito e' in previsione di un utilizzo anche invernale dove le giornate di sole sono limitate grazie

Immagine Allegata: 20130615_143345

http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/9/2/7/1/3/3/4/1371301174.jpg


 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 16/6/2013,15:15

Inverter 70W?! Forse 700W?
Consumo di 0,5 Ah, quindi in totale 4Ah.. Ok tutto corretto.
Il pannello produce 1,6 A solamente nelle condizioni ottimali, e se è un pannello da 30 celle non arriverai mai a sfruttare una produzione di questo tipo.
Il pannello comincia a produrre pochi milliampere e man mano che il sole si alza aumenta la corrente prodotta. Quando il sole è alto si avvicina alla produzione massima. E poi piano piano la produzione di corrente diminuisce.
Quindi anche per la questione ore di ricarica è tutto nella norma.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

lorenz61
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 16/6/2013,20:47

grazie come pensavo, vorrei potenziare acquistando almeno un'altro pannello (per illuminare il giardino cosa sarebbe meglio secondo voi ?dovendo fare almeno ancora 2 faretti come quelli in foto dal consumo di 4 amper, e che collegamento tra pannelli sarrebbe meglio serie o parallelo, mi sembra che ci siano delle regole per abbinare pannelli di diversa portata)
ah per l'inverter e' una cineseria per auto da 70 watt pagato 13 euro, si vede in foto vicino al regolatore sembra che faccia il suo dovere .

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 17/6/2013,07:47

Per aggiungere pannelli, potresti prenderne altri dello stesso tipo che hai e collegarli.
Tu *devi* collegarli in parallelo! In serie si collegano per aumentare la tensione di lavoro (due pannelli in serie fanno in modo che anzichè lavorare a 12V, l'impianto lavori a 24V).
Pannelli divesi, fin dove è possibile, è meglio evitare



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

lorenz61
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 17/6/2013,21:31

ho capito grazie, ma se volessi aumentare in previsione del periodo invernale la capacita' del pannello magari andando su 60 100 watt mi costringerebbe ad acq.troppi pannelli con un esborso doppio,che fare?

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 18/6/2013,08:11

Lorenzo potresti sempre comprare un pannello unico da 100Wp, e il tuo da 20Wp lo puoi rivendere oppure usarlo per altri progettini solari..
Puoi anche collegare in parallelo il tuo da 20Wp e uno più grande, però come minimo dovresti avere l'accortezza di montare dei diodi di blocco



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

lorenz61
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 18/6/2013,20:22

sapete spiegarmi sulla base di che cosa alcuni pannelli si collegano in parallelo, e invece in altre situazioni si preferisce la serie, ho notato che per impianti che superano i 100 watt si tende a fare le stringhe in serie.
scusate ma sono ancora un principiante del fotovoltaico.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 19/6/2013,08:00

Se leggi qualche post sopra te l'ho spiegato.
Se usi batterie a 12 v, collegherai i tuoi pannelli in parallelo.
Ovvero la tensione di riferimento sarà sempre 12V, ma ogni pannello che aggiungi farà aumentare la corrente che arriva al regolatore.
Se hai le batterie a 24V, significa che come minimo hai 2 batterie in serie (12V+12V = 24V), e la stessa cosa devi fare con i pannelli (12+12 = 24) significa che dovrai avere almeno due pannelli in serie. In questo modo aumenti la tensione, ma hai la stessa corrente. E se volessi aggiungere altri pannelli in questo caso? Bisogna prenderne almeno 2, li metti in serie, e poi li colleghi in parallelo ai due già esistenti. In questo modo avrai sempre la stessa tensione, ma avrai raddoppiato la corrente che arriva al regolatore.

Ti è più chiaro ora?



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

lorenz61
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 19/6/2013,20:52

dunque la scelta e' condizionata dai volt totali delle batterie utilizzate?

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 19/6/2013,22:21

No, se hai un pannello che genera 10A di corrente alla tensione di 12v la potenza che produrrà sarà di 10*12=120W, se metti in parallelo due di questi pannelli, insieme produrranno 20A a 12V quindi la potenza generata sarà ora di 240W. Aumentando i pannelli collegandoli sempre in parallelo, la potenza continuerà ad aumentare. Così con 10 pannelli in parallelo avrai 1200W di potenza, ma con una corrente circolante di 100A e sempre a 12V, spaventoso! E' veramente da paura gestire una corrente così elevata. Per ovviare si ricorre al collegamento in serie, se colleghi due pannelli in serie la corrente rimarrà di 10A, mentre le tensione salirà a 24V, la potenza sarà di 10*24=240W, non hai perso nulla, mentre la corrente circolante è più bassa. Così 10 pannelli in serie produrranno 120V*10A, in totale sempre 1200W (120*10), ma con soli 10A di corrente molto più facilmente gestibili. Per altri motivi, che non sto ora a dirti, però conviene mettere i pannelli in serie di due per la 24v oppure di 4 in modo da ottenere la 48V e lasciarli per la 12v solo per piccolissimi impianti, giusto per potenze di 100-300W.




Modificato da calcola - 20/6/2013, 13:42


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

mariya
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1

Stato:



Inviato il: 20/6/2013,11:53

very nice post I like this forum




selftestengine www.selftestengine.com/
newbraindumps braindumps 350-030
learnspanishonline spanish learning - learn spanish online
jacketpoint jacketpoint leather skirt
leathermall leathermall leather jacket




Modificato da mariya - 15/7/2013, 07:51
 
 InizioPagina
 

Pagine: (3)   1   [2]   3    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum