uno schema così funziona?
FinePagina

nicola1163
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:401

Stato:



Inviato il: 20/10/2013,04:00

ciao a tutti
in pratica voglio mettere in parallelo due gruppi di batterie da 12v ognuno caricato da un regolatore a 12v e poi metter in serie le batterie per ootenere 24v...
ho fatto un brutto disegnino speriamo di riuscire a caricarlo...
ciao
Nicola

 

danye

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:258

Stato:



Inviato il: 20/10/2013,11:20

In linea teorica funziona, il rischio però è quello che un regolatore può caricare di più un banco rispetto all'altro, specialmente se i pannelli che colleghi ai regolatori non hanno la stessa potenza,. diciamo che è una configurazione da evitare se possibile.
Ciao



---------------
1x185Wp poli direzione sud
1xRegolatore MPPT EpSolar Tracer 3015
7x batterie auto da recupero in parallelo 12volt 400 Ah molto teorici
Sistema 12 volt che alimenta le luci a led di tutto l'appartamento
Sito realtime in versione beta... solare.altervista.org

 

chrispat
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:160

Stato:



Inviato il: 20/10/2013,13:21

valuta la possibilita di fare il banco direttamente a 24V e di caricarlo coi due regolatori in parallelo (ammesso che i regolatori lavorino a 24V)
L'importante è che setti i parametri di carica in modo uguale sui due regolatori (tensioni di boost e float)
Tieni presente che i regolatori hanno tutti la protezione della carica inversa per evitare il ritorno della corrente di notte dalle batterie ai pannelli, quindi non dovrebbero servire diodi aggiuntivi di blocco (che potrebbero anzi bloccare il tutto). Aspetta comunque il parere di altri per sicurezza. Sò che il buon Sostenibile già uso questo sistema da un pò e anchi'io lo metterò in piedi in quanto mi avandzno due pannelli da 130Wp e un MPPT da 20A.
ciao



---------------
6x pannelli poly 130Wp + 2x pannelli 80Wp
Inverter charger UPS Mppsolar PIP-2424MS
2x batterie SMA 150A c20
Inverter grid-tie

 

nicola1163
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:401

Stato:



Inviato il: 20/10/2013,13:44

Uno dei due regolatori è purtroppo solo a 12v e non ho voglia di salire sul tett a cambiare tutto... Cosa vuol dire fare il banco direttamente a 24v? Alimentarlo con la 24v? Lo so sarebbe meglio........ L'importante é che non si generino corti strani..... Grazie

E se metto i due regolatori in parallelo a 12v a caricare entrambe le file di batterie?

 

chrispat
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:160

Stato:



Inviato il: 20/10/2013,14:11

invece di due banchi a 12v intendevo uno solo a 24V, caricato contemporaneamente da due regolatori, entrambi a 24V. Se non lo sono entrambi niente, devono essere perforza ognuno a 24V, altrimenti non rilevano correttamente la tensione del banco a 24V e non possono caricarlo di conseguenza.
Valuta se il costo di un regolatore aggiuntivo ci può stare... se hai dei cinesini PWM allora te la caveresti con poco e il gioco puà valere la candela, magari cambi quello da 12V con uno identico al primo da 24v che hai già



---------------
6x pannelli poly 130Wp + 2x pannelli 80Wp
Inverter charger UPS Mppsolar PIP-2424MS
2x batterie SMA 150A c20
Inverter grid-tie

 

nicola1163
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:401

Stato:



Inviato il: 20/10/2013,17:32

Inveca se facessi così:
cioè metto in parallelo i due regolatori per avere la massima uniformità di carica? Così facendo però i due banchi di batterie si vedono e vanno in parallelo cosa succede?
http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/pptea/ForumEA/VarieForum6.jpg

Immagine Allegata: PARALLELO BATTERIE2

http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/7/4/1/7/4/9/5/1382286776.jpg




Modificato da ElettroshockNow - 22/11/2013, 10:22
 

chrispat
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:160

Stato:



Inviato il: 20/10/2013,17:51

in questo caso stai praticamente mettendo i due banchi in parallelo, quindi il sistema è a 24V nominali e di conseguenza il regolatore che lavora solo con sistema a 12V non funzionerebbe (se va bene... sennò si frigge)
Ma quanti pannelli hai e di che potenza stiamo parlando?



---------------
6x pannelli poly 130Wp + 2x pannelli 80Wp
Inverter charger UPS Mppsolar PIP-2424MS
2x batterie SMA 150A c20
Inverter grid-tie

 

nicola1163
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:401

Stato:



Inviato il: 20/10/2013,18:22

stiamo parlando di una stringa da 500 watt e una da 320 watt. le batterie dovrebbero essere tre da 80 ah per ogni stringa. ma mettendo il sistema in parallelo rimane a 12 v....???

 

chrispat
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:160

Stato:



Inviato il: 20/10/2013,20:39

in effeti il sistema si stà incasinando parecchio, e l'ultimo schema che hai messo è abbastanza "innovativo". All'atto pratico non ne ho mai visti di simili in funzione e credo che il buon esito non sia ottimale.
Praticamente stai cercando di creare un doppio sistema a 12V in entrata (lato regolatori) e un'unica "uscita" del banco a 24V (lato inverter). Personalmente non avendo sperimentato questa soluzione chiamerei in aiuto altri per avere un contributo, ma anche se fosse possibile la vedo dura per i regolatori gestire la corretta carica di, chiamiamoli così, "mezzo banco" a testa....
Resto dell'idea di consigliare due regolatori a 24V per gestire ognuno la sua stringa.
Se poi i pannelli sono orientati in modo "furbo" riesci magari a farli lavorare con orinetamenti diversi (sus-sud est il primo e sud-sud ovest), ottenendo batterie cariche più a lungo durante la giornata, magari perdendo il picco di produzione vesro mezzogiorno, ma guadagnandoci in batterie cariche per un arco temporale maggiore.



---------------
6x pannelli poly 130Wp + 2x pannelli 80Wp
Inverter charger UPS Mppsolar PIP-2424MS
2x batterie SMA 150A c20
Inverter grid-tie

 

nicola1163
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:401

Stato:



Inviato il: 20/10/2013,21:12

Bè si tratta solo di due regolatori in parallelo in entrata.... Penso che bast fare i collegamenti e misurare se in entrata c'è la 12v o 24v. Se c'è 12v sicuramente funziona se invecec'è 24v allora bisogna fare due stringhe separate. Comunque i regolatori caricherebbero tutt il banco non metà è un semplice parallelo... Se funziona si evita il problema della diversa carica delle batterie. Se non funziona salta qualcosa.......

 

bulover

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:201

Stato:



Inviato il: 20/10/2013,21:19

Ciao Nicola garda che nel secondo schema metti le batterie in corto guarda bene i collegamenti stai mettendo in corto i poli delle batterie tramite il cavo di collegamento per prelevare i 24 volt tra il primo e ol secondo banco.
un saluto Bulover

 

nicola1163
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:401

Stato:



Inviato il: 20/10/2013,21:41

Grazie bulover in effetti il cavo fa un bel giro tondo che finisce al più.... Così non va di certo.. Possibili modifiche?

 

bulover

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:201

Stato:



Inviato il: 20/10/2013,22:42

ciao il primo schema è ok pero' devi avere i pannelli e i regolatori con la solita potenza e le batterie (perlomeno ad ogni banco )uguali possibilmente tra una e l'altra metti un diodo in modo che le batterie non si vedano e anche tra un banco e l'altro è l'unico modo per caricare ed attingere dalle batterie la potenza adeguata alla capacita delle batterie stesse anche se sono di potenza diversa comunque guarda nel forum alla sezione batterie troverai una discussione simile .
ciao
Bulover

 

chrispat
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:160

Stato:



Inviato il: 20/10/2013,22:51

ma se mette il diodo di blocco regolatore-batterie il regolatore non dovrebbe più accendersi dato che non si alimenterebbe più nemmeno lui, o sbaglio? per questo non lo consigliavo.... notte faccine/smile.gif



---------------
6x pannelli poly 130Wp + 2x pannelli 80Wp
Inverter charger UPS Mppsolar PIP-2424MS
2x batterie SMA 150A c20
Inverter grid-tie

 

nicola1163
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:401

Stato:



Inviato il: 20/10/2013,23:04

Grazie per il controllo bulover, le batterie sono uguali metto solo dei fusibili. Purtroppo i banchi che le caricano non sono uguali uno 320 e uno 500 watt ma sul 320 metto un mppt economico sperando che la differenza sia minima..... Magari tra una settimana vi faccio sapere se va.... Grazie ancora

 