Se sei già registrato           oppure    

Orario: 03/05/2024 08:51:23  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico


Un paio di domande basilari sulla 220v
FinePagina

Ludi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:259

Stato:



Inviato il: 29/7/2013,13:56

Scusate la mia ignoranza, ma mi hanno sempre insegnato a chiedere quando non so... faccine/laugh.gif
Tra le tante:

La corrente alternata di rete e dell'inverter, possono condividere o no il neutro ?

Leggendo il post di Elettro sui grid-tie, ma non caponendone molto... faccine/ph34r.gif, mi è venuto un dubbio: con un grid-tie si può quindi immettere corrente dall'inverter all'impianto di casa allacciato alla rete ? Per esempio potrei collegare l'uscita dell'inverter ad una presa ed immettere solo la corrente che consumo ??

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 30/7/2013,08:52

Ciao Ludi,
prima di tutto bisogna capire due cose:
- se parli solo di inverter connesso in rete, oppure anche degli inverter off-grid, non connessi alla rete
- da cosa ti viene il dubbio, ovvero cosa vuoi fare

Gli inverter grid-tie sono fatti per essere connessi in rete! Funzionano solo se collegati ad un impianto esistente e funzionante.
Gli esperimenti di ElettroShockNow sono serviti a dimostrare che si può pilotare un inverter grid-on, limitando in vari modi la sua produzione (la corrente che verrà immessa nell'impianto).

Quindi la risposta alla tua domanda:

CITAZIONE
con un grid-tie si può quindi immettere corrente dall'inverter all'impianto di casa allacciato alla rete ?

è sì.

Per questa:
CITAZIONE
Per esempio potrei collegare l'uscita dell'inverter ad una presa ed immettere solo la corrente che consumo ??

qui la risposta è più complessa. Si può limitare la produzione, e si può fare in modo che la produzione non superi il consumo. C'è almeno un thread abbastanza fresco che parla di questo. Se cerchi lo trovi.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 
 InizioPagina
 

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum