Ciao, volevo mostrarvi e chiedervi pareri sul mio impianto ad isola, ibrido solare ed eolico, più generatore GPL 4 kw per emergenza, nessun allaccio all'Enel. E' così composto:

2Kw di pv policristallini, 8 x 240w tutti in parallelo.

1 Regolatore di carica Outback FM 80A

1 Turbina eolica PMA 750W 25A

1 Regolatore per eolico

1 Inverter Kema Power 3000W

6 Batterie AGM 12V 150Ah (24V x 450Ah)

Ho realizzato il capannone che può ospitare fino a 10 pv, il traliccio di 5m che monta la turbina eolica e la cabina elettrica. I pv sono esposti tutti a 30° a sud e non ho nessun tipo di ombreggiamento, non ho messo ancora i diodi di blocco su ogni pannello, ma hanno solo quelli di baypass (6 per pv) Li monterò quanto prima 8 diodi Schottky 15A 45V da mettere ai + in scatole di derivazione sotto i pv.

http://www.energialternativa.info/public/NewForum/ForumEA/1385548782.jpg

http://www.energialternativa.info/public/NewForum/ForumEA/1384150473.jpg

E' entrato in funzione a Luglio 2013, prima con un altro regolatore da 40A che ho sostituito con questo più efficente e in previsione degli altri pannelli. Le utenze che usiamo in questa baita di campagna sono poche, un frigo classe A, 10 punti luce da 20W, TV Lcd, pc, decoder, forno micronde, stereo.. utensili elettrici e altre piccole utenze.

http://www.energialternativa.info/public/NewForum/ForumEA/1384150474.jpg

Il vento non è molto costante da noi, ci sono raffiche anche sui 20-30 nodi e vari giorni senza vento. Quindi la maggior produzione viene dai pannelli, il sole anche se poco a volte non manca mai.

 

bodo81

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:337

Stato:



Inviato il: 1/11/2013,22:27

faccine/clap.gif faccine/clap.gif bello, mi piace faccine/wink.gif e forse domenica vediamo come gira il eolico faccine/tongue.gif .......

 

Danwave

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:76

Stato:



Inviato il: 2/11/2013,01:15

Grazie bodo81! domenica sono previste raffiche fino a 18 nodì... ti aspetto per il testing! faccine/biggrin.gif

 

Danwave

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:76

Stato:



Inviato il: 9/11/2013,18:18

Vorrei chiedere a chi possiede L'Outback 80A se posso collegare l'inverter da 3000-6000W direttamente all'uscita aux dello stesso per controllare meglio la sottoscarica delle batterie che si può impostare dal regolatore, per esempio LVD a 22,5V, mentre per ora è attaccato alle batterie che sono arrivate ad una sottoscarica anche di 20,7V il che non mi piace molto.. spero nei vostri consigli!
grazie

 

bodo81

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:337

Stato:



Inviato il: 9/11/2013,21:39

il tuo regolatore non potrà supportare in uscita il carico del inverter, quindi puoi usare un rele.......per capire meglio o fatto una schema

ForumEA/us/img834/9071/0dzb.jpg

 

Danwave

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:76

Stato:



Inviato il: 9/11/2013,23:20

Grazie faccine/wink.gif comunque mi spiegava Mario_Samurai che conviene far accendere e spegnere l'inverter dal contatto 6p4c in remoto secondo i valori di carica/scarica impostati dall'aux del FM80 con un relè 12V.. ho fatto uno schema come penso vada collegato:

http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/1384149607.jpg

 

Mario_Samurai

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:86

Stato:



Inviato il: 11/11/2013,07:59

Ciao.
No, l'Outback deve alimentare direttamente il relè con la sua alimentazione a 12vdc, positiva e negativa sull'ingresso 85 e 86.
Poi ci devi far capire in cosa consiste il comando remoto del tuo inverter.

Ciao.

 

Mario_Samurai

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:86

Stato:



Inviato il: 11/11/2013,08:28

Anzi, fai una cosa, prima di iniziare a fare qualsiasi operazione, proteggi l'uscita aux dell'OutBack con un fusibile e un diodo (leggi sul manuale per l'amperaggio e mantieniti comunque sotto), è meglio.

Ciao.




Modificato da Mario_Samurai - 11/11/2013, 10:13
 

bodo81

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:337

Stato:



Inviato il: 11/11/2013,23:00

come dici anche Mario, il rele praticamente deve prendere posto al interruttore...la schema che hai postato e sbagliata, o per lo meno a me non piace faccine/wacko.gif

Mario, il comando remoto non e altro che una prolunga per il interruttore del inverter

 

Danwave

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:76

Stato:



Inviato il: 11/11/2013,23:28

esattamente è una prolunga dello stesso interruttore a 3 posizioni che c'è in cima all'inverter, la prima tacca serve per il power safe, ma si usa solo se si vogliono accendere delle luci d'emergenza quando manca l'enel, invece nel mio caso mi servono solo i pin della posizione a due tacche per l'accensione normale dell'inverter

http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/1384208596.jpg

ok allora lascio perdere lo schema di prima e attacco il pin 85 e 86 come dice Mario nel regolatore mentre lྒྷa e il 30?

ciao

 

Mario_Samurai

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:86

Stato:



Inviato il: 11/11/2013,23:37

CITAZIONE (Danwave @ 11/11/2013, 23:28)
ok allora lascio perdere lo schema di prima e attacco il pin 85 e 86 come dice Mario nel regolatore mentre l'87a e il 30?

ciao

Ciao a tutti.
Confermo quanto da te scritto.
Quando il relè viene eccitato, il contatto si apre e l'inverter si spegne.
Stai sempre attento all'Aux dell'Outback, sarebbe un peccato danneggiarla, non è una semplice uscita di un qualsiasi relè. ma un uscita digitale programmabile anche come porta pwm per gli ssr.

Un saluto.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 12/11/2013,10:12

CITAZIONE (Danwave @ 11/11/2013, 23:28)
esattamente è una prolunga dello stesso interruttore a 3 posizioni che c'è in cima all'inverter, la prima tacca serve per il power safe, ma si usa solo se si vogliono accendere delle luci d'emergenza quando manca l'enel, invece nel mio caso mi servono solo i pin della posizione a due tacche per l'accensione normale dell'inverter

Scusami, ma se anche tu hai un MaxPower non hai ben capito la funzione del pulsante...
1) Power Safe: circa ogni 30 secondi l'inverter controlla la presenza di carichi, e se ne trova attiva l'inverter. Serve per risparmiare energia, e non per le luci d'emergenza!
2) Normale: l'inverter è sempre acceso, consumando anche se non ci sono carichi che assorbono

Mia esperienza personale: il pulsante esterno semplicemente non funziona! Sembra funzionare solo il pulsante presente sull'inverter.. magari è un difetto, ma funziona così il mio.... sigh!



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

dinoch

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:56

Stato:



Inviato il: 12/11/2013,11:12

Mi sapete indicare se questo modello di inverter è in grado di far funzionare corretamente una moderna caldaia a gpl? Io ne possiedo uno che ha in uscita un'onda sinusoidale pura ma non la fa accendere, mi hanno detto che è causa dell'inverter.
Grazie

 

Danwave

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:76

Stato:



Inviato il: 12/11/2013,11:17

Si appunto ma non mi ci sono trovato tanto bene con il power safe in quando anche solo per accendere la tv col telecomando non sente nessun segnale se non ci sono già altri carichi accesi.. o comunque anche se si ha un frigo che accende e stacca il compressore ogni 15 minuti, lo trovo un pò inutile. Quindi io lo userei più per avere una stazione d luci di emergenza, o carichi saltuari che per un impianto ad isola.
Sai che ancora non l'ho provato questo interruttore.. mi hai fatto venire un dubbio atroce se funziona o no..ciao

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 12/11/2013,11:26

CITAZIONE (dinoch @ 12/11/2013, 11:12)
Mi sapete indicare se questo modello di inverter è in grado di far funzionare corretamente una moderna caldaia a gpl? Io ne possiedo uno che ha in uscita un'onda sinusoidale pura ma non la fa accendere, mi hanno detto che è causa dell'inverter.
Grazie

Ciao, io ho usato una caldaia a metano con questo inverter senza nessun problema!
Ma devi avere un'accortezza.. il neutro dell'enel deve rimanere sempre collegato.. questo permetterà all'inverter di generare una fase ed un neutro (condizione necessaria per alcune caldaie).
Diversamente l'inverter genera due fasi, e questo potrebbe creare problemi.
Se vuoi maggiori informazioni c'era un intero post che spiegava la problematica e la soluzione.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 