Parallelizzare batterie con tecnologie diverse
FinePagina

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 6/8/2013,11:21

Salve a tutti…partendo dal presupposto che non è buona norma parallelizzare batterie diverse vorrei sapere se ciò è possibile…ho 4 batterie da 240ah a 6v ad acido libero collegate in modo da avere 240ah a 24v, poi possiedo 2 batterie agm da 100ah a 12v e le vorrei parallelizzare con il banco precedente…avevo pensato di collegare una agm da 12v su due ad acido libero da 6v così da creare due banchi simmetrici…a cosa vado in contro? Come dovrei settare il regolatore dato che le tensioni di carica sono diverse? Cosa dovrei mettere tra e batterie per evitare che si rovinino?
Grazie molte per la risposta

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 6/8/2013,11:51

No non puoi, a meno ché tu non voglia buttare le batterie nell'arco di poco tempo.
Se imposti la tensione più bassa tra le due tipologie, alcune batterie non verranno mai caricate al 100%, e presto si solfateranno.
Se imposti la tensione più alta, alcune batterie costantemente caricate con una tensione troppo alta, e presto si distruggeranno.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 6/8/2013,12:16

Ti sbagli luca... Le due tecnologie a meno che non siano gel non sono molto differenti...... Le soglie di carica delle acido libero sono come quelle delle agm... Unica accortezza: quando vorrai equalizzare ricordati di scollegare le agm

Carica entrambi a 28,8v... Per un oretta circa, poi mantieni tutto in float a 27,6.....occhio alle temperature pero.... Se fa molto caldo (oltre i 30 gradi) abbassa a 28,7-28.6v la prima fase.....

Io Sto facendo lo stesso con due agm da 100 ah e il banco tubolare da 420ah elementi 2v acido libero



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 6/8/2013,12:20

Ecco una tabellina

Immagine Allegata: image

http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/6/7/8/6/9/7/4/1375788059.jpg




---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 6/8/2013,12:45

Grazie a tutti, siete gentilissimi...infatti ho scritto al supporto tecnico in Taiwan per quel che riguarda il regolatore di carica ponendo lo stesso problema e mi hanno risposto proprio ora che alla fine le AGM sono molto simili alle LEAD ACID.

Questa è la risposta:
------
Hi AGM technically is a type of lead acid, however you're right generally it's a bad idea to mix battery especially when they are of different age (usage). Charging voltage obviously can only be set for 1 type of battery so you'll have to see which one you want to use. A good idea would be to check with your battery supplier on the advised charging voltage, but like I said they are the same type anyway so shouldn't be too different
------

Ho notato un piccolo inconveniente che non rilevavo quando avevo solo le AGM agganciate. Il pc mi si riavvia rilevando problemi nell'alimentazione...forse cali di tensione...
Ho pensato che le AGM avendo le piastre più sottili, riescono ad intervenire più rapidamente rispetto alle lead acid che hanno le piastre da 4mm...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 6/8/2013,13:00

Ok.. avevo letto che le AGM hanno dei valori di carica più alti.. probabilmente ricordavo male..
Però non puoi usare in serie AGM e acido libero.. perchè sarebbe impossibile scollegare le AGM per fare l'equalizzazione..



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 6/8/2013,13:23

Infatti le vorrei parallelizzare…ogni quanto tempo dovrei fare l'equalizzazione?

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 6/8/2013,14:20

Ogni 15 giorni circa.... Poi dipende dalle tensioni di ogni cella..... Quando noti delle differenze tra i voltaggi di ogni singola batteria equalizza



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 6/8/2013,14:28

CITAZIONE (shadowcaster @ 6/8/2013, 12:21)
avevo pensato di collegare una agm da 12v su due ad acido libero da 6v così da creare due banchi simmetrici…

Dicevo che questo non si può fare...



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 6/8/2013,15:49

@Luca
Scusami mi sono espresso male…volevo dire in parallelo…ma penso che creerò due banchi: 2 AGM e 4 acido libero e li metto in parallelo fra di loro…

 

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 7/8/2013,09:56

Un'altra domanda…ho collegato oggi le batterie, lo stato absorb a che tensione lo devo settare? E l'equalizzazione se non la faccio partire io o se non imposto i giorni ogni quando deve essere fatta, non parte in automatico, vero?

 

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 14/8/2013,19:02

Salve, ho la possibilità di acquistare batterie per auto da 74ah a 12V ad un prezzo economico…parallelizzando queste batterie con le mie precedenti, a cosa andrei incontro?
Grazie per la risposta e a presto.

 

Sabin

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:522

Stato:



Inviato il: 15/8/2013,06:35

Io ho una coppia di batterie avviamento, una ursus 100 Ah
e una più scadente di circa 70 Ah (forse meno), in questo
caso la 100 Ah lavora come se fosse da 70.
Invece ho avuto più problemi con i regolatori di carica scadenti
che non è possibile regolare la tensione di fine carica, in pratica
a 26V iniziano a tagliare ampere. Per avere una buona carica
bisogna stare a 28V.
Se sono batterie che si possono caricare a 28V, le coppie
falle come ti viene, l'importante che non siano in principio di corto,
e che la coppia abbia stessi tempi di carica. Per capirlo basta che misuri
la tensione delle singole batterie (della coppia), quando sono scariche,
e quando sono cariche, se le tensioni sono simili le batterie sono simili.



---------------
Inverter UPS Power Star W7 (onda pura) ingresso 24 v... 220V 2 Kw con spunto da 6 Kw? (direi 3Kw)
Pannelli 11,1 mq. Wp 1320 (x120 Wp mq)... n° 5 monoc. 72 celle 750 Wp (SO) su MPPT SolarMate 40A
n° 3 polic. 60 celle 570 Wp (Sud) su PWM 30A... batterie: 2 coppie SMA (trazione) 24V 120 Ah C/10 (+ 2 avviamento 70Ah)
Switch enel/batterie con Arduino Pro Mini

 

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 15/8/2013,07:54

@sabin
Grazie per la risposta. Penso che lascerò perdere…
Dimmi una cosa, potrei affiancare alle mie quattro 240ah a 6V altre quattro 240ah a 12V senza problemi?

Le agm in parallelo con le lead acid mi hanno fatto un brutto scherzo…non so cosa sia successo ma ad un certo punto l'inverter ha cominciato a suonare, l'ho spento, riacceso e non ne voleva sapere di ripartire, come se non rilevasse le batterie…che erano in stato di absorb…Dato che sentivo uno strano rumore proveniente dal regolatore, ho provato a staccare il sezionatore che mi collega i pannelli al regolatore ed anche questo si è spento…non avrebbe dovuto, in quanto il regolatore si alimenta dalle batterie…allora ho spento tutto, pensando vi fosse un corto, ed ho riacceso…è andato tutto bene ma per precauzione ho staccato le AGM.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 15/8/2013,08:17

C'è un sito che si chiama "cantierino", cercalo su internet, spiegano il perchè non conviene mettere in parallelo batterie diverse, dicono che è pericoloso e anche loro consigliano la messa in opera di diodi tra le batterie.

Comunque, tanti anni fa la batteria della macchina si era scaricata, per avviare l'automobile ho collegato con i cavi la batteria più grossa di un'altra auto, bene la prima è esplosa, meno male che ero dentro la macchina e gli schizzi dell'acido...



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 