Solare Fotovoltaico
Morningstar tristar 45 mppt e tristar 45pwm in parallelo

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (6)   [1]   2   3   4   5   6    (Ultimo)


FinePagina

alexamma

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:482

Stato:



Inviato il: 18/03/2014 23:30:27

Per un vero colpo di fortuna mi ritrovato in possesso di un tristar ts45 mppt e display remoto,attualmente il mio piccolo impianto e' costituito da 520wp di moduli,un tristar ts45 pwm,inverter steca pi1100,pensavo di aggiungere 1 kwp di pannelli,4 in parallelo,collegati al ts45 mppt e parallelare i 2 regolatori al banco batterie da 240amp/h naturalmente settandoli in maniera identica e lasciando il compito dell'equalizzazione solo ad uno.Chiedevo consigli per la configurazione se secondo voi è corretta o migliorabile.Grazie a tutti .......



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia


 

walter
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 21/03/2014 19:56:06

Ciao Alexamma,mi sono fatto un po' di esperienza con i tristar mppt avendone 4 in serie da 60A.
Allora sono compatibili anche se uno mppt e l'altro pwm,però ognuno deve essere collegato ad un gruppo separato di pannelli.
Con il Pwm scegli l'impostazione di base per le tue esigenze.Per l'mppt scarica il software dal sito della morningstar MSVwiev,collega l'mppt con la porta seriale dedicata al Pc,imposta giocando con i Dip switches in modalità CUSTOM.Apri il programma MSVwiew e imposta il programma.
Fai assorbimento 0 tempo,float 0 tempo,equalizzazione esclusa(o escludi l'equalizzazione dal Dip).
Accendi il tutto e stai a vedere,il pwm dovrebbe dettare l'impostazione,ho dato per scontato che il pwm non ha il custom,almeno penso.
Se non va bene si puo' giocare con altre impostazioni

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:482

Stato:



Inviato il: 21/03/2014 21:31:23

Ciao Walter,grazie per la risposta,ok i due regolatori saranno rispettivamente 520wp al pwm e 1000wp al'mppt ,in due stringhe indipendenti,la mia intenzione sarebbe quella di settarli tramite i dep in maniera identica tranne l'equalizzazione fatta dall'mppt che vorrei fosse lui a dettare le regole,visto che gestisce la stringa più corposa,come dici tramite MSV wiew dovrei settare assorbimento 0 e float 0 e qui non ci arrivo e siccome mi intriga se ti va spiegami meglio........oggi i 520wp registrano time absorbed 203 min e float 0 purtroppo.........se ti va parliamone e complimenti per il tuo quartetto...



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia


 

walter
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 21/03/2014 22:12:04

Allora,finchè hai un tristar unico nessun problema,quando ne aggiungi altri diventa un casino,io sono impazzito con miei e purtroppo essendo usati poco e di solito non più di uno nessuno ti può aiutare.Io è un anno che litigo,anche a me non andavano in float,avrò fatto senza esagerare un centinaio di impostazioni,fritto uno e solo adesso forse sono riuscito a metterli d'accordo.
Ho dato un occhiata al pwm e vedo che ha l'impostazione CUSTOM.Dovresti collegare sia il pwm che l'mppt al pc attraverso la porta seriale dedicata,l'mppt 60 ha la porta ethernet il 45 ha la porta RS-232,il pwm penso anche lui la RS-232 o altra...
Attraverso il software MSVwier vengono visualizzati,ma anche in altri modi.
Una volta visualizzati e precedentemente ad esempio messi tutti e due in CUSTOM vanno parametrati,in tal caso se ti va dovrei darti una mano telefonicamente xchè è un pò complicato ma una volta memorizzato ci puoi dopo smanettare e ti accorgeresti che sono probabilmente i numero uno del settore per le infinite cose che si possono ottenere.
Settarli in modo identico con i DIP vanno in conflitto,infatti non ti vanno in float,ma anche in custom ci ho messo un anno per trovare l'impostazione spero adesso ok.

Cmq per prima cosa visualizzali sul pc altrimenti è impossibile metterli d'accordo anche se fossero due mppt uguali.
Se mi dai privatamente la tua mail ti invio i manuali tradotti da me in italiano dell'mppt e del pwm.



Modificato da walter - 21/03/2014, 22:20:40
 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:482

Stato:



Inviato il: 21/03/2014 22:44:16

Si si,e' come pensavo e tu me lo confermi,bisogna rompersi un po' la testa per entrare nel meccanismo,infatti anche il mio time float e sempre stato 0 tanto da dubitare del banco batterie anche se è da poco tempo che uso il tristar e quindi mai testato con il pieno rendimento dei moduli ma il dubbio mi era venuto.ti mando in mp la mia mail,accetto MOLTO volentieri la traduzione e ti ringrazio anticipatamente...........la modalità custom e' prevista anche per il pwm ....la penso come te probabilmente sono tra i numeri 1 dei regolatori sta a noi sfruttarli al massimo....



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia


 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:482

Stato:



Inviato il: 22/03/2014 18:11:17

Ok oggi ho finito di mettere insieme il quadro con i due regolatori interruttori fusibili e tutto il resto poi mi sono dedicato alla comunicazione con il pc,ho lavorato con il pwm in modalità custom ed ho programmato con valori standard per verificare se tutto funzionava e con piacere.........si tutto bene.....per completare la prova ho aggiornato il firmwere alla versione 15 visto che il mio montava la 14.per quanto riguarda l'mppt proverò appena posso ma credo sia del tutto simile al precedente.



Modificato da alexamma - 22/03/2014, 19:14:06


---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia


 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:482

Stato:



Inviato il: 22/03/2014 19:18:50

Già che ci sono ci metto anche una fotina.......



Immagine Allegata: image.jpg
 
ForumEA/A/image_1.jpg



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia


 

walter
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 23/03/2014 09:42:24

Ciao Alex,quindi hai scaricato l'Msvwiev e parametrato in custom???

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:482

Stato:



Inviato il: 23/03/2014 09:49:36

Ciao Walter,si settato in custom il pwm per fare una prova,ora però i parametri giusti dovrai suggeriti tu......magari quando sono pronto ci sentiamo per tel,sempre se per te non è un disturbo..........nel frattempo faccio un paio di prove pwm vs. mppt......



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia


 

walter
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 23/03/2014 09:52:50

Hai settato i dip e vedi il pwm dal pc,giusto?Puoi postarmi la videata

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:482

Stato:



Inviato il: 23/03/2014 10:05:09

Adesso non posso postarti la schermata,comunque si collegato al pc,rilevato il pwm con MSV wiew e per prova ho fatto crea nuovo,settato come carica solare,tens. Absorbed 28.80,tens. float 27.00,tens. equalizzazione 30.00. A questo punto sono uscito e mi è venuta la schermata riepilogativa delle modifiche dopo di che ho cliccato su scrivi e lo ha programmato.......naturalmente i dip 4 5 e 6 su on.



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia


 

walter
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 23/03/2014 10:14:33

Bravo,prova quindi a fare la stessa cosa con l'mppt e vediamo come si comportano. Eventualmente se non vanno d'accordo vediamo cosa fare.
Io ho fatto delle impostazioni sopprimendo alcune opzioni ed impostando l'assorbimento a 30' e funziona bene,solo che 30' è troppo poco.Oggi e ieri niente sole per cui enel.Ho parametrato assorbimento 120'aspetto il ritorno del sole....speriamo bene

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:482

Stato:



Inviato il: 23/03/2014 10:30:18

Ok,appena posso sistemo anche l'mppt e ti faccio sapere,quindi per iniziare se ho ben capito:
Modalità custom entrambi
Settati in maniera identica
Equalizzazione solo al'mppt
Ok.Altra domandina,ho il display remoto collegato solo ad uno dei due,in questo modo vedrò i dati solamente di un regolatore,stessa cosa se uso il pc visualizzando il grafico di produzione con l' MSV wiew,posso in qualche modo aggirare l'ostacolo o devo usare per forza il meter hub per vedere la somma dei due?



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia


 

walter
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 23/03/2014 10:48:32

L'equalizzazione l'ho messa manuale xchè ho 6 megapulse australiani in serie e se si superano i 60V si friggono.
Il meter hub ti serve solo se hai il http://www.morningstarcorp.com/product_category/accessories/
che ti visualizza i dati dei due tristar(non so se il pwm ha la porta??

Io l'ho comprato l'anno scorso e smanettandoci ho fritto un tristar,quindi è in bella mostra ma scollegato.
Cmq non serve a nulla,quando collegherai ,l'mppt ti viene visualizzato dal MSVwiew e poi li vedrai nella tua rete interna pc.
Se in seguito poi vuoi vederli online devi registrarti al DNS americano che ti trasforma l'ip dinamico in statico....





Modificato da walter - 04/04/2014, 16:20:28
 

walter
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 23/03/2014 10:57:31

Scusa la stringata si riferiva al digital meter 2

 