Se sei già registrato           oppure    

Orario: 20/04/2024 00:50:30  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Cs Thermos

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (4)   1   2   3   [4]    (Ultimo Msg)


Caldaia hydra Cs thermos, Ottimizzare i parametri,ma come?
FinePagina

Snowion96
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:18

Stato:



Inviato il: 13/12/2019 20:37:15

Intanto vi ringrazio. Premetto che non abito lì ma é la casa dei miei genitori quindi ci vado una volta a settimana. Per quanto riguarda i collegamenti io non ne capisco veramente nulla,. Se non qualche foto che vi posso mandare altro non so purtroppo. I termosifoni sono tutti privi di aria, eseguo il controllo annualmente e quello più distante l'ho aperto di più mentre quello vicino al termostato l'ho serrato un po'. L'appartamento ha 45 mq ci sono 5 termosifoni ma non sono mai bollenti a mio parere (penso non abbiano più di 55 gradi) infatti mi pare la caldaia mi pare sia impostata a 60 e di più con le impostazioni normali non sale. Se sia sottodimensionato o meno non lo so. Come potrei fare per farvi più info. Ho qualche altra foto ravvicinata ma non capisco dove vanno i tubi e non so dove reperire quei dati che mi chiedete.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 13/12/2019 23:22:13

di sicuro la caldaia è sovradimensionata
anche se si sta in montagna
quindi dovreste avere più un clima tropicale in casa

temo che sia un problema di impostazioni

probabilmente si accende molte volte al giorno e lavora male

servono info



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Snowion96
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:18

Stato:



Inviato il: 14/12/2019 15:36:31

Difatti si accende più volte al giorno, in media consuma 15 kg di pellet al giorno d'inverno senza però offrire tutto questo bel tepore, il termostato é all'ingresso dell'appartamento. Infatti penso anche io sia un problema di impostazioni, ho mandato in qualche post prima la lista dei parametri della caldaia... Solitamente le camdelette se va bene le cambio ogni 2 anni, il puffer mi pare sia impostato sui 65 gradi, mentre nei termosifoni non ho idea di quanto sia. Siamo in Trentino, in faccia F, quindi fa parecchio freddo. I termosifoni sono 5, 1 all'ingresso, 1 in bagno (8mq), 1 in soggiorno e cucina sotto alla finestra, 1 per camera da letto ( e sono 2 una da 9 e l'altra da 12mq) e il soggiorno sarà 13 mq più un piccolo corridoio. I serramenti sono tutti con vetrocamera del 2011, esternamente ho un cappotto da 8cm in sughero e sopra in soffitta che é chiuso e alta sui 60 cm styrodur da 50mm su tutto il solaio. Siamo 4 appartamenti su 3 piani. Io sono in alto. Quando sono presenti tutti i condomini con riscaldamento acceso e canne fumarie che attraversano il mio appartamento di sta bene, ma adesso sono solo e i 2 poggioli che ho e la caldaia che secondo me non rende molto si fanno un po' sentire. Ma devo dire che non ha mai scaldato bene da quando la ho. La tengo con potenza 1 o 2 in base alla stagione. Quali altri dati servirebbero??

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 14/12/2019 17:29:45

A potenza 1 o 2 raggiunge il set poit voluto?
Cioè, modula o si spegne?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Snowion96
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:18

Stato:



Inviato il: 14/12/2019 22:12:14

Si si raggiunge temperatura puffer e dei termosifoni e poi si spegne.

 

Snowion96
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:18

Stato:



Inviato il: 19/12/2019 17:58:34

CITAZIONE (Biomass, 13/12/2019 23:22:13 ) Discussione.php?54778623&4#MSG48

di sicuro la caldaia è sovradimensionata
anche se si sta in montagna
quindi dovreste avere più un clima tropicale in casa

temo che sia un problema di impostazioni

probabilmente si accende molte volte al giorno e lavora male

servono info

Quindi in sostanza cosa dovrei fare per far sì che scaldi un pochino meglio i termosifoni?? Devo entrare nella programmazione e variare qualche parametro? Potete darmi qualche indicazione??

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 19/12/2019 18:25:11

Mancano i settaggi

Set point caldaia
Set point puffer
Altezza sonda puffer
Set point circolatore
Temp mandata e ritorno
Ore di accensione giornaliere
Numero di accensioni giornaliere



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Snowion96
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:18

Stato:



Inviato il: 04/01/2020 12:30:14

[quote=Biomass, 19/12/2019 18:25:11 ?Discussione.php?54778623&4#MSG53]Mancano i settaggi

Set point caldaia 70
Set point puffer 70
Altezza sonda puffer 184 da terra perché ho il boiler su una piattaforma da me fatta
Set point circolatori dove la trovo?
Temp mandata e ritorno cone faccio a saperla??
Ore di accensione giornaliere 3 volte all ora di giorno e di notte un paio di volte
Numero di accensioni giornaliere 50 o più accensioni al giorno

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 04/01/2020 21:24:52

malissimo

50 accensioni al giorno, non è regolare

non può lavorare così, non deve lavorare così
accensioni, tre quattro sarebbe già abbastanza

la temperatura di partenza del circolatore è 50º. l'ho visto nei parametri

cedo che il problema sia che a 70º la caldaia modula poco e si spenga

45m2 sono troppo pochi per la caldaia
bisogna depotenziarla o scaldare altro



Modificato da Biomass - 04/01/2020, 21:32:46


---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Snowion96
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:18

Stato:



Inviato il: 09/01/2020 09:22:09

CITAZIONE (Biomass, 04/01/2020 21:24:52 ) Discussione.php?54778623&4#MSG55

malissimo

50 accensioni al giorno, non è regolare

non può lavorare così, non deve lavorare così
accensioni, tre quattro sarebbe già abbastanza

la temperatura di partenza del circolatore è 50º. l'ho visto nei parametri

cedo che il problema sia che a 70º la caldaia modula poco e si spenga

45m2 sono troppo pochi per la caldaia
bisogna depotenziarla o scaldare altro


E come faccio a depotenziata e a far sì che scaldi i termosifoni e la casa come si deve??

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 09/01/2020 22:39:48

posso aiutarti poco, senza uno schema dell'impianto

possiamo depotenziare il minimo in modo da far lavorare la caldaia quel poco che basta a non fare continue accensioni e spegnimenti

se tu disegni puffer, caldaia, circolatore, sonde e collettori molto schematizzati e poi colleghi con delle righe, simulando i tubi/cavi e le posizioni di innesto sul puffer, puoi farlo?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 
 InizioPagina
 

Pagine: (4)   1   2   3   [4]    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum