Stufa a pellet DueErre mod. 8, reset ore
FinePagina

non sbaglio mai

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2215

Stato:



Inviato il: 09/11/2014 21:37:38

Domani la metto ,

Comunque sul link si vede

intanto grazie mille.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 09/11/2014 21:42:33

il display è questo LINK
sto cercando il vero produttore della stufa...



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 09/11/2014 21:53:07

nella ricerca, mi viene fuori
rossato group
LINK

conoscete?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

non sbaglio mai

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2215

Stato:



Inviato il: 09/11/2014 21:54:49

Perfetto sembra il mio .

perche dici che cerchi il vero produttore , mi hanno assicurato che la producevano a Villa del conte Pd

 

non sbaglio mai

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2215

Stato:



Inviato il: 09/11/2014 22:08:45

Ho chiamato mio figlio che conosce meglio di me tutta la vicenda e mi dice che

la fabbrica vera e propria non e' a villa del conte ma a Brescia probabile che abbiano un deposito anche la?......

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 09/11/2014 22:20:31

fornitore bresciano di dueerre è la TSP
il display non coincide.
altro fornitore è la kalor.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

non sbaglio mai

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2215

Stato:



Inviato il: 09/11/2014 22:25:43

Comunque quello e' il display .

 

non sbaglio mai

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2215

Stato:



Inviato il: 12/11/2014 07:32:36

la stufa è questa


http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/C/stufa%20lidya%208_1.jpg

 

non sbaglio mai

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2215

Stato:



Inviato il: 13/11/2014 07:40:54


non sarà mica un residuato della della grande guerra?

 

aice70

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:188

Stato:



Inviato il: 14/11/2014 18:20:04

ciao biomass allora per quanto riguarda la mia stufa, o meglio quella di mia suocera, alla fine ho chiamato iltecnico e aveva detto che bruciava male perche la stufa era intasata. al che gli ho detto che io l'avevo pulita tirando via le paratie della camera di combustione, solo che tolte le prime due paratie , ce ne stavano altre due interne da togliere, e li dentro c'era un'accumulo di fuligine,
bene pulito il tutto, mi ha allegerito il carico di pellet, solo che la stufa andava in allarme e quindi dopo averlo chiamato mi ha detto come fare per entrare nei parametri e aumentare ilcarico del pellet...
detto questo mi sapresti dire dove devo andare per vedere quante ore di funzionamento ha fatto la stufa????
in che arametro??? e se sono tutti standard???
ad esempio dopo essere entrato nel UT 04 ho dovuto fare scorrere il menu fino ad arrivare alla lettera C9 e dopo cliccando il tasto di accensione sono entrato sul parametro CPEL
ciao e grazie
aice70

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 14/11/2014 18:30:35

azz...
non saprei....

nella mia, è semplicissimo vedere le ore totali, parziali e il numero di accensioni totali.
Sulla tua, non saprei proprio...



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

non sbaglio mai

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2215

Stato:



Inviato il: 14/11/2014 20:03:05

buonasera
non so se potra'essere utile ho rilevato questo:

espulsore fumi 1170
portata aria 130
temp fumi 138
temp coc 2,35 s
se puo' esservi utile

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 14/11/2014 20:13:14

Aice70 di solito le ore di funzionamento sono su ut04>01 poi set e le accensioni su ut04>02 poi set.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 14/11/2014 22:24:56

CITAZIONE (non sbaglio mai, 14/11/2014 20:13:14 ) Discussione.php?55584202&5#MSG71

buonasera
non so se potra'essere utile ho rilevato questo:

espulsore fumi 1170
portata aria 130
temp fumi 138
temp coc 2,35 s
se puo' esservi utile


a che potenza eri durante il rilevamento?
da quanto tempo era a quella potenza?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

aice70

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:188

Stato:



Inviato il: 15/11/2014 16:39:42

grazie per la delucidazione "LASALUTE" sono riuscito ad entrare nei parametri ed è come dici tu difatti ho visto le ore che ha lavorato..grazie ancora....