Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 02/05/2016 22:24:11

Vedo il circolatore, uno sfiato aria automatico, il manometro pressione ed il termometro ma non vedo un vaso di espansione, visto che hai un manometro della pressione dovresti aver montato anche un vaso d'espansione per circuito chiuso, anche se sarebbe preferibile montare un vaso aperto per la sicurezza, non vedo valvole di sicurezza per la pressione, descrivi meglio il tuo impianto.
Hai parlato di ventilconvettori, sappi che su impianti a biomassa sono sempre sconsigliati, questo perchè abbattono la temperatura dell'acqua troppo velocemente, inoltre dovresti pensare ad un puffer in quanto avere un accumulo per un camino a legna diventa d'obbligo per avere un funzionamento ottimale.
Guarda anche questo thread, è l'installazione di una caldaia a pellet con puffer e boiler e ti potrà spiegare molte cose.
Installazione di una caldaia a pellet



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 02/05/2016 23:19:52

io vedo la serpentina acqua a contatto con la fiamma.
è un caminetto con la serpentina artigianale, o sbaglio?

scaldi 130m2 con quello?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 02/05/2016 23:32:06

Integra con altre foto se no non si capisce molto.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

aga
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 05/05/2016 18:40:12

E si e un camino artigianale costruito 7anni fa ora lo devo modificare perche mi e comparsa qualche crepa, e riscaldo 130 m2 cmq e devo collegare un altro appartamento di 150m2 , cmq ho una valvola di pressione di 6bar e due ventole una per l'accensione e una di estrattore fumo che pero si e rotta perche ho una canna fumaria troppo corta cmq io nn ho spazzio sufficende per mettere un puffer un altra imagine che ho



Immagine Allegata: IMG_20160429_095315.jpg
 
ForumEA/L/IMG_20160429_095315.jpg

 

aga
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 05/05/2016 18:45:38

Per i ventilconvettori se li faccio funzionare quando l'acqua supera i 70 gradi cosi non entra in ebollizione perche già ho fatto l'impianto per loro come funzionerà

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 05/05/2016 22:16:59

Certo di sicuro i ventilconvettori abbattono la temperatura parecchio e non avendo un puffer dovrebbero andare bene, però sono sempre cose mal sicure e non mi fiderei troppo d'un impianto del genere, hai un vaso d'espansione almeno adeguato? però permettimi di consigliarti un vaso aperto saresti molto più sicuro, inoltre la valvola di sicurezza da 6 bar serve per grandi impianti, mentre per quelli casalinghi ci vorrebbe una valvola da 3 bar.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

aga
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 06/05/2016 18:51:44

Io ho una vasca da 1000 litri sul tetto collegata nel mio imbianto potrei usare quella come vaso aperto

 

aga
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 06/05/2016 19:15:36

Cosa succede perché questa estate devo modificare tutto essendo che sono un muratore se mi potete aiutare grazie mille di tutto

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 06/05/2016 22:33:15

Il vaso aperto come dimensionamento per un camino come il tuo, a spanne dovrebbero bastare 50-60 litri, circa 40lt per l'acqua e altri 20lt per l'espansione della stessa, dovrai munirlo di un riempimento automatico tramite un galleggiante tipo quelli da water, a patto che sia in ottone, che apre e chiude un rubinetto nel caso di integrazione dell'acqua.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/L/111.jpghttp://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/L/th_4.jpg
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/L/trasferimento.jpg



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 06/05/2016 22:36:19

Dimenticavo, il vaso d'espansione aperto va installato almeno un metro in altezza del termosifone messo più in alto, in genere il vaso si installa in soffitta, va coibentato bene per evitare che l'acqua congeli quando l'impianto è spento.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

aga
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 07/05/2016 13:47:26

OK ora compro tutto e inizio ad installare, ma cosi non ha più pressione vero

 

aga
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 07/05/2016 13:59:56

Dimenticavo ma l'acqua non circola anche nel vaso di espansione ci vuole qualche valvola o no ora inizio a mondare tutto nel sotto tetto

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 07/05/2016 23:49:36

Questo è lo schema di collegamento: te lo ingrandisco.



Immagine Allegata: trasferimento.jpg
 
ForumEA/L/trasferimento_1.jpg



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 07/05/2016 23:56:12

La pressione che avrai nell'impianto sarà soltanto quella prodotta dalla colonna d'acqua che grava sull'impianto, ergo, se il vaso d'espansione è posto ad un altezza di 7 metri, nell'impianto avraiuna pressione di 0,7 Bar.
Nel vaso d'espansione in genere non c'è circolazione d'acqua, si alzerà il livello dell'acqua nel vaso quando l'acqua scalda in base alla temperatura, ecco perchè bisogna avere in vaso quasi il doppio del contenuto dell'acqua esistente, inoltre in caso di ebollizione non aumenta la pressione nell'impianto ma l'eventuale vapore sfiaterà nel vaso.
Se hai altre domande chiedi.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

aga
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 11/05/2016 19:19:47

Ciao a tutti oggi ho iniziato a mondare tutto, ma quando ho smontato il collettore per collegare i tubi ce l'acqua troppo sporca e di colore marrone con dei filini neri perche , ora sto smontato i termosifoni e li sto pulendo, ma un consiglio se metto del liquido radiatore auto che cosa succede

 