Ciao a tutti
mi rivolgo al miglior furum in circolazione (eheheh) per
risolvere un problema a me sconoscuto.
Vi seguo da tempo, ma non ho trovato discussioni che potevano
dissipare i miei dubbi.
Parlando con dei colleghi, sembra che per collegare il motore al 220v si
debba mettere un condensatore....aumentando ulteriormente i miei dubbi.
Allora la domanda la giro a voi.
In questi giorni, mi dedico alla pulizia e preparazione dei pezzi
che ho comprato usati.
Il motore elettrico, che farà girare la pellettatrice in fase di costruzione, vorrei
testarlo con la corrente di casa e con la corrente industriale.
L'accoppiata motore e riduttore, è perfetta come giri finali. Niente inverter.
Vi metto un po di foto cosi capirete meglio.
Ricapitolando...
in quali morsetti collegherò i cavi 200v?
in quali morsetti collegherò i cavi 380v?
Ho letto la formula per ottenere il condensatore. (nel web)
Condensatore=minimo 40,massimo 50 mf/cv
Per 3cv..........
140mf può essere corretto?
Grazie a tutti
faccine/wink.gif

ForumEA/us/img838/2659/x94z.jpg







---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 20/7/2013,22:09

.......mi confermate la mia teoria?
Collegamento delle piastrine, da stella a triangolo.
Poi fase e neutro in U1 e V1
Condensatore in U2 e V2
Ovviamente terra,in terra.
Rimane da confermare il condensatore, come grandezza intendo.
faccine/biggrin.gif



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

SUPERMAU

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:52

Stato:



Inviato il: 20/7/2013,23:48

oggi ho visto l'elettricista esperto se lo sapevo gli avrei chiesto perche'anche lui si basa sull'esperienza e va a tentativi provando vari valori di condensatori per trovare quello adatto ,infatti se sbagli cè la possibilita' che esploda il condensatore perche' non sopporta lo sforzo che deve fare.
comunque prova a guardare i link


www.elektro.it/motore_monofase/motore_monofase_03.html
http://www.electroyou.it/attilio/wiki/come...e-monofase-230v
http://www.plcforum.it/f/topic/20964-colle...rente-monofase/
www.spaggiariegaravelli.com/files/da_trifase_a_monofase.pdf
http://it.answers.yahoo.com/question/index...29160355AA6P2Ab

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 21/7/2013,07:31

Il secondo link è quello da cui ho prelevato i dati de condensatore e i
collegamenti ipotetici.
Ottimo articolo, chiaro e con molte foto come piace a me.
Mi serve una conferma
faccine/tongue.gif

Il video non parte....
Ora mi guardo gli altri links....
Grazie



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 21/7/2013,08:07

Mi sembra di capire che, comunque, si avrà una perdita di potenza.
Diciamo un 40%? Può essere?
La perdita di spunto viene compensata da un secondo condensatore.
Mi chiedo se ne vale la pena.....fare questa modifica.
Domanda
Ma se collego il motore al 220v con 2 condensatori:
Quanti kw ottengo? Quelli della targhetta sono corretti?
Mi conviene prendere un motore monofase da 3,5 cv?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Harleyelectra

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:29

Stato:



Inviato il: 21/7/2013,19:11

CITAZIONE (biomass @ 21/7/2013, 09:07)
si avrà una perdita di potenza.
Diciamo un 40%? Può essere?

Più vicino al 50% considerando che il condensatore rifasa la tensione per la terza fase di 90° rispetto ai 120° richiesti e sicuramente non è per servizio continuo, 10 minuti di lavoro e 20 di pausa.

CITAZIONE (biomass @ 21/7/2013, 09:07)
La perdita di spunto viene compensata da un secondo condensatore.

Il secondo condensatore serve solo a far partire il motore, poi viene escluso da un comando manuale (nel tuo caso)o da un contatto centrifugo interno al motore (che il tuo motore non ha)

CITAZIONE (biomass @ 21/7/2013, 09:07)
Mi chiedo se ne vale la pena.....fare questa modifica.

E' una domanda retorica vero?


CITAZIONE (biomass @ 21/7/2013, 09:07)
Domanda
Ma se collego il motore al 220v con 2 condensatori:
Quanti kw ottengo? .

Gli stessi che con un condensatore, vedi risposta di cui sopra.

CITAZIONE (biomass @ 21/7/2013, 09:07)
Quelli della targhetta sono corretti?

I dati di targa sono forniti dal costruttore del motore, se non lo sa lui cosa ha fatto.....


CITAZIONE (biomass @ 21/7/2013, 09:07)
Mi conviene prendere un motore monofase da 3,5 cv?

3.5 cv sono sono 2.5 Kw, buoni per far tante cose, un compressore d'aria casalingo, una idropulitrice, una sega da banco, per il tuo uso la vedo moolto dura.

IMHO naturalmente

 

elettropellet

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:37

Stato:



Inviato il: 21/7/2013,20:56

CITAZIONE (biomass @ 20/7/2013, 14:12)
Ciao a tutti
mi rivolgo al miglior furum in circolazione (eheheh) per
risolvere un problema a me sconoscuto.
Vi seguo da tempo, ma non ho trovato discussioni che potevano
dissipare i miei dubbi.
Parlando con dei colleghi, sembra che per collegare il motore al 220v si
debba mettere un condensatore....aumentando ulteriormente i miei dubbi.
Allora la domanda la giro a voi.
In questi giorni, mi dedico alla pulizia e preparazione dei pezzi
che ho comprato usati.
Il motore elettrico, che farà girare la pellettatrice in fase di costruzione, vorrei
testarlo con la corrente di casa e con la corrente industriale.
L'accoppiata motore e riduttore, è perfetta come giri finali. Niente inverter.
Vi metto un po di foto cosi capirete meglio.
Ricapitolando...
in quali morsetti collegherò i cavi 200v?
in quali morsetti collegherò i cavi 380v?
Ho letto la formula per ottenere il condensatore. (nel web)
Condensatore=minimo 40,massimo 50 mf/cv
Per 3cv..........
140mf può essere corretto?
Grazie a tutti
......

Ciao biomass, sono d'accordo con quello detto da Harleyelectra.
Non sapendo se il tuo motore è corretto o eventualmente quanto è stato sovradimensionato per il lavoro che deve fare tieni comunque presente che la vedo dura farlo lavorare con il condensatore.
Comunque nulla ti vieta giustamente di fare le tue esperienze. Verifica anche i consumi per vedere cosa eventualmente ti resta di potenza.
Penso comunque che se vuoi usare la 220 di casa e tenere lo stesso motore dovrai abbinarci un inverter.
Un saluto

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 21/7/2013,21:39

Grazie per le risposte, ragazzi.....quasi vicini di casa....
...come farò a dormire la notte, se non proverò la mia
macchinetta...parca di consumi.....e non divoratrice di motore....

Vabbe'....
Inizierò con i test a 380.
Poi si vedrà se ho visto bene o no....

Grazie



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 25/7/2013,06:40

........scusate se insisto........
Mi chiedevo cosa succede se attaccassi il motore a stella, 220v e
al posto del condensatore, mettessi la fase del mio vicino di casa. (Utenza diversa).

-cosa succede al motore...
-cosa succede al contatore del vicino......(gira e segna il consumo o no?...oppure salta il differenziale?.....)
faccine/tongue.gif



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Harleyelectra

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:29

Stato:



Inviato il: 25/7/2013,07:50

CITAZIONE (biomass @ 25/7/2013, 07:40)
........scusate se insisto........
Mi chiedevo cosa succede se attaccassi il motore a stella, 220v e
al posto del condensatore, mettessi la fase del mio vicino di casa. (Utenza diversa).

Intanto si aprono subito i differenziali e gli interruttori ENEL e restate tutti e 2 a piedi....e se si danneggiano i contatori ti tocca pagarli tutti e 2, ti ricordo che è OBBLIGATORIO mettere protezioni efficienti a valle degli interruttori ENEL, quindi non sognarti di attaccarti direttamente al contatore.

Se per guasto degli interruttori, questi restassero chiusi, il motore fa una bella frittura perchè tra fase e fase sono 400v e tra fase e neutro sono 230v , sperando solo che le fasi arrivino da stessa cabina e stesso trafo, in caso contario un botto assicurato.

Lascia stare, poi non so cosa vuoi fare con 2 Kw di motore, pellet sicuramente no.

Parola di vecchio elettricista che ne ha fatte di cotte e di crude con la corrente.

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 25/7/2013,10:50

Sei stato chiaro,limpido e cristallino come sempre....